建筑物電氣裝置500問.pdf
《建筑電氣技術與應用》
請教往年考過的朋友,《建筑電氣裝置500問》可以作為答題依據嗎?我看過05-09年供配電真題,里面如05、06、08、09都有低壓接地故障的考題,依據只能從《建筑電氣裝置500問》找到,而大綱里并未指定該書為參考依據。請教了。
本書籍分為24個章節 ● 第一章節:接地● 第二章節:等電位聯結● 第三章節:電流通過人體時的效應
最近正在看王老的<建筑電氣裝置500問>,其中關于TN接地系統的適用場所有點疑惑:1.19條稱“在設有變電所的建筑物內接地系統的最佳選擇是TN-S系統...”1.20條稱“當建筑物以低壓供電如果采用TN系統時宜采用TN-C-S系統而不宜采用TN-S系統”這兩條該怎么理解?以低壓供電、并設有變電所的建筑物應采用哪種系統合適?還是指設有變電所的建筑物接地系統應選用TN-S,未設變電所的建筑物接地系統宜選用TN-C-S?也歡迎大家對本書其它疑問進行討論!希望在大家的討論中能對本書有深刻的理解。[ 本帖最后由 powertiger-mm 于 2010-8-6 00:00 編輯 ]
中國建筑標準設計研究院http://www.chinabuilding.com.cn/products/books/SearchMain.asp聯系人:徐 福 強 電 話:010—88361155轉627或288 郵箱:xufu18@sohu.com
建筑防雷與電氣安全技術
本帖最后由 過去的小5 于 2015-4-24 09:00 編輯 1,何謂I類設備? 它需在電氣裝置設計中補充哪些防電擊措施?I類設備是目前應用最廣泛的一類設備。它也具有金屬外殼,但它除靠一層基本絕緣來防電擊外還另有補充措施,即它具有經PE線接地的手段。這樣當基本絕緣損壞帶電導體碰設備金屬外殼時,外殼對地電位因接地而大大降低。同時經PE線構成的接地通路也可使產生的接地故障電流返回電源,這時回路上的防護電器即可檢測出故障電流而及時切斷電流。
以下問答,哪個規范里有這方面的規定?
本帖最后由 過去的小5 于 2015-4-22 15:34 編輯 1,何謂直接接觸電擊? 所謂直接接觸電擊是指人體因種種原因直接觸及
本人借花獻佛!第一部分
建筑涂料與涂裝技術400問
最近要寫一篇關于建筑電氣前沿技術的論文,我想了一下,太陽能光伏發電技術,LED技術,智能建筑是這幾年新興的技術,其他的我就不知道了,還請大家幫我想想還有什么是現在建筑電氣的前沿技術
知識點:建筑電氣技術
(1)電纜的敷設。應仔細檢查電纜的型號、規格等是否符合設計施工的基本要求,并經過嚴格的絕緣測試后方可進行電纜的敷設。敷設電纜時,盡量避免出現電纜交叉敷設的現象,應將電纜排列規整并加以穩固,在敷設電纜位置和接頭位置應設置醒目的標志。遵循由上而下的原則進行電力電纜和控制電纜的順序配置,一般在普通支架上設置的控制電纜,應該以敷設一層為宜,在橋架上設置的電纜應以不超過三層為宜。此外,進行電纜接頭的操作必須符合設計施工的要求,需要安裝人員具備熟練的技術水平,盡量避免在充滿塵土、污物的惡劣環境中進行,以防接頭污染。進行電纜接頭的操作確保一次完成,禁止將暴露的電纜接頭長期置于惡劣的環境中,避免發生受潮現象。
第一篇 基礎知識部分 1. 500kV系統電壓偏高,要通過有載調壓來處理,請問如何調壓? 答:調節分接頭,將其調低幾檔,使其電壓符合要求。 注:如當時潮流方向是500kV流向220kV,則調分接頭對500kV系統電壓影響不大。 如當時潮流方向是220kV流向500kV,則調分接頭對500kV系統電壓影響較大。 2. 雷雨天氣為什么不能靠近避雷器和避雷針? 答:雷雨天氣,雷擊較多。當雷擊到避雷器或避雷針時,雷電流經過接地裝置,通入大地,由于接地裝置存在接地電阻,它通過雷電流時電位將升得很高,對附近設備或人員可能造成反擊或跨步電壓,威脅人身安全。故雷雨天氣不能靠近避雷器或避雷針。 3. 什么叫做內部過電壓?什么叫大氣過電壓?對設備有什么危害? 答:內部過電壓是由于操作、事故或電網參數配合不當等原因,引起電力系統的狀態發生突然變化時,引起的對系統有危害的過電壓。 大氣過電壓也叫外部過電壓,是由于對設備直擊雷擊造成
今天是2009年的最后的一天,沒什么可送給大伙的,最后獻上2009建筑產品選用技術[電氣]共2個壓縮分卷。非PDF掃描版,是PDF文字版的恭祝各位在2010一切順利![ 本帖最后由 foliage8008 于 2009-12-31 09:35 編輯 ]
建筑產品選用技術條件-電氣
最近拜讀王厚余老師的《建筑物電氣裝置500問》,學到了很多知識。同時也領略了大師的風采,很值得后輩們學習。當然,大師的作品不是我等晚輩能完全領會(huì )的,在學習的過程中難免存在一些不解,現將部分問題、不懂的、個人認為不對的部分寫上來,請大家指導和探討。。(引用原文部分不一定是原文,但是,意思一定一樣)。 問題1、見本書第
本帖最后由 liming063322 于 2013-10-28 15:46 編輯 相關資料:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
建筑電氣技術500問
建筑電氣技術500問專題,為您提供建筑電氣技術500問相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣技術500問 相關的專業交流討論,更多建筑電氣技術500問相關內容請訪問