狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于應急照明集中電源集中控制系統聯動時問題

    1、消防報警主機接收防火分區報警信號后,對應急照明主機發出信號,應急主機怎么區分相應的防火分區有火警的? 2、應急主機信號3個段子(聯動、反饋、通訊)分別接那種信號線?      現在自己項目上聯動段子接的是無源常閉點,反饋到消控室,通訊端子姐的是應急主機手拉手連接的通訊線路,調試正常,使用一段時間后,末端燈具出現燈具常亮(人體感應燈,無人狀態也是常亮),應急主機沒有使用,相當于非集控的,和之前220的應急照明原理類似。 3、報警控制器向應急主機發送報警信號,應急主機會(huì )不會(huì )對相應的應急集中電源箱發送信號及動作?或者出現整個項目所有的應急箱動作,進入應急狀態。

  • 應急照明系統的消防設計

    應急照明系統的消防設計 2005-11-1 近年來,國內應急照照燈具的開發有了較大的發展,燈具的型式及各種技術指標均有了很大的改進,但相應的技術規范、標準并沒有很好地與此相適應,造成設計、使用管理的混亂。本文現結合實際,就典型的幾種應急照明燈具的設計施工進行探討。一、應急照明燈具的種類 應急照明燈具按其供電方式分為以下幾種:1.采用雙電源雙回路供電方式即應急照明燈具本身一般采用普通燈具,而其供電電源為雙路高壓電源經變壓后取得,并在最末段配電箱實現自動互投。采用此種供電方式,其優點是便于管理、布置靈活,不影響建筑物總體效果;缺點是由于采用雙電源雙回路供電方式,在雙電源雙回路設置方面,投資較高,所以在中小型建筑物中一般刁不廣泛采用,而多應用于高層、大型建筑以及大空間場所。而且,如果線路敷設、燈具選用不當,有可能火災狀態下因噴淋系統工作,大量噴水,因某處線路短路從而影響整個系統的正常適用。而且220V電源有可能會(huì )對疏散人員及消防人員生命構成威脅。為

  • 車庫照明,集中控制,消防強啟?

    我在做一個大車庫,分區設照明箱,燈是隔盞控制,想在車庫管理室集中控制,可在各回路中加設接觸器實現;第二,想利用車道的部分燈作應急照明,在消防時強啟,這樣也要通過加設接觸器實現,不知該怎樣表示,我畫了個系統圖,希望大家能多多賜教!

  • 淺談消防應急照明系統(圖表)

    摘要:消防應急照明系統主要包括事故應急照明、應急出口標志及指示燈,是在發生火災時正常照明電源切斷后,引導被困人員疏散或展開滅火救援行動而設置的。但在日常的檢查中發現,單位在消防應急燈具的選型、安裝和使用過程中存在著許多問題。應此,合理選擇應急照明系統供電控制方式、接線方式,做好日常維護工作,直接影響到消防應急照明系統作用的發揮。 主題詞:應急照明 供電控制方式 安裝維護 一、合理選擇應急照明系統供電控制方式 國內目前使用的應急照明系統以自帶電源獨立控制型為主,正常電源接自普通照明供電回路中,平時對應急燈蓄電池充電,當正常電源切斷時,備用電源(蓄電池)自動供電。這種形式的應急燈每個燈具內部都有變壓、穩壓、充電、逆變、蓄電池等大量的電子元器件,應急燈在使用、檢修、故障時電池均需充放電。 另一種是集中電源集中控制型,應急燈具內無獨立電源,正常照明電源故障時,由集中供電系統供電。在這種形式的應急照明系統中,所有燈具內部復雜的電子電路被省掉了,應急照明燈具與普通的燈具無異,集中供電系統設置在專用

  • 消防應急照明控制相關問題?

    1。比如是5層樓火災報警 應急照明燈是強啟那幾層的呢,普通照明強制斷電那幾層呢,有什么規定嗎?2. 應急照明消防強啟是通過配電箱里面的交流接觸器來實現的,普通照明時通過配電箱里面的分勵脫扣器來實現斷電。請問分勵脫扣器和交流接觸器有什么區別呢,不都是通過連接消防信號線,來實現線路閉合達到線路的通電和斷電嗎?

  • 消防應急照明系統及其電源的選擇

    隨著我國城市現代化建設和社會(huì )主義新農村建設的深入,新型建筑如雨后春筍大量涌現,千姿百態、造型各異,成為城市建設的標志和亮麗的風景,現代建筑的高度越來越高,建筑面積越來越大,綜合性越來越強,功能越來越全,內部設施越來越多,內部裝修材料越來越多,越來越新。然而,給建筑消防安全管理工作帶來了新的挑戰和新的問題,建筑火災荷載增大,火災“煙囪效應”增強,安全疏散通道更為復雜。建筑消防實施要求更高,如果日常管理不善,一旦發生火災爆炸事故,極易造成群死群傷事故。建筑消防設施包括室內消防栓系統、自動滅火系統、應急廣播系統、自動報警系統、應急照明系統等。其中應急照明系統在建筑消防設施不可缺少部分。如果失去作用,發生火災,建筑內的人員疏散困難,容易造成人員傷亡。因此,要求一些建筑(包括地下部分)應不間斷供電,而發生火災爆炸或地震等災害時,正常電源往往發生故障或必須斷開電源,這時正常照明全部熄滅。為了保障人員及財產的安全,并對進行著的生產、工作及時處置,有效地制止災害或事故的蔓延,這時應隨即投入應急照明系統。下面就

  • 消防應急照明及疏散指示系統

    知識點:應急照明

  • 集中應急照明控制柜供電系統圖

    集中應急照明控制柜供電系統圖

    這是我自己理解的集中應急照明控制柜供電系統圖,請問各位對不對,有別的理解的話一起交流分享!謝謝大家!

  • 如此應急照明如何二次控制?

    如此應急照明如何二次控制?

    如此應急照明如何二次控制?設計院只提供了 一次圖 技術要求里面還有 BASFAS 控制 實在是不知道該如何做二次圖大家給個意見

  • 關于消防應急照明的設置

    求助各位大神,配電房里需要設置100%應急照明,現在直接把配電房里的照明箱設為了應急照明箱,雙回路供電。 可是如何能做到平時可以通過側墻的開關正常開閉,而且開關斷開的情況下,又能通過消防強制點亮? 現在這個情況本人做法很混亂,智能開關也用過,雙控開關加接觸器也用過,都感覺很不標準,有沒有好點的做法? 還有關于雙頭燈的問題 ,也一直很困惑.雙頭燈是不是只能斷電自亮? 不能通過消防強制點亮? 忘各位大神解答

  • 關于消防應急照明的問題

    關于消防應急照明的問題

    想知道這個消防應急照明箱的原理?1、我知道普通應急照明箱如果是進線斷電或停電,那么應急燈會(huì )自亮并保持一定時間(主要靠燈具自身蓄電池供電)。2、還有一種消防應急照明,就像如圖所示照明原理,平常照明時燈具也是帶開關控制關停的,但是到消防應急時它是如何亮起的呢?按照1的方法,為什么平時把開關關了這些帶消防的應急燈卻又不亮,這是為何呢??jì)?yōu)點暈了,希望高手解釋下。還有,按照規范,應急照明箱用雙電源,也是按照1的想法,當一路進線停電時,消防應急燈全亮。但如果按規范用雙電源進線,那一路停電馬上送上備用回路,那消防應急燈豈不是亮不起來了!這又是怎么解釋呢???

  • 集中型電源應急照明系統

    04D202-3 集中型電源應急照明系統

  • 消防應急照明系統中有關問題

    消防應急照明一般具備三大功能系統:消防應急工作照明燈組成的消防工作照明功能系統,為滅火及救援人員而設置,一般設置在發電配電房、消防泵房、消防控制中心、通訊中心等重要場所,其應急工作時間不應低于90min,并滿足正常工作照度要求;由消防應急疏散照明燈組成的消防疏散功能系統,供人員疏散時提供必須的照度而設置,一般設置于公共走道及豎向樓梯間,其應急工作時間不低于90min,照度不低于0.5Lx;由低位消防應急疏散照明和疏散指示及其他標志形式(如光致發光型標志牌)組成的應急疏散標識功能系統,為人員疏散提供明確引導方向及途徑,一般安裝于商場、影院等人員密集的大型公共場所的公共走道及豎向樓梯中,通常位于地面或距地面lm以下,其應急工作時間不低于90min,標志燈主標界面表面亮度不低于15cd/m2。在日常消防監督檢查中,應對消防應急照明系統以下問題引起重視。 1應急燈具未采用專用供電回路,而是就近搭接在非消防專用的正常照明回路上

  • 談智能消防應急照明疏散系統

    1 智能消防應急照明疏散系統概況 集中控制型智能消防疏散系統由集中控制型消防應急燈具控制器自動形成最佳疏散路線并控制現場的集中控制型消防應急標志燈指示,改變逃生方向。該系統的工作原理如下: 在建筑物內疏散通道的地面或靠近地面的墻上每隔一定的距離埋設一只集中控制型消防應急標志燈,消防應急標志燈沿疏散路線埋設直至通向任何一個安全出口。所有的集中控制型消防應急標志燈通過總線方式連入集中控制型消防應急燈具控制器。 非火災時,集中控制型消防應急燈具控制器時刻監視每一只集中控制型消防應急標志燈的工作狀態,當消防應急標志燈本身或連接線路出現故障時報出故障燈的編號和位置,便于馬上進行維修,以防火災出現時應急燈具不能發揮作用;火災時,集中控制型消防應急燈具控制器接收到來自火災自動報警系統的報警位置信號后,立即從智能逃生路線數據庫中查找最佳疏散路線并迅速啟動消防應急標志燈上的相

點擊加載更多

集中控制型消防應急照明系統

集中控制型消防應急照明系統專題,為您提供集中控制型消防應急照明系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與集中控制型消防應急照明系統 相關的專業交流討論,更多集中控制型消防應急照明系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

建筑設計 規范

裝飾裝修設計施工一體化資質標準

婷婷色综合欧美日韩| 久久久久国产一区二区| 国产精品99久久久久久久女警| 国产毛片A级久久久精品| 亚洲www啪成人一区二区| 99久久综合国产精品| 1州区2区3区4区产品国色天| 综合久久网| 午夜天| 久久精品黄片| 久久精品日本一区三区| 亚洲精品永久www.5273.| 五月丁香婷婷激情综合| 久久97超碰| AV手機天堂| 日韩精品中文字幕无码一区 | 日韩字幕一中在线综合亚洲国产 | 日日影院| 69精品人人槡人妻人人玩蜜桃 | 色综合久久五月色婷婷| 免费在线观看黄色视频日本| 噜噜噜久久,亚洲精品国产品| 大香蕉中国av| 天堂√成人在线| 国产成人无码一区二区在线播放| 123色狠狠| 青青草app| 狠狠色一区二区| 69久久成人精品| 国产一区二区精品丝袜| 久久久久久久国产乱仑| 欧美喷水| 欧美性爱在线视频日本国产| 欧美日韩综合精品| 超碰人人| 国产精品日韩欧美综合| 色哟哟免费精品网站入口| 国产不卡三级电影| 日韩影院| heyzo 他人妻味| 中文字字幕在线中文乱码电影|