小的現在接的一個項目室內需要上泡沫消火栓,但對于這個系統不甚了解。請教各位大神~初步定使用泡沫消火栓箱,從相關樣本里查出,(1)泡沫消火栓的工作壓力范圍為0.4~0.8MPa。問:這個工作壓力是否指的是消火栓的栓口壓力?如果是那樣的話?建筑防火規范里不是規定消火栓栓口壓力要小于0.5MPa的么?那么這個要如何理解呢?如果不是指消火栓口壓力,那具體指的是什么呢?(2)泡沫消火栓的流量和射程又該如何計算呢?我看這個樣本上有些流量Q=0.7L/s;射程≥6m(3)這個消火栓箱里的泡沫液體儲罐容積是怎么計算?求各位大神不吝賜教~~小弟萬分感謝
各位大大,你們好,本人現有個消防工程,里面要求要用到"室外泡沫栓",我想知道"室外消火栓"是可以用來做"室外泡沫栓"的嗎?誰知道可以說下嗎
小弟現在在做一個甲類廠房,三層,18m高,原有的設計在一層上了個輔助滅火的室內消火栓系統,現在我做的是二層,但是之前的項目都沒有上過這種輔助泡沫滅火系統,一般都只上了室內消火栓系統,所以想問問哪位大神做過這種輔助室內泡沫消火栓系統?求指點~
請教個問題 ,有沒人用過泡沫,水兩用消火栓,怎么設計啊 ??? 是 SN65消火栓+25m水帶+19直流水槍還是SN65消火栓+25m水帶+PQ8泡沫槍還是另外有專門設備謝謝!!!
設計施工圖、設備的安裝使用說明書以及其他必要的技術文件;泡沫發生裝置、泡沫比例混合器、固定式消防泵組、消火栓等主要設備的國家質量監督檢驗測試中心出具的檢測報告和產品出廠合格證;閥門、壓力表、管道過濾器、金屬軟管、管子及管件等出廠檢驗報告或合格證。下載地址;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28152.shtml
泡沫消火栓的使用壓力比較大,壓力要求范圍一般為0.5~0.8Mpa,噴射距離一般35~50米,這樣的話,泡沫消火栓的保護半徑還是按照建規來計算嗎?還是按照水龍帶x0.8+噴射距離來計算??????緊急求助,請高手回答
這是我們這邊安置房的消防工程,歡迎大家指點指點,如何改造才合適、美觀?
本帖最后由 caonimas 于 2013-11-1 09:10 編輯 我們現在的曝氣池里出現了黃褐色粘性泡沫,請問要如何才能消除這些泡沫呢?背景:粘性泡沫可能原因如下:1、高負荷廢水流入生化系統(白色粘性)2、絲狀菌膨脹(活性污泥色泡沫,粘性強,易成浮渣)3、活性污泥老化(易成浮渣,粘性一般)
1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。
陳澤平 給排水視界 收錄于話題
各位高手指點下下面這幅圖中的一墻相隔的兩個消火栓能否公用一個立管,以及消火栓的布置是否有問題!請指教![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]
一建筑底層為沿街店面,小開間,平均寬度4~6米,長度不超過10米設置消火栓設在哪兒?因建筑把設置所有沿街外側均不設墻,只有柱和門,柱寬太少,不能設置消火栓,門窗更不能。。。。請問可以把消火栓設置到店面內部,設于店面之間的隔墻上嗎??
最近做一個廠房,地下室也作為車間,但是被中間用墻分隔成了好些間,之間開了個門,我就想該怎么滿足兩股水柱同時到達的這個要求呢,難道說每個單間都布兩個消火栓?中間的隔墻不知道消火栓該朝向那邊,呵呵,幫我一下啦
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
請大家看下面的截圖:紅圈部分為所設置的消火栓,并在旁邊以數字標示。圖中平面長寬分別為53米、17米 ,(該部分為大開間研發大廳,我取得是整個工程的一部分,這部分作為一個獨立群體進行布置,共7層,在7層設置了消火栓環狀管網),共設置了5個消火栓,其中一個為消防電梯前室專用,充實水柱為10米,水帶選用L=25米。因為這是另一家設計院設計的,我拿到后看了一下,覺得設置了多了,大致計算了一下,完全可以去掉第三個消火栓(圖中標3處),請大家給點意見。
我是暖通專業的,做甲方,大家都知道,現在好多甲方都是水暖一個人來管理,所以給排水相對要弱一點,請問各位大蝦,消火栓什么情況下帶卷盤,什么時候不帶卷盤?
很簡單的一個辦公樓,長46.8m,寬8.7m,每間辦公室3.6m寬,6.6m長,外有2.1m寬走廊,每層平面都一樣,共六層,我認為設置二個消火栓就行了,但那需要二個都安在中間部位(或者用雙頭消火栓?),否則得安三個,你們怎么認為,給我出出主意。
建筑物室內消火栓設計流量表中查詢 一類建筑 建筑高度大于50M,同時使用水槍數為8那么 布置室內消火栓時是按同時有兩股水柱到達 還是 按同時有8股水柱到達