1.消規7.4.12-1中消火栓栓口壓力不應小于0.5MPa,當大于0.7Mpa時必須設置減壓裝置。請問,栓口動壓、靜壓怎么計算,以及減壓穩壓型消火栓的設置。(新手,求大神取個例子來講講動壓、靜壓怎么算,以及在實例中設置減壓穩壓性消火栓的方式)2.消規3.5.2中,室內消火栓設計流量那個表里,消火栓設計流量、同時使用消防水槍數、每根豎管最小流量這三個數據有什么關系?還有同時使用消防水槍數、每根豎管最小流量是什么意思?
1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。
消規3.5.2中規定,24米以下丙類廠房的室內消火栓設計流量20L/s,同時使用消火栓水槍數4支。在7.4.6中規定,室內消火栓布置應滿足同時兩支水槍的充實水柱滅火,那表3.5.2中的同時使用消火栓4支有何意義??jì)H在計算消防水量和配管時使用嗎?未做過消防,心中有疑慮,求各位老師解惑。
比如 一個六層建筑 一層為商鋪 二至五層為賓館 總體積在5000~10000 那么確定室內消火栓設計流量時 是按照商業的15升每秒 還是賓館的10升每秒 請大神指教
進行消火栓給水系統水力計算包括了流量和壓力的計算,計算前提首先是建立在滿足規范要求的基礎上進行,規范對建筑滅火主要規定了2條,一條是同時使用水槍支數,一條是每支水槍最小流量。
綜合樓計算后室內消防流量15l/s,無其他形式的水消防系統,按規范同時使用3支水槍?zhuān)幏哆€說,滿足兩支水槍同時到達同一防火分區的任何一個地方,我想請教,在同層同一防火分區,按25米覆蓋范圍設3支還是2支水槍＂阌型瑫r(shí)滿足3支水槍同時作用,是要3支還是2支同時到達任何一個地方,如果按2支同時到達的要求,也就是同時開啟3支水槍；有兩支可同時到達任何地方,另一只水槍只滿足同時使用3支的要求,但不會(huì )與前2支水槍的覆蓋相同(會(huì )有部分交叉)。還請各位多多指導。:)
消防公司給的室內消火栓泵是江西瑞安的牌子,我們要求的是廣一,上海連成,上海熊貓機械的。請問各位大俠?消防公司給的牌子質量怎么樣?
昨日發貼,到今天都沒有審核,不等了,再發一次。 消規3.5.2中規定,24米以下丙類廠房的室內消火栓設計流量20L/s,同時使用消火栓水槍數4支。在7.4.6中規定,室內消火栓布置應滿足同時兩支水槍的充實水柱滅火,那表3.5.2中的同時使用消火栓4支有何意義??jì)H在計算消防水量和配管時使用嗎?未做過消防,心中有疑慮,求各位老師解惑。
純商店,二層,局部有三層,每隔間面積最大不會(huì )超過200平方,但體積大于5000,室內消火栓如何設置比較合理,如果每間都設2個,那上下兩層就是四個,甲方肯定會(huì )認為太多了,這樣感覺也不是很合理,我想請教一下各位,謝謝!
3.3.2 建筑物室外消火栓設計流量不應小于表 3.3.2 的規定。…… 【解讀 1】建筑物室外消防用水量主要依據建筑物的體積、用途功能、火災危險性和耐火等級綜合分析確定。 要明確幾個概念: (1)地下建筑概念,沒有上部
專家,你好! 比如占地面積為1120平方米的一層商鋪(加保溫),室內外高差0.3米,層高4.2米(加屋面做法就是4.5米)。 建筑外體積為:1120?4.5=5020m?>5000m?,按規范需要設置室內消火栓。 室內如果按照1120?4.2=4704m?<5000m?,是否不需要設置室內消火栓了,僅需設置室外消火栓? 這樣理解對嗎?
最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,完整清晰版,可供下載。下載鏈接見文末。
制漿造紙車間成品倉庫建筑的室內消火栓設計流量如何確定?該建筑建筑高度22米。防火分區一、四是造紙車間,防火分區二、三是成品倉庫;防火分區一、二、三的層高均為6米,防火分區四的層高為16米。火災危險性為丙類,建筑耐火等級二級。則造紙車間體積7501*(6 16)=165022m3,成品倉庫體積(1989 1755)*6=22464m3,總體積187486m3。下面確定該建筑消火栓設計流量的方法對嗎? 整個建筑按倉庫定性,體積大于5000,取室內消火栓設計流量為25L/s;整個建筑按倉庫定性,體積大于50000,取室外消火栓設計流量為45L/s。 附圖:
請教:根據規范《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第7.4.3條:設置室內消火栓的建筑,包括設備層在內的各層均應設置消火栓。請問:對于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的閣樓層是否要考慮消防設施?整個建筑為地上三層,功能為超市,建筑高度16.95米,設有消火栓及自噴系統,閣樓層內設有一有效貯水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外沒有其他布置,穩壓設備設置于地下泵房?jì)取4朔N情況的閣樓層是否要考慮設置消火栓?請各位達人指教,謝謝!
建筑物室內消火栓設計流量表中查詢 一類建筑 建筑高度大于50M,同時使用水槍數為8那么 布置室內消火栓時是按同時有兩股水柱到達 還是 按同時有8股水柱到達
最近在做設計作業,對象是一座11層的集餐飲、娛樂(lè )、住宿一體的綜合高層建筑,在布置消火栓的時候每層的消火栓位置是不是在同一個位置布置?我參考別人的圖紙發現他們每一層消火栓的位置都是相同的,可我做的時候實際上每一層的結構布局不同,不可能在每層同一個位置布置消火栓,所以究竟要怎樣布置?求教,謝謝
最近做了一個門衛,建筑體積約為4000,有四層,一層為門衛和接待,二三層為部隊的士兵營房,四樓為活動室,請問該不該設室內消火栓?查多規說是室內要沒有生產和生活的給水管道,室外消防用水取自儲素且體積不超過5000的建筑物可以不設,可我這一樓和二三樓均有衛生間,這算不算有生活給水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自?xún)λ亍U埜魑淮蟾绱蠼銕蛶团迹?/p>
請問室內樓梯間的消火栓能不能上下兩層共用!最近出的一個設計的圖紙審查遇到上面的問題。設計為一門診樓,建筑物體積為6000立方米,右側是一樓梯間,我設計時考慮的是在樓梯間的消火栓上下兩層共用室內任何位置都能兩支水槍同時到達(保護半徑25米)。而審圖者卻提出了建筑右側消火栓的保護半徑不夠----也就是說他不認為上下兩層可以共用消火栓。到底是我的錯還是他的錯!
室內消火栓流量