狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 室內消火栓安裝99S202圖集

    誰能提供室內消火栓安裝99S202圖集啊,謝謝!我這里的工程正在施工中,為了配合裝修效果,甲方要求采用薄型帶滅火器組合式消火栓箱1800x700x160,市場有這么薄的消火栓嗎?如果安裝了能通過驗收嗎?謝謝各位指教!工程地區:廣州市

  • 15S202_《室內消火栓安裝》圖集

    10.室內消火栓設置場所、配置、安裝10.1室內消火栓、消防卷盤、輕便水龍設置場所:10.1.1下列建筑或場所應設置室內消火栓系統:1建筑占地面積大于300m的廠房和倉庫;2高層公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;3體積大于5000m的車站、碼頭、機場的候車(船、機)建筑、展覽建筑、商店建筑、旅館建筑、醫療建筑和圖書館建筑等單、多層建筑;4特等、甲等劇場,超過800個座位的其他等級的劇場和電影院等以及超過1200個座位的禮堂、體育館等單、多層建筑;5建筑高度大于15m或體積大于10000m的辦公建筑、教學建筑和其他單、多層民用建筑。10.1.2上述10.1.1條未規定的建筑或場所和符合上述10.1.1條規定的下列建筑或場所,可不設置室內消火栓系統,但宜設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍:1耐火等級為一、二級且可燃物較少的

  • 圖集04S202室內消火栓安裝

    圖集04S202室內消火栓安裝

  • 室內消火栓安裝標準圖集

    發“室內消火栓安裝標準圖集”一份

  • 關于室內消火栓的一些的問題

    1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。

  • 室內消火栓安裝圖集(國標)04S202

    圖紙簡介: 圖集04S202,CAD版本,圖集內含:目錄,總說明,單栓室內消火栓箱,帶應急照明單栓室內消火栓箱,雙栓室內消火栓箱,帶應急照明雙栓室內消火栓箱,薄型單栓 雙栓室內消火栓箱,單栓帶消防軟管卷盤消火栓箱,雙栓帶消防軟管卷盤消火栓箱,帶應急照明單栓 雙栓配消防軟管卷盤消火栓箱,薄型單栓 雙栓帶消防軟管卷盤消火栓箱,消防軟管卷盤箱 屋頂試驗用消火栓箱,前后開門單栓 雙栓室內消火栓箱,帶防火檢修門室內消火栓箱,帶滅火器箱組合式消防柜,帶應急照明及滅火器箱組合式消防柜,室內消火栓箱安裝固定圖等

  • 04S202室內消火栓安裝圖集(CAD版)

    圖紙簡介: 圖紙為04S202室內消火栓安裝圖集。圖紙所繪圖集內容完整,可直接下載使用。圖集內容包括:?jiǎn)嗡ㄊ覂认鹚ㄏ洌瑤闭彰麟p栓室內消火栓箱,雙栓帶消防軟管卷盤消火栓箱,減壓孔板安裝圖等等。 投稿網友: lwf13516407856 上傳時間:

  • 一個關于室內消火栓的問題

    小弟最近遇到一工程,室內消火栓用水量為15L/S,規范規定3只消火栓同時使用。請問各位前輩,在布置室內消火栓時,是否要保證任意一著火點都要有三只水槍同時能夠到達嗎?

  • 室內消火栓能夠上下共用嗎?

    請問室內樓梯間的消火栓能不能上下兩層共用!最近出的一個設計的圖紙審查遇到上面的問題。設計為一門診樓,建筑物體積為6000立方米,右側是一樓梯間,我設計時考慮的是在樓梯間的消火栓上下兩層共用室內任何位置都能兩支水槍同時到達(保護半徑25米)。而審圖者卻提出了建筑右側消火栓的保護半徑不夠----也就是說他不認為上下兩層可以共用消火栓。到底是我的錯還是他的錯!

  • 求助(有關室內消火栓的設置)

    最近做了一個門衛,建筑體積約為4000,有四層,一層為門衛和接待,二三層為部隊的士兵營房,四樓為活動室,請問該不該設室內消火栓?查多規說是室內要沒有生產和生活的給水管道,室外消防用水取自儲水池且體積不超過5000的建筑物可以不設,可我這一樓和二三樓均有衛生間,這算不算有生活給水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自?xún)λ亍U埜魑淮蟾绱蠼銕蛶团迹?/p>

  • 建規的疑惑之室內消火栓

    《建規》 P298“車站、碼頭、機場及展覽建筑、商店、旅館、病房樓、門診樓、圖書館等見建筑體積超過5000m3時,應設室內消火栓。”1、現有一建筑共三層,其中一層、二層為商店(還有水泵房、辦公室、空調機房等),三層為電影院。根據功能分一二層和三層分別設置室內消火栓系統:如果一二層的建筑體積(其中水泵房、辦公室、空調機房等的體積為1500,其余商場體積為4500)為6000m3,一二層還需要設置室內消火栓嗎。算商店體積時需要刨除水泵房、辦公室、空調機房等的體積嗎?規范中的“5000m3”僅指實際的商店面積?2、現有現有一建筑共三層,其中一層、三層為商店,二層為電影院。根據功能分一三層和二層分別設置室內消火栓系統:如果一三層的建筑體積(其中一層體積3500,三層體積為2500m3)為6000m3,一三層還需要設置室內消火栓嗎?規范中的“5000m3”指的是功能相同的、相互連接的建筑?3、現有一建筑共三層,其中一層、二層為商店,三層為電影院。根據功能分一二層和三層分別設置室內消火栓系統:根據《建規》,一二層室內消

  • 這個宿舍不設室內消火栓?

    新建宿舍樓為二級耐火等級的三級民用建筑,一層建筑面積為595m2,共4層,建筑高度為16.3m,建筑體積為8330m3。根據GB50016-2006《建筑設計防火規范》8.3室內消火栓等的設置場所,可知:此民用建筑不在應設室內消火栓場所范圍之內,請問一下,這個建筑真的就可以不設室內消火栓??

  • 怎么確定設置室內消火栓

    三棟單元式住宅樓它們的底層連在一起架空,一層為整體冷庫(-1度)。一層高5米.2至7層高2.8米。建筑高度21.8米。總建筑面積約20000萬平方米。總體積約為60000萬立方米。這樣的建筑,一層為設消防嗎?室內消防可隔層設置嗎?

  • 對室內消火栓設置的疑問

    8.3.1中超過5層或體積大于10000m3的辦公樓教學樓非住宅類居住建筑等其他民用建筑設室內消火栓8.3.4中存在與水接觸能引起燃燒爆炸的物品的建筑物和室內沒有生產生活給水管道,室內消防用水取自消防水池且建筑體積小于等于5000m3的其他建筑可不設置室內消火栓我的理解是8.3.4反過來就是不存在與水接觸能引起燃燒爆炸的物品的建筑物和室內有生產生活給水管道,室內消防用水取自消防水池且建筑體積不小于5000m3的其他建筑就要設置室內消火栓這兩條結合起來的話一般情況下的不大于5000m3的辦公樓等就都要設室內消火栓,8.3.1中的10000m3就沒用了,不知道有沒有錯誤啊,請指教!

  • 有關室內消火栓設置的問題

    請教個問題,規范有關于室內消火栓設置場所的注解中有條:耐火等級為一、二級且可燃物較少的的單層、多層廠房可不設室內消火栓。但假如廠房面積很大,如有幾千平方米,那你們認為設不設置呢?

  • 請問室內消火栓如何設置

    請問室內消火栓如何設置

  • 關于室內消火栓布置問題

    新年好!各位前輩: 7.4.6.3 消火栓的間距應按計算確定,且高層建筑不應大于30M,裙房不應大于50M. 請問各位在實際工作中是如何操作的?還有是否都需要考慮防火分隔(我個人認為需要考慮,但也有人說不用考慮). 愿各位能把你們的寶貴經驗分享一下,小弟不勝感激.

  • 關于室內消火栓的一個問題

    二層倉庫,底層層高5米1,二層層高3米9,每層面積688平方。我布置消火栓,可是底層倉庫沒有墻面,基本都是窗和門,只有窄一點的左右兩面墻可以不,左右兩面墻間距43米,不知道為什么布置能符合規范要求。我是新手,求指教。

  • 哪個牌子的室內消火栓泵好

    消防公司給的室內消火栓泵是江西瑞安的牌子,我們要求的是廣一,上海連成,上海熊貓機械的。請問各位大俠?消防公司給的牌子質量怎么樣?

  • 關于室內消火栓設置問題

    建筑物室內消火栓設計流量表中查詢 一類建筑 建筑高度大于50M,同時使用水槍數為8那么 布置室內消火栓時是按同時有兩股水柱到達 還是 按同時有8股水柱到達

點擊加載更多

室內消火栓圖集

室內消火栓圖集專題,為您提供室內消火栓圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內消火栓圖集 相關的專業交流討論,更多室內消火栓圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

亚洲va天堂va欧美ⅴa在线| 久久精品免费一区二区喷潮| 欧美性爱成人综合网| 人人做人人爱的碰免视频| 免费国产乱理伦片在线观看| 精品久久久蜜桃| 久久久大香蕉| 在线观看免费你懂得| 91美女精品 网站| 亚洲av无码不卡无码| 日欧中午另类字幕| 国产成人精品男人的天堂| 奶水视频精品一区| 免费超碰在线| 人妻少妇偷人精品久久人妻| 国产av天小| www欧美日韩| 日韩无码国际| 免费十分钟毛片下载| 国产一级AAA黄片| 午夜视频久久久| 国产在线你懂| 国产黄片大全| 99久久久国产精品免费牛牛 | 久久中文一区| 久久久久久久网站| 欧洲另类一二三四区| 亚洲一区二区三区久久激活亚洲| 超碰三级| 怡红院在线播放| 浦东新区| 免费网站成人 视频网站| 即墨在线观看| 性色AV人人| 欧美青娱乐欧美福利一区| 蜜桃在线| 超碰在线精品| 亚洲人成色77777| 欧美一区二区三区色| 一起草av麻豆| 自拍 日韩 欧美|