  • 關于室外消防給水系統的討論

    本人在做廠區室外消防管網的時候,總感覺設獨立的消防管網更經濟合理一點,因為不用在每幢廠房的室內消火栓接入管道上都設倒流防止器,可節約投資;但是在做小區的工程時設獨立的室外消防管網覺得管道的用量要多不少,還是與給水系統合用好一點. 大家在做室外消防給水系統的時候,對于獨立設室外消防給水管網和與給水系統合用這兩種方式是怎么選擇的啊?

  • 給水系統頂端產氣怎么辦?

    我在的這個大廈供水堅向分三個區,采用變頻供水,但每天每個區頂端的蹲便器(感應沖洗閥)都會(huì )產氣,無耐只好讓變頻連續運轉(以前到壓力設定值會(huì )停),但是在38-36Hz運轉,過一會(huì )因無人用水的原因,水泵內的水會(huì )發熱,有時連接水泵的管道內的水也會(huì )熱.請各位指點一下.

  • 關于給水系統減壓的問題

    也許這是個比較簡單的問題,但是我就是想不通!!請各位朋友幫忙!! 問題:一棟35層的高層建筑,層高2.8米。我采用的是3臺變頻泵分3個區供水!!1—11層為1區;12—23層為2區; 24--35層為3區;我不明白的地方是:規范規定,分區的依據是:以給水系統最低衛生器具的最大靜壓力值為依據,住宅為300-350kpa!!1區11層樓,即需要的靜壓力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用減壓!!但是2區和3區,第23樓和35樓的靜壓力分別是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的揚程最少要滿足這2個靜壓力才能把水供上去!那么12樓13樓14樓。。。24樓25樓26樓。。。不就超過了最低衛生器具的最大靜壓力值,但是為什么就不用設置減壓閥減壓???? 也許是我部分的概念的理解上有問題,但是我就是想不通,想各位朋友幫忙解決一下!!不勝感謝!!!祝工作順利!!

  • 如何選用無負壓給水系統?

    無負壓給水系統確有一些優點,在市政允許的情況下住宅給水適宜選用,敢為各位樓主,能不能為我們如何選用該系統提供一個標準?尤其是設計院的同僚,有好的經驗能否共享?

  • 討論:室外消防給水采用臨時高壓給水系統

    建規:8.1.3 室外消防給水當采用高壓或臨時高壓給水系統時,管道的供水壓力應能保證用水總量達到最大且水槍在任何建筑物的最高處時,水槍的充實水柱仍不小于10m;當采用低壓給水系統時,室外消火栓栓口處的水壓從室外設計地面算起不應小于0.1MPa。注:1 在計算水壓時,應采用噴嘴口徑19mm 的水槍和直徑65mm、長度120m 的有襯里消防水帶的參數,每支水槍的計算流量不應小于5L/s;如果室外消防給水系統采用臨時高壓,那么室外消火栓在平時的壓力應該維持在多高?室外消火栓處是否還要設置啟動水泵的按鈕,還是只需要設置水泵手動按扭即可?(設置啟泵按鈕的話,怎么設置?如果設置在圍墻或建筑外墻上該如何處理?)室外管網的平時壓力能不能和室內系統共用屋頂消防水箱來保持?如果共用容量如何計算,還是按10分種嗎?如果不設,市政壓力能維持此壓力,如何利用此壓力?水泵出口與市政引入管設旁通管是否可行?水泵接合器還用設置嗎?大家來討論討論自己的看法!!

  • 做一套室外消火栓給水系統,關于其設置問題

    本小區只有一路市政水。消防水池存室外消火栓水。設消防車取水口。現在做一套室外消火栓給水系統,問題 1、室外消火栓系統能不能接在室內消火栓系統管路上 2、消防車從室外消火栓取水,泵房電力系統故障。消防車就取不到水,是不是從市政管上開頭進室外消火栓系統。 3

  • 消防給水系統的增壓設備

    當消防水箱的設置高度不能滿足最不利點消防壓力時,應設置增壓設備。一種是增壓水泵加氣壓水罐,一種是單設增壓水泵,這兩種設備有什么根本的區別嗎?各自的適用條件是什么呢?如果沒有區別,大家一般用哪一種?

  • 關于給水系統分區的問題

    本人在做一個工程,地下室-4.500,地上十三層(48.000),泵房設在地下室,選用給水泵揚程60m,屋頂無生活水箱,泵房內設氣壓罐,要是分區供水的話,這個工程布置比較困難,實在不想分區,想問問大家,如果不分區的可行性有多大?

  • 關于給水系統分區的問題.

    若一個多層建筑,分兩個區.原因是市政壓力滿足不了高區要求.那么是否可以按以下這樣來做.1.低區用市政壓力來滿足,高區由加壓設備滿足用水。2.上下區各立管相連,用截止閥隔斷.原因是市政停水時,高區的水能保證低區使用.不知道高區相連通的做法是否可行.謝謝指點!

  • 求助,室內消火栓給水系統

    題干:室內消火栓給水系統有3種:1)室外直供(任何時刻都能保證水量、水壓)2)設水箱的消火栓給水方式(一天內有一定時間能保證消防水量、水壓,水箱提供儲存10min消防水量)3)設水泵、水箱的消火栓給水方式我們設計時通常選用水池+水泵+水箱的給水方式問題:1)什么時候選用第二種消火栓給水系統? 2)什么時候選用第三種消火栓給水系統?

  • 關于低壓消防給水系統的疑問!

    在給水排水設計手冊第二冊《建筑給排水手冊》中低壓消火栓給水系統是這樣定義的:在該系統中,市政管網供水量能滿足消防室外用水要求,水壓大于等于0.1MPa,但不能滿足室內消防水壓要求,故需借助消防車從室外消火栓取水滅火,或利用室內消防水泵加壓后滅火。對此定義我有一點不明白:消防車從室外消火栓取水滅火,是接到室內管網的水泵接合器上向室內消火栓加壓滅火,還是消防隊員直接抱著消防車上接的水帶跑進建筑內滅火呢?或者說兩者均可?我現在在做一個小化工廠,園區說能保證有兩路消防給水管道接入廠區(他們說是從兩個泵房接出的兩根管),壓力為0.35MPa,我就從兩路管上接入廠區,在廠區內做成環網,建筑物內的室內消火栓從環網上接入,我計算了一下,我廠子里的一個三層廠房的室內消火栓所需的壓力比0.35MPa大,也就是園區不能滿足我的要求,當然我是建立在我室內消火栓系統是常高壓系統來考慮的,但是我們審核人說這可以是低壓消防系統,也就是外網能保證0.1MPa就可以了,室內消火栓可以不保證其充實水柱,等消防車來了由消防車從室外消火栓取水,消防隊員抱著水龍帶進建筑滅火,這樣可以嗎?

  • 請教室外消火栓與噴淋給水系統共用利弊?

    該工程系三棟獨立建筑在其一棟設屋面消防水箱18T;另一棟集中設置消防泵房;消火栓與噴淋給水管網共用形成環網后分別連接各棟建筑的消火栓系統與噴淋系統管網;這種設置方式合理嗎?

  • 居住小區室外生活給水系統是否必須成環?

    關于居住小區的室外生活給水系統,有兩個疑問,向各位請教1:居住小區室外生活給水系統是否必須設置為環狀?2:居住小區室外生活給水系統是否必須從市政的不同管段設置兩個進水口?關于上述2點,個人在實際工程都都遇到,有的項目居住小區室外生活給水系統設置只是支狀的,有的是環狀有的項目居住小區室外生活給水系統是從市政兩條不同管道設置兩個進水口,但有的又是只從一路市政管道進水.個人對此比較困惑.希望各位指點謝謝

  • 關于RESP管用于室外給水系統

    室外給水:1.室外管道安裝 膠圈電熔雙密封聚乙烯復合管及管件(RESP)(1.6MPa) DN200 2.管道消毒、沖洗 公稱直徑(200mm以? 3.非定型渠(管)道墊層 砂 市政供水壓力0.28~032MP 現在在詢價廠家說RESP管可能會(huì )承受不住水壓,是否真實? 那應該選擇什么管請指教!

  • 工業園給水系統設計求助

    一個28萬平方的工業園,園內為分生產區和生活區,園區內室外給水管網系統有兩部分,一個是由消防泵房出來供給各建筑室內的消火栓給水壓力管管網;一個是由市政給水管供水給各建筑內部生活以及生產用水的管網,并在該管網上設置室外消火栓形成生活和室外消火栓合用給水系統。工業園內各建筑沒設屋頂水箱,也沒設水塔。消防水池和消防泵房設于園區內生產區,生活水池設于生活區。園區內最高建筑為七層宿舍。請問如下:1.針對沒設屋頂水箱的情況,消防是如何處理?是采用消防氣給水還是消防變頻給水?還是其它?2.還是針對沒設屋頂水箱的情況,生活給水如何處理?因設置了生活水池.那可否在生活水池旁邊用變頻給水泵將水池水加壓入室外生活和室外消火栓合用給水系統,這樣做合理么?還是有更好的方法??請指教!!!!!!!

  • 請教小區給水系統的確定

    一小區900x500m,人口6013人,主要為多層住宅。周邊沒有市政給水管,考慮在小區內打井取水,方案一:室外消防和生活給水共用一個系統,室內消防一個系統,但如何保證火災時室外消防水量不被挪用?方案二:生活給水單獨一個系統,室內外消防共用一個系統。請問哪個方案相對合理?

  • 水系統中的室外機怎么選啊

    本人是一個剛畢業參加工作的,在我設計的時候出了一個小問題,那就是我不知道怎么選室外機為好?我用所學的知識去選但是我門的總工說我的選法是錯的,我不知道怎么辦了,望各位幫幫忙。。

  • 請教各位關于給水系統水量的計算問題!

    請問現在工程中,給水系統水量的計算比較多用什么方法,是概率法,還是經驗法,還是其他方法呢?因為我是新手,所以想多了解一下!謝謝!!!

  • 關于TWT7.0給水系統附件的問題

    關于TWT7.0給水系統附件的問題

    在所訴圖中,如何將給水附件的平面和系統樣圖改為自己的樣圖,變得美觀一些。請各位執教!在下先謝過!!

  • 請問酒店的變頻給水系統如何設計?

    現在有間酒店,21層的建筑物,熱水箱放在地下室,用變頻泵打上去,不知道這個系統如何設計。1、變頻泵如何選型?需要那些配套?2、如何和冷水壓力一致,是通過調整頻率嗎?具體如何設計還請各位大俠指教。

點擊加載更多

室外給水系統

室外給水系統專題,為您提供室外給水系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外給水系統 相關的專業交流討論,更多室外給水系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

02s701磚砌化糞池標準圖集下載

西南標準圖集

无码国产精品久久久久孕妇| 手机永久无码国产AV毛片| 国产精品色在线网站| 日韩欧美一区二区三区综合| 崇阳县| 好吊视频一区二区三区| 欧美一级欧美一级在线播放| 欲香欲色综合视频| 四虎永久在线精品免费网址| 婷婷午夜天| 人操人人| 天天影音色AV传媒| 蜜桃一区二区三区在线观看视| 玖玖五月| 欧美日b视频| 亚洲无码不卡视频| 国内精品久久久久久久影视4| 欧美日韩三区黄片| 老汉色av影院| 精品 日韩 国产 欧美 视频| 无码更新| 欧美韩一区二区| 国产精品久久毛片久久| 真实国产乱子伦沙发睡午觉| 国产老熟女高潮一区二区| 国产精品久久久久久AV| 无码网站试看| 91精品久久久久久久久| 色综合婷婷五月| 乱伦对白视频| 九色91视频| 奇米影视亚洲春色| 久久草民午夜电影院| 威宁| 欧美日韩国产欧美日韩国产欧美| 欧美 国产 亚洲 卡通 综合| 熟妇熟女乱妇乱女网站| 亚洲综合小说区| 国产高清国产精品国产专区| 国产av综合影院| 九色91蝌蚪|