狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 發幾張超高壓電纜故障圖片

    發幾張超高壓電纜故障圖片

    此電纜是220kV 1×1000平方的電纜,典行的野蠻施工實例!1、中間接頭故障點

  • 多根高壓電纜如何穿零序

    多根高壓電纜如何穿零序

    本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎?”答:有二種方法,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,二次并接)。大孔徑(洞)零序電流互感器:

  • 關于高壓電纜的選擇問題

    研究了《設計手冊》,I 指的是短路耐受電流, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析。

  • 高壓電纜的型號有哪些呢?

    對于電纜,我們根據電壓大小,把它劃分為了幾類,分別是低壓電纜,中壓電纜、高壓電纜以及特高壓電纜。今天主要聊一聊的是高壓電纜,它的電壓等級是10KV~35KV之間。高壓電纜型號有哪些呢?我們接下來一起來看看吧! 首先的話,對于高壓電纜,我們可以先劃分為種類,然后每類之下就有不同的類型。

  • 關于高壓電纜敷設的問題

    最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教

  • 10KV高壓電纜能這樣敷設嗎?

    一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?

  • 求助,關于高壓電纜的問題

    大家好,請問一下10KV高壓電纜連結時有沒有什么特殊的要求?現在一般的電纜里有屏蔽線(白色鐵皮樣子),我們廠做箱變高壓柜到變壓器連電纜時一般把電纜兩頭撥200mm長(屏蔽線也撥了),然后接電纜頭,撥掉的地方套層高壓熱縮管。但好像正規的做法要把屏蔽鐵皮單獨用個銅帶接“地”,是不是這樣啊?而且我查的標準,電纜耐壓只打最高額定電壓的兩倍就行,就是24KV。但我們一般都跟變壓器一起打28KV,有時還跟柜子一起打42KV。(大多情況下電壓升到2萬多伏后,再升高一點電纜離柜子或者變壓器外殼近的地方就會(huì )放電,還有小火星)請問一下像這種耐壓驗到底是么樣做的?特別是戶外箱式變電站里高壓連變壓器的電纜。謝謝大家。

  • 高壓電纜絕緣很低,怎么辦?

    給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,11MΩ,必須要換電纜么,需要做哪些進一步的檢查啊,電纜是2007年的。

  • 超高壓電網及其保護配置的特點有哪些?

    超高壓電網及其保護配置的特點有哪些? 答:(1)長距離線路的分布電容,會(huì )使短路時出現高于工頻的周期性衰減自由分量。 (2)在長距離線路分布電容電流的作用下,當僅有一側斷路器合上(充電時或對側斷路器跳開)時,有可能造成線路過電壓。一般用并聯電抗器進行欠補償。但此時短路又會(huì )產生一個衰減很慢的非周期分量。另外,根據單相重合閘的需要,采取在并聯電抗器的中性點與大地之間裝設中性點電抗器,以限制非故障相分布電容對故障相提供的潛供電流。 (3)大容量發電機、變壓器和長距離線路,使系統在短路暫態過程中的直流分量的衰減變慢。影響保護的快速性。 (4)線路長、傳輸功率大,為了保證系統穩定,一般要求保護的動作時間在30ms以內?(5)長距離、重負荷線路上短路電流與負荷電流接近,強(指區內故障時電源強,提供的故障電流小)、弱電源側的保護裝置都應有檢測出各種故障的能力和防止因系統振蕩而誤動的性能。差動保護應具有防止因電流互感器飽和而誤動的性能。 (6)保護應采用雙重化配置。

  • 高壓電纜直埋的蓋板問題

    直埋電纜的上、下部應鋪以不小于100mm厚的軟土或沙層,并加蓋保護板,其覆蓋寬度應超過電纜兩側各50mm,保護板可采用混凝土蓋板或磚塊。軟土或沙子中不應有石塊或其它硬質雜物。 請問下高壓電纜直埋的后的蓋板通常用什么蓋板啊 ?

  • 請教高壓電纜故障的問題

    有一10kv線路故障,變電站開關顯示過流一段跳閘,重合閘不成功,根據配網自動化監測系統提示,故障點為H05環03后續故障,03號開關后續帶有3臺變壓器,試驗人員直接斷開3臺變壓器高壓熔斷器,從#03開關處用搖表打絕緣(線路約長300米,有電纜和架空線),一切正常,搶修人員一臺一臺的送,當送至第3臺時(該變壓器高壓電纜是從架空線引自),高壓熔斷器送上之后一切正常,送低壓開關時,變電站開關過流一段,重合閘不成功,后單獨測試該高壓電纜,發現是B相接地,我的問題是1.B相接地,為什么是過流一段。2、為什么高壓送的沒事,送低壓才發生跳閘,難道就是傳說中的高阻電纜故障。3、為什么開始試驗做不出來,是線路長了嗎?……請高人指教

  • 關于高壓電纜感應電問題

    【何為高高壓電纜】高壓電纜是電力電纜的一種,是指用于傳輸10KV-35KV(1KV=1000V)之間的電力電纜,多應用于電力傳輸的主干道。高壓電纜的產品執行標準為GB/T 12706.2-2008【高壓電纜的分類】高壓電纜主要種類有YJV電纜、VV電纜、YJLV電纜、VLV電纜。YJV電纜全稱交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(銅芯)

  • 疑問,關于高壓電纜的選擇問題

    我是做配網工作的,經常接觸到10KV電纜選擇問題.我想請問各位,變壓器容量為800KVA,我們的設計師選擇的是YJV22-3*95電纜由高壓架空線路接至高壓進線柜再由變壓器出線柜經YJV22-3*50的電纜接至變壓器,有點我搞不懂到底是按照栽流量算還是發熱量,因為銅芯電纜95線的載流量遠遠超過10KV線路的計算電流.請問大家能告訴我到底按照什么來選擇的嗎??謝謝

  • 高壓電纜隨橋敷設的問題

    110千伏的高壓電纜,過橋時擬放于橋梁的人行道板下,按橋梁規范,不允許110千伏的高壓電纜過,而按相關電力規范,110千伏的高壓電纜可以過,請教各位,如此高壓電纜過橋時如何考慮?

  • 高壓電纜絕緣低怎么處理?

    我廠一根6KV電纜,長約9公里,直埋敷設,中間沒有斷開點,以前發現有受潮現象,現在發現絕緣很低,一相只有30兆歐,不知道能否送電?該直埋處理?

  • 10KV高壓電纜的敷設要求?

    對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!

  • 配電高壓電纜進水的問題

    本人在南方地區,去一個箱變用戶的時候,發現他的高壓電纜進線,是通過電纜溝再加頂管進入箱變體的.進線的地方都是積水.問供電所人員,說這是普遍問題,無法避免的.如果加水泵投資大且不現實.事后去查找相關資料,說電纜溝內如果積水且無法解決的話,可以在電纜接頭位置加支架.難道電纜皮在水中就沒問題?那不都成了水底電纜了.我們的高壓電纜一般采用YJV22型的.

  • 10kV高壓電纜的選擇咨詢

    6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高壓電纜都具體應用在什么情況?我現在是10kV不接地系統,應該選擇哪種電纜才合適?可能具體說起來比較復雜、指點哪本規范或手冊上有這個的具體說明也行!謝謝![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 編輯 ]

點擊加載更多

超高壓電纜

超高壓電纜專題,為您提供超高壓電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超高壓電纜 相關的專業交流討論,更多超高壓電纜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

屏蔽控制電纜

園林古建筑施工組織設計

少妇人妻综合久久中文字幕| 欧美伊人久久大香线蕉综合| 免费A级毛片久久久久久| 青草网| 天堂一区| 欧美一区二区久久| 中文无码一二三区| 久久久久久国产精品高清| 亚洲不卡无码av中文字幕| 亚洲色图美腿丝袜| 亚洲免费在线成人观看视频| 九九av| xj99| 日韩无码,日韩| 曰韩一区在| 亚洲香蕉网视频| 一区二区激情视频| 精品国产av骚妻| 人妖玩人妖ⅹ| 国产激情з∠视频一区二区| 野花在线| 国产精品v片在线观看不卡| 天天摸天天做天天爽| 欧美精品一区二区三区久久| 成人色综合| 亚洲欧州视频在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五月天| 精品无人区一区二区三区| 电影午夜亚洲| 亚洲第一AV无码专区| 国产三级久久久精品麻豆三级| 中文字幕二区在线| y1111111少妇| 在线天堂热东京| 2020国产在线| 九九专区一线二线三线| 一本一道久久a久久精品逆3p| 日韩黄色电影网站www| 亚洲AV无码国产丝袜在线观看| 成人免费一区视频免费在线观看| 欧美高清videos高潮hd|