  • PVC排水管的安裝步驟這樣對嗎?

    1]立管應先試插,檢查無誤后,再進行粘接,并固定管卡,能再詳細點嗎?[2]樓層管道安裝應自下向上分層進行,先安裝立管,后安裝橫支管 [3]不加伸縮節,UPVC彎的很厲害啊[4]依經驗,伸縮節一層一個,檢查口不一定。有六層,也有隔層,檢查口離地面是1米[5]不加的話管會(huì )變形而且遇熱水會(huì )有很大的噪音。請問這樣對嗎?各位師傅,還有什么要補充的嗎?

  • 實壁PE排水管安裝參照什么圖集?

    依據江蘇省城鎮污水處理提質增效精準攻堅“333”行動,專家要求優先使用實壁PE管作為污水管管材,并要求提供相關國標圖集,04S520說是不對,想請教一下實壁PE管作為排水管道時的安裝圖集是什么。

  • 混凝土柱內安裝PVC排水管討論

    來海外3年了,常看到這邊施工的時候,把PVC排水管都預裝在混凝土柱內,這種做法在國內不常見(我沒見過)借路各位專家一起討論討論,這樣的做法對結構是否有很大影響??如果對結構影響不大的話,覺得值得借鑒,比安裝在建筑外墻要好看的多

  • 硬PVC排水管的常見安裝錯誤

    摘 要:針對硬聚氯乙烯排水管在安裝中常出現的一些錯誤進行了分析和探討,并提出相應的技術措施和對策。 關鍵詞:建筑排水;硬PVC管;安裝技術,PVC管材,PVC管件常見安裝錯誤及對策1.1三通或四通 因施工人員的疏忽,將正三通或正四通裝入立管與橫支管連接處,造成連接處形成水舌流,橫支管水流不暢,排水系統氣壓波動大,衛生器具的水封容易被破壞,排水PVC管道的有毒有害氣體將會(huì )侵入室內。正確的做法是在此應安裝斜三通或斜四通。1.2存水彎1.2.1地漏下的存水彎 有些工程人員認為帶扣碗地漏含有水封,能防臭,故不需在地漏下再安裝存水彎,其結果往往因地漏水封達不到規范要求的深度[1]而被破壞;另外在住戶使用不當,雜物堵塞而將扣碗打開時,會(huì )使下水道的臭氣逸入室內,影響室內空氣質量。根據多年的實踐經驗和有關資料證明,正確的做法是在地漏下安裝P型存水彎[2],近期報道的新型地漏—靜水封橫排地漏性能也很優越[3]。1.2.2 洗臉盆和洗滌盆下的存水彎 在設計圖紙表示不詳的

  • PVC排水管伸縮節安裝幾點要求

    一、PVC排水管設置伸縮節的原因:       高層建筑如果同時向下放水時,排水管內所產生的負壓過大,如果沒有伸縮節那會(huì )把下水管吸癟、漲壞或者脫節,這就是為什么安裝伸縮節的道理。        那么伸縮節應該怎么設置?設置依據是什么呢?

  • 給排水管的分類以及安裝

    給排水管的分類以及安裝

    對于家庭裝修來說,給排水管道主要是講給水管道部分。現在市面上的管道材質五花百門,用戶往往摸不到頭緒。那么究竟有那些種類,又有那些合適使用呢?下面,我們會(huì )詳細進行分析。一、給排水管道類型1、鍍鋅鐵管鍍鋅鐵管是目前使用量最多的一種材料,由于鍍鋅鐵管的銹蝕造成水中重金屬含量過高,影響人體健康,許多發達國家和地區的政府部門已開始明令禁止使用鍍鋅鐵管。目前我國正在逐漸淘汰這種類型的管道。 鍍鋅鐵管

  • PVC排水管施工怎么驗收?

    PVC排水管施工結束現在怎么驗收?我們這邊有個工程是5層樓,陽臺和空調冷凝水是公用一根50的PVC管排水,空調占用部分陽臺隔開.現在五層是敞開平臺所以下雨水比較多,加上水管有轉彎和施工垃圾,現在管道在下大雨就會(huì )在四樓陽臺出現水管的水翻出來.施工對來處理了多次,沒有把管子割開去除垃圾,只是用東西在管子上敲打讓垃圾動一下,水就會(huì )暫時留走.所以我想請教內行人事現在這種管子還要像原來一樣做通球實驗嗎?我知道原來的鑄鐵管要求做通球實驗的.或現在驗收怎么做的?謝謝高手回復.

  • PVC排水管、給水管如何安裝使用?

    大家在使用家裝pvc管材的時候經常會(huì )問到很多的問題,讓大家措手不及不知道如何解決,比如PVC排水管、給水管的安裝方法、PVC排水管、給水管的使用注意事項以及PVC管材使用標準要求,為了幫助大家解決這些方面的問題,小編和大家分享下關于pvc管材安裝使用方法。 PVC排水管、給水管的安裝方法: 1,PVC管在與鋼管連接的時候,要先將鋼管的連接處擦膠水,將PVC管加熱后變軟不會(huì )燒焦,然后承插在鋼管上做降溫處理。 2,粘接的時候嚴禁沾到水,PVC管必須放平在溝內,接頭24小時后開始回

  • 排水管安裝留洞堵洞的費用

    你好:我們經常在安裝工程中碰到排水立管安裝必須先留洞,然后進行排水管的安裝,最后進行堵洞。但定額中不含有留洞及堵洞的工作內容,而這部分工作量又是實際發生的,請問這部分的費用該如何計取?

  • 曝氣管能否采用PVC排水管?

    我這兒的脫硫工程,有個氧化池需要采用穿孔管曝氣的方式,為了節省投資,想采用PVC排水管氧化池內主要的物質為亞硫酸鈣,也含有少量氫氧化鈣等物質,PH值在5~9波動不知道PVC排水管耐用嗎?厚度需要多少?管內流速需控制在多少比較安全,且壓頭損失小?

  • 室內塑料排水管安裝交底

    室內塑料排水管道安裝本章適用于民用及一般工業建筑室內生活排水、雨水及有酸堿性的排水管道安裝。1.材料要求1.1 管材為硬質聚氯乙烯(UPVC)。所用粘結劑應是同一廠家配套產品,應與衛生潔具連接相適宜,并有產品合格證及說明書。1.2 管材內外表層應光滑,無氣泡、裂紋,管壁薄厚均勻,色澤一致。直管段撓度不大于1%。管件造型應規矩、光滑、無毛剌。承口應有梢度,并與插口配套。1.3 其它材料:粘結劑、型鋼、圓鋼、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。2.主要機具

  • 關于實際施工,PVC排水管安裝的幾個問題

    來請教大家個問題 1、排水橫管(de110)穿二次砌體(也就是管道井的墻壁)與立管(de110)連接,那么在穿墻處,是要安裝鋼套管的吧?例如 下圖的情況2、雨水管,是不是全立管都不用設檢查口?如果雨水管是安裝在陽臺,還需要安裝檢查口嗎?如果是安裝在外立面墻體,安裝檢查口?

  • 經典住宅給排水管道安裝圖的分享

    經典住宅給排水管道安裝圖的分享

    熱水管為紅色線條,冷水管為藍色線條

  • 給排水管安裝的幾個問題

    有好幾個問題不懂 請大家指導下 疑惑好久了1.排水立管用的是PVC管,在穿樓板處用的是鋼套管。請問在鋼套管這個位置,是在澆筑混凝土前預留還是在板面形成之后再來鑿洞?我看到的很多都是后鑿洞,感覺很奇怪,這樣不是會(huì )影響結構嗎?另外套管一般是不是比立管管徑大一號?套管內壁要做防銹嗎?排水立管安裝是從上層到下層的嗎?2.給水立管用的是鍍鋅鋼管,豎井內壁是剪力墻,立管在豎井內的立管是如何進行固定的?是否在剪力墻上留有預埋件,還是說在墻上打膨脹螺絲進行固定?安裝方向是從下層到上層?請大家幫忙解答下,很疑惑,施工驗收技術規范上也沒有提及這些東西。期待詳解,謝謝!

  • 關于給排水管道的安裝空間

    地下室包含給水管、加壓排水管、噴淋管、消火栓管等眾多給排水管線,我想咨詢下各位大俠,在實際施工和安裝過程中,給排水管線一般需要的安裝垂直空間是多少? 比如說DN150的噴淋干管或者消火栓干管,單獨在梁下敷設時,需要占據梁下多少垂直空間,假設管道閥門均采用閘閥,250夠嗎?還是要300? DN100的加壓排水管又需要占據多少的垂直空間呢? 那么綜合考慮所有給排水管線之后,一般需要預留的垂直安裝空間大概是多少呢?暫時不考慮暖通等其他專業的管線影響。 以上問題,主要是因為要和建筑、結構等專業相互配合,在拍圖過程中需要給排水設計師心中有大概的概念,不至于提出離譜的要求,導致現場施工和安裝沒法進行或者浪費建筑專業層高,希望大神不吝賜教,先行謝過啦。

  • 生產PVC排水管出黑線的原因

    有些同行廠家在生產PVC排水管時出現了黑線,具體使用的設備基本為上下各有一條黑線螺桿和料筒磨具,基本為全新。基本原因為:1,螺桿間隙過小;2,溫度過低;3,主機電流過大具體的解決辦法有:更換螺桿用破碎了帶合流芯用破碎了磨螺桿 螺桿間隙調整一下,是不是螺桿擦料筒了,電流不宜過大。

  • 關于給排水管道吊運和安裝

    混凝土管道在市政建設中廣泛應用,尤其是排污管道,在城市建設中發揮著舉足輕重的作用。國內當前的混凝土管已做到罕見的4M口徑,重大30噸,但是在吊裝和運輸中存在諸如超高、超寬,重量大,起吊、安裝操作難度大等諸多待攻克難題。 國外在混凝土預制構件(管片、管樁、管件、板材等)生產、脫模、吊運和安裝中,廣泛采用荷蘭Aerolift真空吊具,該吊裝設備具有安全、高效、經濟等優點,并能在脫模和吊裝過程中實現翻轉,配合現場施工設備,如吊車、挖掘機、叉車等機械設備,保證安全,減少人員參與,降低勞動強度,將施工人員、設備及材料發生的事故率降至最低,同時極大地提高了施工效率。

  • 請問各位大神,排水管與三通這樣安裝可以嗎?

    請問各位大神,排水管與三通這樣安裝可以嗎?

    如圖,衛生間的排水管與三通,底端的連接密封處直接埋到樓板夾層中可以嗎?會(huì )不會(huì )影響以后的維修?謝謝解答

  • 給排水管在書房臥室的安裝規范

    樓上住戶在書房做了個陽臺 安裝了給排水,臥室里也安裝了 書房臥室可以安裝給排水管道嗎 看到規范上說:排水管不得穿越臥室,那靠墻邊算穿越嗎 書房可以穿嗎

  • 衛生間排水管安裝規范詳解

          排水管是房屋的清潔通道,安裝布局得合理的排水管道可以有效地將室內產生的廢水排除,以保障室內的清潔衛生。同時,在發生漏水等意外情況時,也能起到很好的排水作用。而一般而言,衛生間

點擊加載更多

pvc排水管安裝圖集

pvc排水管安裝圖集專題,為您提供pvc排水管安裝圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與pvc排水管安裝圖集 相關的專業交流討論,更多pvc排水管安裝圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

04cj01圖集

輕鋼屋架圖集

久久亚洲AV无码精品色午夜| 亚洲第一天堂无码专区| 无码av免费精品一区二区三区| 亚wwww少妇人妻Av| 乐乐影院| 免费午夜视频| 国产精品久久久一区麻豆最新章节| 粉嫩99久久久国产精品免费 | 亚洲色图欧美色| 国产乱仑| 黄色1级片| 久久精品6| 三级欧美牲交| 中文字幕日韩精品亚洲七区| 国产精品看片观看av| 免费-午夜AV| 超碰99热| 最近手机中文字幕| 91女人18毛片水多国产| 香蕉综合在线视频| 超超碰| xxx.| 人妻精品动漫H无码| 国产精品玖九| 日日噜噜夜夜狠狠VA视频| 欧美亚州日韩国| 一区二区亚洲欧美综合网| 你懂得的在线| 99久久无码精品一区二区三区| 国语自产偷拍精品视频偷少妇| 加拿大无码在线观看| 欧美日韩人妻一区二区| 欧美日韩亚州一区| 精品久久久久久久久久久AⅤ| 中文av字幕| 中文无码精品一区二区三区v| 精品少妇牲交视频大全| 免费播放成人av| 亚洲av免费一区| 无码精品久久久一区二区三区| 欧美,亚洲,日韩一区二区三区|