如何系統的從零開始學習plc,我以自身的經歷來說明下,對于剛畢業的同學來說,基礎或者是理論都是有的,缺乏的就是實踐,剛開始工作公司肯定沒有大項目、新項目給你做,一般是拿以前的舊機器進行改造練手,一定要抓住這個機會(huì ),這個階段沒有什么壓力,這里你可以隨意拆下每個電氣元件單獨進行學習如何控制。本人也是從這個階段走過來的,說實話這個時期很苦或者無奈,沒有人會(huì )幫你所有的有關的資料都給自己去查網上找說明書、操作手冊等等,這里學到的就是自己的。 PLC是自動化設備開發的核心,是工控中常用控制器,如何系統學習,按照從簡單到難的階段學習,可分為開關量學習、模擬量學習、通訊控制同時需要掌握上位機(人機界面)的設計。
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜
從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
以前聽王厚余講過課,關于接地的,《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗(第二版)》其中第二章--供電系統的接地 第三節--系統接地的實施中說到:IEC標準對系統接地的實施有嚴格的要求,它不允許在變壓器室或發電機室內將中性點就地直接接地,如下圖所示,還規定變壓器(或發電機)中性點引出的PEN線(或PE線)必須絕緣,并只能在低壓配電盤內一點與接地的PE母排連接兒實現系統接地,在這點以外在同一建筑物內不得再其他處接地,不然中性線電流將通過不正規的并聯通路兒返回電源,這部分中性線電流備稱作雜散電流,它可能引起下述電氣災害: (1) 雜散電流可能因不正規通路導電不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 從PEN線引出的PE線因不承載工作電流,它可多次接地而不產生雜散電流。 本人對上述文章也認同,但是發現標準圖集的接地就是直接接地的,不知道有沒有牛人已經按照該理論做過設計或者做過成套柜子了,可否給我們上傳部分的圖紙,讓我們知道具體設計是怎么做的 謝謝了 大家能頂一下吧 樓主再次謝謝了
知識點:直流式系統
論文簡介:本課題主要是利用USS協議通過PLC來控制變頻器進行調速。控制方案采取在變頻器允許范圍內漸變調速、上位監控由組態軟件設計構成。可以實現對系統 投稿網友:shuiyinmei 上傳時間: 2013-07-24
GB14050-1993系統接地的型式及安全技術要求這個規則是許多規范的源頭,他基本引自IEC,規定了我們目前執行的接地系統的幾個基本形式,因其重要性,本人給予制作。全wrod版本,全公式、表格、圖,ttt001制作。歡迎積極傳播,傳播到2個人以上場所請寫明出自網易電氣且ttt001制作。下載者請留言/
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?
TN系統最麻煩的就是TN-C-S系統了,到現在我還不明白具體是怎么處理的.1:在進入配電箱之前是PEN線,PEN線需要接地吧,然而接地點在哪呢?是箱子里面的端子嗎?那個端子不是等電位聯接體的接線端子嗎?還有就是進入之后分成PE線和N線,PE線還要接地嗎?接地點又在哪里呢?是怎么分開的呢?通過什么裝置分開的?這個裝置在總斷路器和隔離開關里面有嗎?接地是在開關之前接呢還是在開關后呢?有些系統圖是TN-S系統的為什么沒有N線接地偏要畫個N端子的符號呢?是箱體內本身就預留的嗎?N端子和PE端子不相連的嗎?但是它們都是連于箱子外殼的,是怎么回事呢?我是新手,希望高手能幫忙解答下,最好能畫個詳圖就最好了!
PLC和DCS系統的集成前景長期以來.PLC與DCS控制系統各自在離散和過程行業獨領風騷。然而.隨著自動化技術的進步,尤其是自動化系統通信技術的飛越式發展,兩者正在呈現融合與集成的趨勢。這篇來自ARC咨詢集團的專業報告對這一熱點加以了較為全面的探討。 離散控制系統(DCS)在過程控制行業中占有支配的地位,而可編程邏輯控制器(PLC)在離散制造行業中占有統治的地位。在過程控制行業中,過程控制的功能基本上通過采用專有的離散控制系統(DCS)來進行調節控制,而其停止運行的功能尋址則由可編程邏輯控制器(PLC)完成。本文將對DCS與PLC系統的集成應用前景進行探討。過提控制行業和DCS轟統煉油廠、化工廠、發電廠、造紙廠和金屬冶煉廠等一類過程控制行業,總是離不開采用DCS作為過程中的控制系統。其主要的一類控制功能特性,例如:控制器、歷史狀態、顯示、現場輸出數據等都是“分布式”的。包括處理器、v0卡分布、通路和現場連接裝置(用于執行命令)在內的分布DCS系統流程圖可保證靈活地添加、修正或取消控制點的連接。在某種意義上來說,它們能起到隔離的作用,不致使系統上某單部件的故
本來是個跟帖的,但是屏蔽接地的事非常重要,跟大家分享一點經歷!雷電對地放電,大電流流過的大地附近的電纜就會(huì )感應過電壓,如果電纜沒有屏蔽層,或者屏蔽層接地不好,就會(huì ),在電纜芯線內感應高電壓,于是過電壓就竄進了運行回路內。變電站安裝的避雷器主要是防一次過電壓的,二次過電壓還是要靠設備的良好接地,構筑很好的屏蔽防護措施(我們的二次電纜全部都是鎧裝屏蔽電纜,其實這個投資是值得的,幾十年來,我們沒有發生過二次設備串進雷電過電壓的事件),而我們公司的儀表自控系統就經常受到雷電過電壓的襲擊。雖然他們是弱電設備,抗高電壓能力的確差些,但是主要還是他們對接地和屏蔽工作認識不足,這方面工作沒做好,即使后來投資百萬加裝防浪涌裝置,效果依然不明顯。所以,我非常贊同坦克的看法。其實接地屏蔽工作一定要非常重視,不然會(huì )發生一些莫名其妙的故障。去年,我們接收一個220kV變電站時,抽查他們的電纜接地情況,發現所有的二次電纜的屏蔽層都是捆扎的,要求施工單位(西北一家大型電建公司)返工焊接,他們不同意,他說他們在西北都是這么做的,從來沒見過我們這樣要求的。 當然,最終還是返工了,上萬根二次電纜啊,沒日
我們公司的400V系統是中性點直接接地系統。采用TN-S接地方式:N線和保護PE線是分開的可是我看到現場的電動機全是外殼直接接地的(難道是TT接地方式?)一個是TN-S ,一個是現場電機外殼直接接地搞的我有點混了,請那位大大來捋一捋!
有剪板機的plc系統設計嗎
我前幾天到電站設計一套自動供油冷卻系統,用三菱十點PLC,在地面上試、所有動作正常、可安到電柜系統上一合閘、只聽到“膨”的一聲、兩股清煙冒出來,我被炸得傻了、半天不敢動,后來仔細查線路、下限位的COM端和屏蔽地接到一起,我知道是用開關電源,可為什么直流24伏,會(huì )和COM端短路呢!我回來拆開電源,原來直流24伏負端接的是COM端、所以才會(huì )開關電源短路、徹底燒毀PC,我是初學者、望各位高手指點。
配電系統的防雷與接地應從工程設計階段就認真加以考慮,根據各地的實際情況,采取切實可行的防雷方案,本文簡要介紹配電系統的防雷與接地。 雷電的危害,大家是有目共睹的。然而,近幾年隨著電網的改造,特別是城網改造和變電所 自動化系統的建設,大家可能對這些設備的防雷接地保護還是認識不足,以致造成了多起雷害事故,造成自動化系統的癱瘓和一些電網設備事故,損失是比較嚴重的。因此,我們有必要探討一下供、配電系統的防雷接地問題,為設計和施工人員提供一定的幫助。 1、 電力線路的防雷與接地 1
別墅區電力配套,采用tncs接地系統,由箱變引4芯電纜至電纜分接箱,分接后引4芯電纜至每戶住宅,pen線入戶處做重復接地。但問題是有部分住戶是單相入戶,是不是也采用引2芯電纜至住宅,然后pen線做重復接地?
本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電。廠房二距廠房一約70米,廠房三距廠房一約90米,均由廠房一變電所供電,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二、廠房三的出線用四芯電纜,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接?
請教大家,TT系統的接地電阻等于4歐,設備的接地電阻也等于4歐,如果TT系統里的設備發生單相碰殼故障,故障電流大概等于220÷8=27.5A,那么在中性點接地電阻上面(地與中性點間)就是27.5×4=110V?如果地電位為0,那中性點電位就是-110V?
plc系統接地
plc系統接地專題,為您提供plc系統接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與plc系統接地 相關的專業交流討論,更多plc系統接地相關內容請訪問