誰有 交通建筑電氣設計規范 JGJ 243-2011關于發布行業標準《交通建筑電氣設計規范》的公告 現批準《交通建筑電氣設計規范》為行業標準,編號為JGJ 243-2011,自2012年6月1日起實施。其中,第6.4.7、8.4.2條為強制性條文,必須嚴格執行。 本規范由我部標準定額研究所組織中國建筑工業出版社出版發行。 二〇一一年八月四日
《醫療建筑電氣設計規范》JGJ312-2013
金融建筑電氣設計規范Code for the electrical design of financial buildings(征求意見稿-初稿)
8.3.2 大空間及公共場所的照明種類應按下列規定確定: 1 各場所均應設置正常照明;2 各場所下列情況應設置應急照明:1)正常照明因故障熄滅后,需確保正常工作或活動繼續進行的場所,應設置備用照明;2)正常照明因故障熄滅后,需確保各類人員安全疏散的出口和通道,應設置疏散照明;3)應急照明設置部位可按表8.3.2選擇。 表8.3.2 應急照明的設
8.3.2 大空間及公共場所的照明種類應按下列規定確定: 1 各場所均應設置正常照明;2 各場所下列情況應設置應急照明:1)正常照明因故障熄滅后,需確保正常工作或活動繼續進行的場所,應設置備用照明;2)正常照明因故障熄滅后,需確保各類人員安全疏散的出口和通道,應設置疏散照明;3)應急照明設置部位可按表8.3.2選擇。 表8.3.2 應急照明的設置部位 應急照明種類 設 置 部 位 備用照明 消防控制室、自備電源室、變配電室、消防水泵房、防煙及排煙機房、電話總機房、電子信息機房、建筑設備監控系統控制室、安全防范控制中心、監控機房、機場塔臺、售(辦)票廳、候
附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,歡迎大家批評指正。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷、應急用、航空障礙照明、走到、值班、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷。
住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙、低毒的阻燃類線纜。” 是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,而可以不選用低煙、低毒的了? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,進戶線不應小于6mm2,照明回路支線不應小于1. 5m時,插座回路支線不應小于2.5mm2 。建筑面積大于60曠的住戶,進戶線不應小于10mm2,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 。“若按計算出的電流,是否可以適當降低?
《住宅建筑電氣設計規范》7.4.6條規定電氣豎井內應急電源與非應急電源的電氣線路之間應保持不小于0.3m的距離或采取隔離措施。這個隔離措施條文解釋為穿導管或電纜敷設在封閉橋架里。這個是否要理解為應急電源和非應急電源要敷設在兩個不同的橋架里呀?而不是采用敷設在一個橋架里中間加隔板的做法呀?
分支電纜與建筑電氣設計規范
JGJ 243-2011 交通建筑電氣設計規范.pdf[ 本帖最后由 ddchwch 于 2012-3-6 06:58 編輯 ]
JGJ284-2012金融建筑電氣設計規范
《會(huì )展建筑電氣設計規范》JGJ333-2014
民用建筑電氣設計應針對不同的工程項目確定合理的設計方案,保證電氣設施運行安全可靠、經濟合理、技術先進、維護管理方便這些基本要求,是設計中必須遵守的準則;而注意整體美觀,則是民用建筑設計的固有特性所決定的,也是不可忽視的重要方面。
體育建筑電氣設計規范2014
《住宅建筑電氣設計規范+JGJ242-2011》
《住宅建筑電氣設計規范》(報批稿)
住宅建筑電氣設計規范---JGJ242-2011
大家看看,規范條文說明3.4.1條中,負荷計算的案例題是不是算錯了,誤人子弟啊!
從其它網站上下載的,希望對各位同仁有用!
交通建筑電氣設計規范
交通建筑電氣設計規范專題,為您提供交通建筑電氣設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與交通建筑電氣設計規范 相關的專業交流討論,更多交通建筑電氣設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題