狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于室內消火栓的一些的問題

    1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。

  • 求助(有關室內消火栓的設置)

    最近做了一個門衛,建筑體積約為4000,有四層,一層為門衛和接待,二三層為部隊的士兵營房,四樓為活動室,請問該不該設室內消火栓?查多規說是室內要沒有生產和生活的給水管道,室外消防用水取自儲水池且體積不超過5000的建筑物可以不設,可我這一樓和二三樓均有衛生間,這算不算有生活給水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自?xún)λ亍U埜魑淮蟾绱蠼銕蛶团迹?/p>

  • 室內消火栓能夠上下共用嗎?

    請問室內樓梯間的消火栓能不能上下兩層共用!最近出的一個設計的圖紙審查遇到上面的問題。設計為一門診樓,建筑物體積為6000立方米,右側是一樓梯間,我設計時考慮的是在樓梯間的消火栓上下兩層共用室內任何位置都能兩支水槍同時到達(保護半徑25米)。而審圖者卻提出了建筑右側消火栓的保護半徑不夠----也就是說他不認為上下兩層可以共用消火栓。到底是我的錯還是他的錯!

  • 一個關于室內消火栓的問題

    小弟最近遇到一工程,室內消火栓用水量為15L/S,規范規定3只消火栓同時使用。請問各位前輩,在布置室內消火栓時,是否要保證任意一著火點都要有三只水槍同時能夠到達嗎?

  • 對室內消火栓設置的疑問

    8.3.1中超過5層或體積大于10000m3的辦公樓教學樓非住宅類居住建筑等其他民用建筑設室內消火栓8.3.4中存在與水接觸能引起燃燒爆炸的物品的建筑物和室內沒有生產生活給水管道,室內消防用水取自消防水池且建筑體積小于等于5000m3的其他建筑可不設置室內消火栓我的理解是8.3.4反過來就是不存在與水接觸能引起燃燒爆炸的物品的建筑物和室內有生產生活給水管道,室內消防用水取自消防水池且建筑體積不小于5000m3的其他建筑就要設置室內消火栓這兩條結合起來的話一般情況下的不大于5000m3的辦公樓等就都要設室內消火栓,8.3.1中的10000m3就沒用了,不知道有沒有錯誤啊,請指教!

  • 怎么確定設置室內消火栓

    三棟單元式住宅樓它們的底層連在一起架空,一層為整體冷庫(-1度)。一層高5米.2至7層高2.8米。建筑高度21.8米。總建筑面積約20000萬平方米。總體積約為60000萬立方米。這樣的建筑,一層為設消防嗎?室內消防可隔層設置嗎?

  • 有關室內消火栓設置的問題

    請教個問題,規范有關于室內消火栓設置場所的注解中有條:耐火等級為一、二級且可燃物較少的的單層、多層廠房可不設室內消火栓。但假如廠房面積很大,如有幾千平方米,那你們認為設不設置呢?

  • 這個宿舍不設室內消火栓?

    新建宿舍樓為二級耐火等級的三級民用建筑,一層建筑面積為595m2,共4層,建筑高度為16.3m,建筑體積為8330m3。根據GB50016-2006《建筑設計防火規范》8.3室內消火栓等的設置場所,可知:此民用建筑不在應設室內消火栓場所范圍之內,請問一下,這個建筑真的就可以不設室內消火栓??

  • 請問室內消火栓如何設置

    請問室內消火栓如何設置

  • 建規的疑惑之室內消火栓

    《建規》 P298“車站、碼頭、機場及展覽建筑、商店、旅館、病房樓、門診樓、圖書館等見建筑體積超過5000m3時,應設室內消火栓。”1、現有一建筑共三層,其中一層、二層為商店(還有水泵房、辦公室、空調機房等),三層為電影院。根據功能分一二層和三層分別設置室內消火栓系統:如果一二層的建筑體積(其中水泵房、辦公室、空調機房等的體積為1500,其余商場體積為4500)為6000m3,一二層還需要設置室內消火栓嗎。算商店體積時需要刨除水泵房、辦公室、空調機房等的體積嗎?規范中的“5000m3”僅指實際的商店面積?2、現有現有一建筑共三層,其中一層、三層為商店,二層為電影院。根據功能分一三層和二層分別設置室內消火栓系統:如果一三層的建筑體積(其中一層體積3500,三層體積為2500m3)為6000m3,一三層還需要設置室內消火栓嗎?規范中的“5000m3”指的是功能相同的、相互連接的建筑?3、現有一建筑共三層,其中一層、二層為商店,三層為電影院。根據功能分一二層和三層分別設置室內消火栓系統:根據《建規》,一二層室內消

  • 關于室內消火栓布置問題

    新年好!各位前輩: 7.4.6.3 消火栓的間距應按計算確定,且高層建筑不應大于30M,裙房不應大于50M. 請問各位在實際工作中是如何操作的?還有是否都需要考慮防火分隔(我個人認為需要考慮,但也有人說不用考慮). 愿各位能把你們的寶貴經驗分享一下,小弟不勝感激.

  • 關于室內消火栓的一個問題

    二層倉庫,底層層高5米1,二層層高3米9,每層面積688平方。我布置消火栓,可是底層倉庫沒有墻面,基本都是窗和門,只有窄一點的左右兩面墻可以不,左右兩面墻間距43米,不知道為什么布置能符合規范要求。我是新手,求指教。

  • 哪個牌子的室內消火栓泵好

    消防公司給的室內消火栓泵是江西瑞安的牌子,我們要求的是廣一,上海連成,上海熊貓機械的。請問各位大俠?消防公司給的牌子質量怎么樣?

  • 商鋪如何設置室內消火栓

    純商店,二層,局部有三層,每隔間面積最大不會(huì )超過200平方,但體積大于5000,室內消火栓如何設置比較合理,如果每間都設2個,那上下兩層就是四個,甲方肯定會(huì )認為太多了,這樣感覺也不是很合理,我想請教一下各位,謝謝!

  • 關于室內消火栓設置問題

    建筑物室內消火栓設計流量表中查詢 一類建筑 建筑高度大于50M,同時使用水槍數為8那么 布置室內消火栓時是按同時有兩股水柱到達 還是 按同時有8股水柱到達

  • 關于室內消火栓布置的問題

    最近在做設計作業,對象是一座11層的集餐飲、娛樂(lè )、住宿一體的綜合高層建筑,在布置消火栓的時候每層的消火栓位置是不是在同一個位置布置?我參考別人的圖紙發現他們每一層消火栓的位置都是相同的,可我做的時候實際上每一層的結構布局不同,不可能在每層同一個位置布置消火栓,所以究竟要怎樣布置?求教,謝謝

  • 關于室內消火栓設計的問題

    請教:根據規范《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第7.4.3條:設置室內消火栓的建筑,包括設備層在內的各層均應設置消火栓。請問:對于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的閣樓層是否要考慮消防設施?整個建筑為地上三層,功能為超市,建筑高度16.95米,設有消火栓及自噴系統,閣樓層內設有一有效貯水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外沒有其他布置,穩壓設備設置于地下泵房?jì)取4朔N情況的閣樓層是否要考慮設置消火栓?請各位達人指教,謝謝!

  • 15S202_《室內消火栓安裝》

    最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,完整清晰版,可供下載。下載鏈接見文末。

  • 室內與室外消火栓的問題。

    專家,你好! 比如占地面積為1120平方米的一層商鋪(加保溫),室內外高差0.3米,層高4.2米(加屋面做法就是4.5米)。 建筑外體積為:1120?4.5=5020m?>5000m?,按規范需要設置室內消火栓。 室內如果按照1120?4.2=4704m?<5000m?,是否不需要設置室內消火栓了,僅需設置室外消火栓? 這樣理解對嗎?

點擊加載更多

室內消火栓的結構

室內消火栓的結構專題,為您提供室內消火栓的結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內消火栓的結構 相關的專業交流討論,更多室內消火栓的結構相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防噴淋系統的組成

房屋墻體開裂

欧美 123 区 发布| 欧美超碰人人操,人人摸| 国产精品久久久久久久久久浪潮| 在线欧美亚洲| 成人777| 综合色图| 国产一区二区网址| 东京九九热| 贵溪市| 国产宅男网约视频| 亚洲精品少妇久久久久久摸大师| a级大黄片| 99欧美在线| 搡老熟女中国老太| 1区2区| 日日噜噜夜夜狠狠视频| huangse.欧美97| 日韩久久久一区二区| 久久精视频| 天堂中文av| 色欲a v人妻精品一区二区| 欧美黄片性愛| 一本加勒比HEZYO无码人妻 | 色欲久久久天天天综合网| 久久久久二区精品| 亚洲 欧美 国产 日韩 精品| 免费久久精品一区2区3区| 欧美熟妇色| 中文字字幕在线中文乱码电影| 伊人久久大香线蕉av色| 无码成人网站视频| 亚洲 欧美 人妻| 大香激情| 亚洲欧美丝袜精品久久久| 久久久久久久一区| 精品国产欧美另类一区| 破处| 国产精品2| 久久无码综一精品| 夜夜大香蕉夜夜| 人妻夜夜添夜夜无码AV|