求 室外地下式消火栓詳圖dwg格式的哪位共享一下謝謝了
請教高手,一個變電所,消防泵房設置在室外空地地下,有兩臺室內消火栓泵,兩臺室外消火栓泵,兩臺室內消火栓穩壓泵及一臺穩壓罐,兩臺室外消火栓穩壓泵及一臺穩壓罐,這室外消火栓靠什么來啟動消火栓泵?
我們有個工程做消防檢測時,檢測中心說:"室外地下式消火栓,需要配消火栓箱,水龍帶等."圖紙設計也沒說要配這些東西.請問各位需要嗎?在那可以查到這個規定.
水池設于室外,且泵房的地面比水池低高,水池泄水該如何考慮?若用排污泵那泵的出水管該如何接出,直接接至檢查井會(huì )造成水池污染。
采用室外地下式消火栓時,不銹鋼水箱應有DN100和DN65的栓口各
室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?
室外消火栓安裝(01S201) WORD版
哪位朋友有 室外地上式消火栓(SS100)與市政給水管連接的詳細做法?(設置在人行道上的)有詳圖最好,請幫個忙!提供這方面的資料,我的QQ是359572535,E:bangye_kl@126.com 謝謝了....
圖紙簡介: 地下式水表井及水表安裝圖,是自來水公司的施工依據,是個好資料。 投稿網友: lzhen222 上傳時間: 2013-09-18
本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 編輯 圖集01S201室外消火栓安裝、一級注冊消防理解背書必備
按照規范規定,室外消火栓之間的距離不大于120米,保護半徑不大于150m,這個120m是什么意思?是兩個消火栓的直線距離,還是沿道路長度120m(染過障礙物的距離)?室外地上式消火栓干管安裝是不是不需要在消火栓前設閥門?
本帖最后由 panmela 于 2014-1-21 09:23 編輯 該工程在哈爾濱,有凍土,做地下式消火栓見圖集消火栓安裝圖集里面,消火栓口距離地面的高度為200-400mm。但在寒冷地區因為有凍土問題,所以做保溫井蓋。保溫井蓋圖集
我想問問,室外地上式消火栓和室外水泵結合器是怎么與主管連接的?室外地上式消火栓與主管連接時要不要閥門??如果要,是用什么閥門?蝶閥?閘閥?截止閥?水泵結合器與主管連接時要不要蝶閥和止回閥?
室外消火栓安裝標準圖集
現有一個工地,圖紙設計室外消火栓時,注明:每個室外消火栓附近設有直接啟動室外消火栓啟動的按鈕,每個按鈕采用:ZRKVV5*1.5-SC32并聯引至消防泵房。求各位大俠賜教!1:這個按鈕這么安裝?2:如何和泵房實施聯動,是不是通過電極電壓力表?
國標圖集上有室外消火栓支管安裝的,但給排水技術措施上P10頁2.2.10說“避免采用從官網引出一條支管后再接室外消火栓的方法”,請問這個這個怎么理解,是不是室外消火栓只能干管安裝?
北方小區、廠區的地下式的室外消火栓應設置在路面上還是路旁走道、綠化帶上較好?另外,室外雨水管線可否不設置在馬路下面,而設置在建筑周?-5米的范圍內呢,我覺得這樣維修起來不用破壞路面……。謝謝!:victory:
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
室外地下式消火栓安裝
室外地下式消火栓安裝專題,為您提供室外地下式消火栓安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外地下式消火栓安裝 相關的專業交流討論,更多室外地下式消火栓安裝相關內容請訪問