因為現在做工業給排水,按照規范可能會(huì )涉及到各種比較少見的消防系統,比如水噴霧、水幕、雨淋、泡沫之類的,還有消防炮、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢?謝謝
現在工程都是一個大地盤,上面有幾個住宅的模式,這樣消防就有幾個問題。1.一個大底盤和上面住宅共用一個消防系統(超壓部分減壓),問題就來了,共用一個系統的話,泵房做一套水泵接合器代替每個樓這樣做是否可以?2.如果每個樓都各自接水泵接合器,那么沒有個樓都有自己的止回閥和控制閥門,高位水箱的出水管直接連到最不利的消火栓環路。那么其他樓的10分鐘水量就沒有辦法解決了,(當然有的讓屋頂水箱直接連上地下車庫管網,這樣做我感覺壓力明顯不夠)希望大家多多頂貼!!我先謝謝各位了!!!!
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創(chuàng ),網上看到的,非常不錯,拿出來分享。
項目是一處五層樓高的客運站,無地下室。現要設消防系統,消防水箱已設。請問,還需要再在泵房里設一套穩壓裝置穩壓嗎？撷闶钦f(shuō)消防水箱已經可以起到足夠的穩壓作用?
1、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,我的理解都是穩壓作用,但有什么區別呢?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,有些兩者都設置呢?2、在自噴規范中7.2條中,噴頭與梁、墻等距離,天正軟件有沒有考慮到呢,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎?3、在自噴規范中7.2.1 條中,b在設計中怎樣決定的,是不是先選擇噴頭的條件,定b的距離,然后按a的距離設置與梁的距離呀?但通常都沒有考慮這一點,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大小?我對這條規范不太理解。 望各位前輩指教!謝謝!
高規:室內消防給水管道應布置成環狀。必須所有的消火栓都連在環里面嗎。我的消火栓系統圖是這樣的 可以嗎
大家好!我做的工程太少,一直對消防系統的一些問題搞不清楚。(1)高層消防是不是一定要設屋頂消防水箱?直接用水泵從消防水池打上去可不可以?(2)消防給水分為常高壓、穩高壓、臨時高壓,分別適用在什么條件下?(3)常高壓消防給水的系統是什么樣的?希望各位同仁給以幫助,謝謝了!
有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因為利用常高壓可以滿足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?
我剛到設計院工作現在接到一小工程:2層的街面商鋪營業房,要設消火栓系統,我想問問消火栓應該和生活給水合用還是分開單獨設置好?如果單獨設,要 不要水表計量?必須構成環狀嗎?只從一側進水行嗎?請各位高手指教,謝謝了!
這是一個實際工程,是一個兩層的小樓,首層為汽車展廳,二層為汽車超市,前面有一個10米高的展廳。總建筑面積24000平方米左右。請各位朋友幫忙解決以下幾個問題:1.展廳部位消防怎樣布置2.本工程共有6個防火分區,設置6套水流指示器和3套報警閥組,請問每個水流指示器是否需要單獨的消防立管本人很急,在線等
托固在過去40 年中為水、電、風和消防系統提供了抗震支撐及產品。我們不斷創(chuàng )新的設計包括擁有專利設計的預應力擰爆式螺栓,可以確保安裝質量,可以幫助檢驗人員一眼看出安裝已經達到要求。本說明書給出在水、電、風系統中抗震加固的方案。托固可以提供的抗震方案有:力學計算、繪圖和安裝。我們全面的抗震加固服務在本領域一直占據領導者地位,并得到客戶的尊重和支持。本行業不斷在革新,我們從每個新地震中不斷學習非結構性破壞因素,使得我們的認知不斷的提高。在美國,非結構性的加固設計要求已經被重視并寫入建筑設計規范中。最新的美國規范中,已將地震級別,與地震帶距離,地質條件等因素考慮在內。加州健康規劃發展部(以下稱OSHPD)對于幾類建筑有特殊的要求。例如:醫院等大型公建項目,嚴格執行最高的設計規范要求。確保重要建筑可以在地震中仍然可以發揮作用。如今的抗震規范已經日漸普及。即便在一些遠離地震帶的地方,抗震方案與產品已被普遍采納與執行。本說明可以為工程技術人員提供完整的設計計算及安裝方案。包括支撐的圖例和安裝間距。本說明的圖例
變頻控制設備在水滅火消防系統中的應用 2005-11-23 這篇文章被閱讀了< 5 >次 摘要:本文以傳統的穩壓泵氣壓罐系統為對照,介紹了恒壓變頻調速電氣控制技術在水滅火消防設計中的優缺點。引入了穩高壓消防給水系統的概念,討論了該系統在現行規范中給水系統分類中的歸屬,并對系統分類提出了一些建議。 近年來,新技術的不斷涌現和應用正改變著我們的生活,在給排水領域,恒壓(變壓)變頻調速電氣控制技術的出現正在改變著給水的方式,它使加壓有了新的選擇,也使傳統的泵的概念有了新的延伸。有了這項技術,作為泵特性的流量和壓力不再因葉輪固定而固定,而都有了彈性的空間,尤其由于變頻技術實現的壓力恒定而流量按需供給特性,通過改變電氣控制的頻率,影響改變泵轉速的快慢進而實現恒壓變流量(下簡稱“恒壓變頻”),已越來越成為生產生活給水設計的寵兒。作為生活生產給水的延伸,今天恒壓變頻的設計也已延伸到了消防水滅火系統,正如每一項技術都要經歷的過程,對于這個技術在消防領域的延伸,褒貶不一,贊賞與排斥并存,許多人在問:在
我現在做一個小型化工廠的消防設計,廠區內有一個小罐區,按照石油化工企業設計防火規范關于泡沫消防的規定,上半固定式的應該就可以,可是看過別的一些院做的圖紙,他們用的都是固定式的,自己有點疑惑了!儲罐:350m3煤焦瀝青儲罐1座直徑為7.5米,
以前做的一個項目:一個6層的住宅。前幾天去驗收的時候發現甲方把6層改為了7層。(6層原本是按復式做的)也加了一部電梯。現在問題來了:以前消防系統沒做,那現在呢?個人覺得設電梯之后必須要考慮消防疏散這個問題。望各位高手們指點指點。
一層廠房,制氧車間,面積1400,高度7米大概,里邊有氧氣儲存罐子?是否需要做消防報警系統呢?規范沒有找到具體出處。 8.4.3 建筑內可能散發可燃氣體、可燃蒸氣的場所應設置可燃氣體報警裝置。( 建筑設計防火規范 2014 強條)能只做可燃氣體報警裝置么?
形象的視頻資料,加深對它們的認識。
2008年1月2日20時許,位于新疆德匯物業管理有限公司德匯國際廣場批發市場發生火災。此次火災使投資1000萬元安裝的建筑消防設施,形同虛設。過火面積達65000平方米,導致1046家商戶的財產化為灰燼,有3名消防官兵殉職,火災
益繁忙龐雜的事務通過高速電腦,自動化設備及通訊系統得以井然有序,而這些敏感電子設備工作電壓卻在不斷降低,其數量和規模不斷擴大。它們受到過壓特別是雷電的襲擊的可能性大大增加,因受雷擊引起設備損壞已占硬件維護相當的比重。僅以廣東省為例,1995年“雷電災害”225起,1996年猛增1197起,1997年則為1465起,而且大部分事故發生在電子電器設備被損壞。因雷電襲擊導致系統運行中斷,其間接經濟損失難以估算,雷電和浪涌電壓成了電子化時代的一大公害。安裝合適的避雷過電壓保護裝置,已成為現代電子計算機房、網絡(luò )中心、通訊系統安全運行的必要措施。 一、雷電的基本理論 雷電入侵設備通常有三種形式: (1)、直擊雷直接擊中線路,雷電高電壓沿線路直接入侵設備。這種情況在高山通信站、鄉村較常發生;閃電直接落在野外或山上的電源線、電話線、天饋線上。雷電能量非常大,
水消防系統