狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 消火栓箱這樣安裝設計院能同意嗎!???

    消火栓箱這樣安裝設計院能同意嗎!???

    前些天去檢查了一個工地,發現樓層上有個消火栓箱這樣安裝,我們當場就指出了。它們的回答是消火栓箱已經沒地方安裝了,左右兩邊都是窗。只能做個角鋼固定。問他們設計院聯系單簽了同意了嗎!它們說沒問題。大家說說設計院能同意這樣的安裝方式嗎!

  • 帶自救卷盤消火栓箱安裝圖片

    帶自救卷盤消火栓箱安裝圖片

    帶自救卷盤消火栓箱安裝圖片,此箱內未設置掛架,可能會(huì )影響及時迅速滅火(水帶不易快速展開)。

  • 廠房中間什么也沒有消火栓箱怎么安裝

    大空間消火栓箱的安裝 在做一廠房,廠房中間沒有柱子沒有墻,但是單靠在墻邊放消火栓不能滿足要求,在廠房中間也要布置才行,可是中間什么也沒有,消火栓箱怎么安裝呢,謝謝高手解答

  • 請教:關于消火栓的安裝問題

    消火栓暗裝或者半暗裝是否有一個水平的安裝距離.如果磚墻旁邊有柱子,那么暗裝消火栓距柱子是否有一定距離,不能緊貼?立管在柱子邊,且在磚墻后面.謝謝

  • 室外消火栓安裝(01S201)

    室外消火栓安裝(01S201) WORD版

  • 關于消火栓在工子鋼上的安裝

    最近接了一個工程,建筑面積145m*130m,是個單層鋼結構廠房。室內布置消火栓,就是有個問題。消火栓箱在工子鋼上的是如何安裝的,不太清楚。有沒有哪位前輩知道的,或有的。麻煩解說一下,有大樣圖是最好的拉,謝謝!

  • 消火栓箱能否安裝在電力管道井的墻體上?

    如下圖所示,消火栓明裝。還有個問題:建筑墻體厚度100,消火栓箱要安裝在這面墻上,墻體的一面是公共走道,一面是管道井,立管是放在管道井內的,消火栓箱能不能這樣安裝?靠走道那邊箱體表面與墻齊平,向管到井的方向突出墻體表面140?? 如下圖。

  • 求教關于室外消火栓的安裝。

    室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?

  • 有圖:消火栓安裝在樓梯踏步上如何控制高度

    有圖:消火栓安裝在樓梯踏步上如何控制高度

    現有一住宅每個單元消火栓的位置安裝在每層的樓梯踏步上,管道從旁邊的水管井中立管引出。(具體見圖)現在安裝中有一個問題:栓口需要1.1 米的高度,但是這個高度該如何控制?謝謝各位

  • 不安裝消火栓按鈕可以嗎?

    一棟7層樓的普消,1——4樓沒有消火栓按鈕(市政供水,不需要起泵),但不遠的地方有聲光報警按鈕。5-7有消火栓按鈕,屋頂有增壓泵需要起泵。這種情況是不是1-4樓可以不安裝消火栓按鈕,但感覺就像穿皮鞋不穿襪子一樣,有沒有相關的強制規定,我想說服甲方增加這部分。謝謝大家。

  • 試驗消火栓箱栓口高度是否可以超過1.1m

    小區的屋頂試驗消火栓箱高度安裝時按1.1預留的,相應的推算出箱體離地高度.但是箱體安裝完后才想起來栓口離地高度,因為試驗消防栓的栓口前需要加一壓力表,所以加壓力表后栓口離地超過了1.1高度.不知道這樣是否必須改消防箱.

  • 請教一下關于消火栓箱安裝的問題

    請教一下關于消火栓箱安裝的問題

    本帖最后由 水管工人43 于 2014-11-11 09:15 編輯 1.消火栓箱什么時候暗裝,什么時候明裝,什么時候半暗裝?2.消火栓箱的型號怎么選?我看了圖集,種類比較多啊,有哪位前輩有經驗可以分享一下嗎?

  • 15S202_《室內消火栓安裝》

    最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,完整清晰版,可供下載。下載鏈接見文末。

  • 工業項目消防豎管處是否安裝消火栓箱

    工業項目中,工藝裝置內的甲、乙類設備的構架平臺高出其所處地面15m時,宜沿梯子敷設半固定式消防給水豎管,其消防給水豎管處是否安裝消火栓箱、水帶及水槍，查了若干規范，沒有明確,請高人指點。謝謝!

  • 消防電梯前室,對面墻上可否安裝消火栓箱

    消防電梯前室,對面墻上可否安裝消火栓箱

    消防電梯前室,對面墻上可否安裝消火栓箱,那應該是防火墻,但是我們設計上基本上都放在這個位置。

  • 消火栓應該怎樣安裝才對?

    消火栓底部有一個泄水口,應該埋地還是露出來?有人喜歡露出來,按說應該埋地到紅黑相間的部位才對。困惑,嘿嘿,那位出來指教。

  • 高位水箱的安裝高度怎么確定?

    我這里有一個4層的辦公樓采暖設計,總高13.2m.屬于廠區內的最高建筑.采暖系統熱源來自廠區內鍋爐房,鍋爐容量為4噸,系統壓力2公斤.現在是否要重新設置系統定壓點?所要設置的高位水箱的安裝高度應該怎樣確定呢?請大家幫幫我,謝謝:>

  • 哪些部位不能暗裝消火栓箱?

    哪些部位不能暗裝消火栓箱?上次消防支隊的提意見,說不要暗裝。 請問大蝦,具體哪些部位不能暗裝消火栓箱?補充一下,就是普通的填充墻,240mm厚的不承重的磚墻,結構上絕對允許!關于建筑是否允許?我不知是指什么意思? 有的跟貼說防火墻不能暗裝,但24的磚墻都是防火墻啊?我只是想問問大家在做的時候都是怎么做的? 你們都是暗裝還是明裝啊?可有哪些部門提過什么建議?

點擊加載更多

消火栓箱安裝高度

消火栓箱安裝高度專題,為您提供消火栓箱安裝高度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消火栓箱安裝高度 相關的專業交流討論,更多消火栓箱安裝高度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

tt接地系統

消防泵房設計規范

色综合婷婷| 亚洲人成小说网站色在线| 10p 欧美日韩| 精品一区二区久久| 精品无码久久久久国产动漫3d| 欧美丁香视频在线观看| 一本无码视频| xxx69xxxcom| 一区二区三区视频在线观播放| 九九影视| 美女视频黄频a美女大全| 狠狠插狠狠干| 亚洲第一页在线观看| 中文字幕丰满乱子伦无码专区 | bestiality另类蛇交| 亚洲日韩久久精品无码| www香蕉视频| 国产激情久久久久久| 熟女综合州| 人妻精品久久久久中文字幕86| 精品国产久| 程视频精品视频一区二区三区欧 | 欧美日韩香蕉在线视频| 久久久久亚洲AV无码AV男人| 久久99精品黄色毛片| 色婷婷五月天不卡| 昔阳县| 五月婷婷激情网| 欧美欧美欧美| 粉嫩粉嫩一区性色AV片| overflow在线| 久久久999精品免费| 日韩天堂| 日韩国产精品欧美| 日韩影院| 99国产精品久久久久久久久久久| aⅴ在线| 一级a一级a爱片免费免免高潮| 亚洲 成人 基地| 国产欧洲在线视频| 乱伦另类亚洲|