論文簡介:次規范為2012年開始實施的新規范,有需要的人可以下載 投稿網友:jht2008 上傳時間: 2013-04-01
論文簡介:JGJ_242-2011_住宅建筑電氣設計規范 投稿網友:chaomeitang 上傳時間: 2013-08-24
JGJ 242-2011 住宅建筑電氣設計規范.pdf
住宅建筑電氣設計規范JGJ 242 - 2011.pdf
JGJ 242-2011 住宅建筑電氣設計規范.rar
本帖最后由 江南小生 于 2013-6-14 09:16 編輯 JGJ_242-2011_住宅建筑電氣設計規范.pdf
62.JGJ_242-2011_住宅建筑電氣設計規范
住宅建筑電氣設計規范---JGJ242-2011
《住宅建筑電氣設計規范+JGJ242-2011》
JGJ242-2011《住宅建筑電氣設計規范》主要起草人孫蘭主講的講座,PPT格式圖紙太貴,收點小費,看貼回貼,賺幣不累。
最新住宅建筑電氣設計規范,4月1日執行
本帖最后由 muyuyao 于 2013-10-8 15:26 編輯 JGJ242-2011住宅建筑電氣設計規范及其勘誤2013年10月8日前被下載過225次,由于系統問題,原來的文件不能解壓了,苦于一直沒有找到該存檔文件,一直沒能重新上傳。今天終于找到了,特此上傳,給大家帶來了不便,往見諒![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-16 12:30 編輯 ]
《住宅建筑電氣設計規范》7.4.6條規定電氣豎井內應急電源與非應急電源的電氣線路之間應保持不小于0.3m的距離或采取隔離措施。這個隔離措施條文解釋為穿導管或電纜敷設在封閉橋架里。這個是否要理解為應急電源和非應急電源要敷設在兩個不同的橋架里呀?而不是采用敷設在一個橋架里中間加隔板的做法呀?
附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,歡迎大家批評指正。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷、應急用、航空障礙照明、走到、值班、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷。
住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙、低毒的阻燃類線纜。” 是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,而可以不選用低煙、低毒的了? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,進戶線不應小于6mm2,照明回路支線不應小于1. 5m時,插座回路支線不應小于2.5mm2 。建筑面積大于60曠的住戶,進戶線不應小于10mm2,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 。“若按計算出的電流,是否可以適當降低?
住宅建筑電氣設計規范JGJ242-2011勘誤表
同求: 《供配電系統設計規范》(GB50052-2009) 《火災自動報警系統設計規范》(GB50116-2013) 《民用建筑電氣設計規范》(JGJ16-2008) 《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》(GB51309-2018)
《住宅建筑電氣設計規范》(報批稿)
jgj 242-2011住宅建筑電氣設計規范
jgj 242-2011住宅建筑電氣設計規范專題,為您提供jgj 242-2011住宅建筑電氣設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與jgj 242-2011住宅建筑電氣設計規范 相關的專業交流討論,更多jgj 242-2011住宅建筑電氣設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題