狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層建筑自動給水系統價格與什么有關

    如今高層建筑已是現代化城市發展的一種標志,由于樓層越建越高,僅靠市政管網的供水壓力是無法滿足高樓層用水點的水壓要求,因此就需要二次增壓供水設備來輔助供水。那么很多人就會(huì )問了:這樣一套高層建筑自動給水系統多少錢呢? 博海表示:高層建筑自動給水系統價格與是否分區供水(高區、中區、低區),供水設備型號(流量、揚程、功率等),供水設備類型(無負壓供水設備、變頻恒壓供水設備、箱式無負壓供水設備、超靜音供水設備、全變頻供水設備、一體式供水設備)有主要關系,另外還與設備品牌、材質、配置、質保期、運輸、安裝等有關。 高層建筑分區應豎向分區,豎向分區壓力應符合下列要求: 1、各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPa; 2、靜水壓大于0.35MPa的入戶管(或配水橫管),宜設減壓或調壓設施; 3、各分區不利配水點的水壓,應滿足用水水壓要求。 4、居住建筑入戶管給水壓力不應大于0.35MPa。 5、建筑高度不超過100m的建筑,宜采用垂直分區并

  • 給水系統頂端產氣怎么辦?

    我在的這個大廈供水堅向分三個區,采用變頻供水,但每天每個區頂端的蹲便器(感應沖洗閥)都會(huì )產氣,無耐只好讓變頻連續運轉(以前到壓力設定值會(huì )停),但是在38-36Hz運轉,過一會(huì )因無人用水的原因,水泵內的水會(huì )發熱,有時連接水泵的管道內的水也會(huì )熱.請各位指點一下.

  • 關于給水系統減壓的問題

    也許這是個比較簡單的問題,但是我就是想不通!!請各位朋友幫忙!! 問題:一棟35層的高層建筑,層高2.8米。我采用的是3臺變頻泵分3個區供水!!1—11層為1區;12—23層為2區; 24--35層為3區;我不明白的地方是:規范規定,分區的依據是:以給水系統最低衛生器具的最大靜壓力值為依據,住宅為300-350kpa!!1區11層樓,即需要的靜壓力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用減壓!!但是2區和3區,第23樓和35樓的靜壓力分別是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的揚程最少要滿足這2個靜壓力才能把水供上去!那么12樓13樓14樓。。。24樓25樓26樓。。。不就超過了最低衛生器具的最大靜壓力值,但是為什么就不用設置減壓閥減壓???? 也許是我部分的概念的理解上有問題,但是我就是想不通,想各位朋友幫忙解決一下!!不勝感謝!!!祝工作順利!!

  • 如何選用無負壓給水系統?

    無負壓給水系統確有一些優點,在市政允許的情況下住宅給水適宜選用,敢為各位樓主,能不能為我們如何選用該系統提供一個標準?尤其是設計院的同僚,有好的經驗能否共享?

  • 消火栓給水系統的自動排氣閥問題

    消火栓給水系統的最高處應設置自動排氣閥門.那么這個閥門安裝的具體位置在哪里呢?是上部的環網上,還是在消防水箱出水立管的最高處?關鍵是這個最高處在什么地方最合理呢,謝謝指教!

  • 有關消防給水設備自動巡檢試水系統的配電問題

    現在不少地方都規定要設消防給水設備自動巡檢試水系統,根據廠家要求電氣設計除了設消防泵、噴淋泵控制柜外還要增設一個消防水泵巡檢試水控制柜,但不知道這個巡檢結果是不是要與消防控制系統聯動,具體該怎么做?

  • 請教小區給水系統的確定

    一小區900x500m,人口6013人,主要為多層住宅。周邊沒有市政給水管,考慮在小區內打井取水,方案一:室外消防和生活給水共用一個系統,室內消防一個系統,但如何保證火災時室外消防水量不被挪用?方案二:生活給水單獨一個系統,室內外消防共用一個系統。請問哪個方案相對合理?

  • 關于給水系統分區的問題

    本人在做一個工程,地下室-4.500,地上十三層(48.000),泵房設在地下室,選用給水泵揚程60m,屋頂無生活水箱,泵房內設氣壓罐,要是分區供水的話,這個工程布置比較困難,實在不想分區,想問問大家,如果不分區的可行性有多大?

  • 關于室外消防給水系統的討論

    本人在做廠區室外消防管網的時候,總感覺設獨立的消防管網更經濟合理一點,因為不用在每幢廠房的室內消火栓接入管道上都設倒流防止器,可節約投資;但是在做小區的工程時設獨立的室外消防管網覺得管道的用量要多不少,還是與給水系統合用好一點. 大家在做室外消防給水系統的時候,對于獨立設室外消防給水管網和與給水系統合用這兩種方式是怎么選擇的啊?

  • 求助,室內消火栓給水系統

    題干:室內消火栓給水系統有3種:1)室外直供(任何時刻都能保證水量、水壓)2)設水箱的消火栓給水方式(一天內有一定時間能保證消防水量、水壓,水箱提供儲存10min消防水量)3)設水泵、水箱的消火栓給水方式我們設計時通常選用水池+水泵+水箱的給水方式問題:1)什么時候選用第二種消火栓給水系統? 2)什么時候選用第三種消火栓給水系統?

  • 關于低壓消防給水系統的疑問!

    在給水排水設計手冊第二冊《建筑給排水手冊》中低壓消火栓給水系統是這樣定義的:在該系統中,市政管網供水量能滿足消防室外用水要求,水壓大于等于0.1MPa,但不能滿足室內消防水壓要求,故需借助消防車從室外消火栓取水滅火,或利用室內消防水泵加壓后滅火。對此定義我有一點不明白:消防車從室外消火栓取水滅火,是接到室內管網的水泵接合器上向室內消火栓加壓滅火,還是消防隊員直接抱著消防車上接的水帶跑進建筑內滅火呢?或者說兩者均可?我現在在做一個小化工廠,園區說能保證有兩路消防給水管道接入廠區(他們說是從兩個泵房接出的兩根管),壓力為0.35MPa,我就從兩路管上接入廠區,在廠區內做成環網,建筑物內的室內消火栓從環網上接入,我計算了一下,我廠子里的一個三層廠房的室內消火栓所需的壓力比0.35MPa大,也就是園區不能滿足我的要求,當然我是建立在我室內消火栓系統是常高壓系統來考慮的,但是我們審核人說這可以是低壓消防系統,也就是外網能保證0.1MPa就可以了,室內消火栓可以不保證其充實水柱,等消防車來了由消防車從室外消火栓取水,消防隊員抱著水龍帶進建筑滅火,這樣可以嗎?

  • 高層自動噴水系統怎么分區?

    我現在要做一個高層商住樓的初步設計,要做自噴。我估計一個報警閥組就夠(噴頭總數不超過800個),但是我不知道自噴是按什么分區的,我曾見過有人做20多層的的自噴都沒有分區,但是不分的話噴頭能承受那么大的水壓嗎?/p>

  • 消防給水系統的增壓設備

    當消防水箱的設置高度不能滿足最不利點消防壓力時,應設置增壓設備。一種是增壓水泵加氣壓水罐,一種是單設增壓水泵,這兩種設備有什么根本的區別嗎?各自的適用條件是什么呢?如果沒有區別,大家一般用哪一種?

  • 關于TWT7.0給水系統附件的問題

    關于TWT7.0給水系統附件的問題

    在所訴圖中,如何將給水附件的平面和系統樣圖改為自己的樣圖,變得美觀一些。請各位執教!在下先謝過!!

  • 關于給水系統分區的問題.

    若一個多層建筑,分兩個區.原因是市政壓力滿足不了高區要求.那么是否可以按以下這樣來做.1.低區用市政壓力來滿足,高區由加壓設備滿足用水。2.上下區各立管相連,用截止閥隔斷.原因是市政停水時,高區的水能保證低區使用.不知道高區相連通的做法是否可行.謝謝指點!

  • 有關臨時高壓給水系統問題

    臨時高壓消防系統,建筑是4層一個精神病院,設置屋頂消防水箱供前十分鐘用水,現在由于室外給水管道水量能夠滿足室內室外消防水量,并且認為消防車能在10分鐘內到達火災現場,是否可以不設消防水池和泵房,恩恩,有沒有這樣做過的?審圖過的了不?個人感覺消防水量和水壓都能滿足,不設可以省掉很多東西,但是設了的話在安全性上面會(huì )有很大的保證.

  • 消火栓給水系統驗收通病

    消火栓給水系統驗收通病

    01 消防水池 有效容量偏小、合用水池無消防專用的技術措施、較大容量水池無分格措施。 02 消防水泵 流量偏小或揚程偏大,一組消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上無壓力表、無試驗放水閥、無泄壓閥,引水裝置設置不正確,吸水管的管徑偏小,普通水泵與消防水泵的偷梁換柱。 03 增壓設施 增壓泵的流量偏大。 04 水泵接合器 與室外消火栓或消防水池的取水口距離大于40m、數量偏少、未分區設置。 05 減壓裝置 消火栓口動壓大于0.5Mpa的未設減壓裝置、減壓孔板孔徑偏小。 06 消防水箱 屋頂合用水箱無直通消防管網水管、無消防水專用措施、出水管上未設單向

  • 室內給水系統的分類及組成

    室內給水系統的分類 室內給水系統按其用途可分為:生活給水系統,生產給水系統和消防給水系統三大類。若條件許可,采用生活、生產、消防共用給水系統較節省建設費用。對于高層建筑,消防要求高的某些公共建筑和生產廠房,若消防管道與其他管道合并,在技術和經濟上均不合理時,可設置專用的消防給水系統。 1、生活給水系統:生活給水系統主要供家庭、機關、學校、部隊、旅館等居住建筑、公共建筑以及工業企業內部的飲用、烹飪、盥洗、洗滌等用水。 2、生產給水系統:生產給水系統主要供車間生產用水。如設備冷卻用水、鍋爐用水等。生產給水的水質按生產性質和要求而定。

  • 關于給水系統設計的探討分析

    一.一戶一表的介紹: 1.一戶一表定義為:分別以平房庭院居民單戶、住宅功能完善的各個住宅單元、住宅小區公共用水(消防、綠化、衛生、景觀、物業)最終用水點、同一類別的用水集合為一戶,每戶分別設置一架水表,每戶水表及表前管道設于戶外。 2.“一戶一表、水表出戶”按水表安裝位置不同,分為六種設置方式:水表分層分散設置式、水表分層集中設置式、水表底層集中式、水表頂層集中式、戶外顯示式。高層住宅宜采用水表分層分散設置+戶外顯示器式、水表分區分層集中設置等方式;多層住宅宜采用水表底層集中式、水表頂層集中式、戶外顯示式等設置方式。舊有住宅一戶一表改造宜根據水表及立管安放條件選擇設置方式。當集中安裝水表和立管的位置不足時,宜采用水表分層分散設置式、戶外顯示式等設置方式。 3.目前各地一戶一表要求并不相同。福州多層住宅、底部商業及公建可直接申

  • 水源對給水系統布置的影響

    水源對給水系統布置的影響 給水系統,按水源種類,可分為地表水(江河、湖泊、蓄水庫、海洋等)和地下水(淺層地下水、深層地下水、泉水等)。 水源的分布、種類、水質條件等,對給水系統的規劃布置都有直接影響。 1 當地有豐富的地下水,可在城市上游或給水區內開鑿管井或大口井。 2 水源處于適當高程,能重力輸水,可省去泵站;有泉水的,可建泉室。 3 地表水為水源時,上游取水,加以處理。 4 水源豐富,隨用水量增長而發展為多水源給水系統。 5 枯水季節、地下水位下降、海水倒灌時,采用跨流域、遠距離取水方式。

點擊加載更多

自動給水系統

自動給水系統專題,為您提供自動給水系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動給水系統 相關的專業交流討論,更多自動給水系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

12bj1-1圖集

化糞池標準圖集03s701

一本无码中文字幕在线观| 国产偷抇久久| 麻豆AV一区二区三区| 狠狠干不卡| 久久综合九色综合欧美图片| 在线a亚洲v天堂网2018| 亚洲av高清无码在线观看二| 中文字幕第二一区| 久久精品9| 国产精品亚洲ΑV天堂无码涩涩屋| 欧美一区中文| 久久.V| 日韩专区在线| av天堂加勒比| 亚洲欧美日韩成图| 96精品| 欧美人做人爱a全程免费| 欧美日韩视频在线一区二区三区 | 91人妻人人做人碰人人爽| 狠狠综合久久AV一区二区女王| 久久精品国产精品亚洲色婷| 精品女同| AV老司机久久| 大香蕉久久aV| 日韩人妖资源| 亚洲人成亚洲精品| 爽插| 欧美九九九999| 热久热久| 视频一区二区三区亚洲| 91免费国产| 国产成人综合色就色综合| 高清一区二区三区| 亚洲制服丝袜无码AV在线| 精品人妻中文字幕| 一本一本久久a久久精品| av久日韩| 亚洲毛片无码不卡AV在线播放| 五常市| 99久久黄色| 午夜天堂精品久久久久|