以框架結構為例:1. 土方:場地平整、挖土(人工、挖掘機)、土方運輸(原地、運輸)、土方回填(挖土、運輸、回填)。樁基礎,以振動灌注樁為例:打樁(注意空打部分)、樁尖埋設、鋼筋籠、鑿樁頭。2. 墊層:墊層、防水。基礎、結構:梁、板、柱(是否有弧形、起坡等)。這部分主體結構應該沒有問題。3. 砌筑工程:什么磚,砂漿類型,一磚還是半磚還是一磚以上。有的地方在地下室符合某種條件還加照明費,注意有的基礎下面有磚胎膜。4. 混凝土工程:一般按照體積計算,樓梯、陽臺按投影面積(直形、弧形)。有的地區室板算到梁邊,有的地區是梁并入板計算。柱子算層高。應該要注意的是過梁、構造柱(馬牙槎),窗臺板,裝飾線條、陽臺露臺反梁、壓頂等小型構件、樓梯算的邊界要注意,基本上都是按照平方計算的。模板:墊層、基礎、基礎梁、梁、板、柱、過梁、構造柱、小型構件、樓梯、陽臺、欄板等。5. 鋼筋:樁鋼筋籠(一般對照圖集,不要忘記固定筋,螺旋箍筋的計算),各個構件鋼筋,吊筋(主、次梁交接部位),洞口補強鋼筋,剪力墻有端柱、翼柱等時的拉結筋,墻體拉結筋(一般600*600),馬凳
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
厚板及框架結構模板工程計算書
多層框架結構廠房,框架柱間7m跨度6.5m高的墻,有4m跨度的窗洞。采用燒結多孔磚,砌體墻要采取什么構造設施呢?要設構造柱圈梁什么的嗎?電梯間用空心磚砌筑,7度抗震要求要怎辦?:L磚混結構把我搞暈了
圖紙簡介: 這是鋼結構框架結構(各連接節點的詳圖),包含:梁與梁連接節點、梁柱連接柱中點節點、梁柱連接柱頂點節點、箱型截面柱鋼性柱腳構造、帶約束拉桿方鋼管柱接頭大樣、工字型截面柱柱腳構造 投稿網友: liuhongwei_qz 上傳時間:
圖紙簡介: 該工程為某框架結構會(huì )所工程加固設計,會(huì )所因功能改變,導致局部梁柱承載力不能滿足要求。圖紙內容包含:結構加固設計說明,各標高層加固平面布置圖,各剖面詳圖,結構構造大樣圖等。 投稿網友: xq258513614 上傳時間:
圖紙簡介: 本工程為某地消防中隊大樓結構施工圖,五層鋼筋混凝土框架結構,二級結構安全等級圖紙包括:結構設計總說明,圓形剛性基礎說明,基礎平面布置圖,承臺大樣,地下室底板配筋圖,柱平面布置圖,梁板配筋圖,樓梯大樣等。備注:圖面簡潔美觀,這是一套完整的結構施工圖,美中不足是沒有建筑圖,但仍值得參考。 投稿網友: lin760174340
請問下1:電算的時候,框架結構樓板周邊是考慮簡支還是固支,他們的計算結果又什么區別的? 2:樓板計算是考慮彈性算法還是塑性算法,他們的計算結果有什么區別呢?
最近做一學校實驗樓,四層,橫向四排柱子,中間走廊寬3.6米,兩側8.1米,縱向全是12.6米,方案之初縱向全是6.3米,但建筑上只能兩個房間合成一個實驗室,中間出現一根框架梁,建筑設計人員覺得不是很舒服,就把6.3米的柱距變?2.6米,我覺得這樣的結構布置可能會(huì )比6.3米的布置要經濟些,初步對比了一下(8度區,二類場地),混凝土用量相差無幾,鋼筋用量6.3米的略多一些,不知對比的有沒有問題,歡迎大家指點,謝謝!
各位師兄,師姐。我現在做一個框架結構的辦公樓,在pkpm中建模的順序該怎樣?先輸什么。還有里面一般那些數據需要輸入。pkpm我不熟悉。 謝謝賜教!
農村兩層框架結構房屋,客廳6.5M*6M .由于客廳面積較大,本人不知如何布置柱梁好,特別是大廳處?希望各位能幫助我.圖中尺寸可據需要調整
我是個新手,才做結構設計的,現在遇到了一個問題:我做的是一個三層的框架,基礎埋深很大,要2.5米,采用的獨立基礎,我想把基礎拉梁放在正負零的位置,這樣在PKPM中建模就要把基礎拉梁當作一層框架糧進行整體計算,樓板為0,定義彈性樓板,最后采用總剛的計算方法。但我計算出來的柱子的配筋太大,不知道怎么會(huì )事,是那個地方出現問題了?請前輩賜教!
我在做一個框架結構的畢業設計 ,遇到關于挑梁的問題,其帶有挑梁的結構計算還沒接觸過,現在不知道怎么下手去做,請大家、各位師傅們能給我提個意見,最好能提供例題讓我參考一下,先謝大家了。
我現在要做一個6層的框架結構的,但是對基礎設計這一塊還是不很清楚,不知有沒有高手能否告知一二,基礎應該怎么來進行設計,有例子最好,在此小生謝謝了
咨詢各位老師:在框架結構設計時,框架梁、板混凝土等級取為C40是否不合適呢???高規中有不宜大于C40一說,那對于多層建筑有什么規定嗎??如果設計為C40的哪些方面不好呢??另外,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,如果人為把梁端上鐵增加,且加的比較多,會(huì )對梁或墻有什么不利影響嗎??多謝各位幫忙指點!!!
麻煩大家:框架結構上的挑梁上挑梁可以嗎??挑梁上面有填充墻,層高為3.3m。此處為建筑在立面上的一個造型,我一開始還是不同意這樣做,但是方案一定要想保留這樣的效果,請教各位,還有其他辦法嗎?謝謝大家的支持,最后決定把兩段挑梁均改為混凝土墻,在端部和轉角處設置邊緣構件,這樣應該是比較好的處理辦法,保障安全嘛!:) :) :)[ 本帖最后由 monkeyzhz 于 2010-9-11 09:55 編輯 ]
本人是菜鳥,剛剛接觸加固設計,請教下各位大蝦,在中小學加固設計中的磚混內框架結構該如何建模,我開始做的是在砌體模塊里面算,把框架柱當成截面較大的構造柱來考慮,不知道這樣行不行,請各位大蝦指點一二,謝謝
如題:11層住宅,只有四片剪力墻,底部傾覆力矩小于50%,框架和剪力墻的抗震等級根據規范確定,,,那么在PKPM填結構體系時到底是選 框剪結構 還是 框架結構 ?
最近做了個項目,6度區,12層高,結構比較不規則,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能調到0.54左右,項目催得急,各位前輩能否給點建議給小弟呢?
框架結構工程預算
框架結構工程預算專題,為您提供框架結構工程預算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構工程預算 相關的專業交流討論,更多框架結構工程預算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題