因為現在做工業給排水,按照規范可能會(huì )涉及到各種比較少見的消防系統,比如水噴霧、水幕、雨淋、泡沫之類的,還有消防炮、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢?謝謝
北京2001 第七章 消防設備及附件 說明及工程量計算規則一、說明(一)本章包括:水滅火系統、氣體滅火系統、泡沫滅火系統設備及附件安裝等3節共80個子目。(二)減壓孔板不論在法蘭盤內、活接頭內或消火栓接口內安裝,均執行同一子目;若在法蘭盤內安裝,法蘭安裝另行計算。(三)其它報警裝置適用于雨淋、干濕兩用及予作用報警裝置;報警裝置定額中已包括了裝配管(除水力警鈴進水管)的安裝;水力警鈴進水管按圖示尺寸,執行管道安裝相應子目。(四)噴頭、報警裝置及水流指示器安裝,定額中均按管網系統試壓、沖洗合格后安裝編制的,包括了絲堵、臨時短管的安裝、拆除及其攤銷費用。(五)消防水泵接合器安裝,定額中包括法蘭接管及彎頭的安裝,但不包括其本身價值。(六)氣體驅動裝置管道安裝中,卡套連接件的數量按設計圖紙用量另行計算。(七)貯存裝置安裝中,定額中已包括滅火劑貯存容器、系統組件(集流管、容器閥、氣液單向閥、高壓軟管)、安全閥等貯存裝置和閥驅動裝置的安裝及氮氣增壓。二氮化碳貯存裝置安裝不需增壓,執行定額時應扣除高純氮氣,其它不
消防工程是增強各類大型或重要建筑物預防、抗御火災能力的安全工作。消防系統能否正常運行,將直接關系到國家和人民生命財產的安全。而要使整個消防系統維持長期可靠而穩定的運行,關健在于消防系統安裝調試的質量問題。本人通過近幾年來從事安裝工程的監督、監理,對消防系統的消防管網、設備、火災探測器、消防配管及配線等安裝調試中容易出現的通病,結合自己在實際工作中的心得,關于消防管網、設備安裝隱患分析。淺談自己的幾點體會(huì )。(1) 管網安裝當管道變徑時,宜采用異徑大小頭,在管道彎頭處不得采用補芯。當必需采用補芯時,三通上可用一個,四通上不宜超過二個,因為補芯會(huì )造成連接后增大水流的阻力,甚至造成堵塞,使噴頭不能保證足夠的噴水壓力。 <
1、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,我的理解都是穩壓作用,但有什么區別呢?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,有些兩者都設置呢?2、在自噴規范中7.2條中,噴頭與梁、墻等距離,天正軟件有沒有考慮到呢,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎?3、在自噴規范中7.2.1 條中,b在設計中怎樣決定的,是不是先選擇噴頭的條件,定b的距離,然后按a的距離設置與梁的距離呀?但通常都沒有考慮這一點,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大小?我對這條規范不太理解。 望各位前輩指教!謝謝!
有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因為利用常高壓可以滿足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?
大家好!我做的工程太少,一直對消防系統的一些問題搞不清楚。(1)高層消防是不是一定要設屋頂消防水箱?直接用水泵從消防水池打上去可不可以?(2)消防給水分為常高壓、穩高壓、臨時高壓,分別適用在什么條件下?(3)常高壓消防給水的系統是什么樣的?希望各位同仁給以幫助,謝謝了!
我剛到設計院工作現在接到一小工程:2層的街面商鋪營業房,要設消火栓系統,我想問問消火栓應該和生活給水合用還是分開單獨設置好?如果單獨設,要 不要水表計量?必須構成環狀嗎?只從一側進水行嗎?請各位高手指教,謝謝了!
消防系統調試規范規定要經過120H五故障運行才算合格,這里包括消防泵了嗎?如果包括的話,那運行那么長時間不是很容易使消防泵損壞嗎?
高規:室內消防給水管道應布置成環狀。必須所有的消火栓都連在環里面嗎。我的消火栓系統圖是這樣的 可以嗎
現在工程都是一個大地盤,上面有幾個住宅的模式,這樣消防就有幾個問題。1.一個大底盤和上面住宅共用一個消防系統(超壓部分減壓),問題就來了,共用一個系統的話,泵房做一套水泵接合器代替每個樓這樣做是否可以?2.如果每個樓都各自接水泵接合器,那么沒有個樓都有自己的止回閥和控制閥門,高位水箱的出水管直接連到最不利的消火栓環路。那么其他樓的10分鐘水量就沒有辦法解決了,(當然有的讓屋頂水箱直接連上地下車庫管網,這樣做我感覺壓力明顯不夠)希望大家多多頂貼!!我先謝謝各位了!!!!
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創(chuàng ),網上看到的,非常不錯,拿出來分享。
項目是一處五層樓高的客運站,無地下室。現要設消防系統,消防水箱已設。請問,還需要再在泵房里設一套穩壓裝置穩壓嗎？撷闶钦f(shuō)消防水箱已經可以起到足夠的穩壓作用?
空調及消防系統調試方案
在一個28層的高層建筑設備設計圖紙中,為何消火栓系統在天面設氣壓罐裝置,而噴淋系統在地下泵房設氣壓罐裝置,只是由于泵房的空間問題嗎?有沒有其它原因呢?
各位高手,我這里建一獨立(和其它任何建筑不相鄰)的地下燃氣熱水鍋爐房,不知道應該用什么消防系統,按《建規》要求是設蒸汽滅火系統,但我咨詢了幾個設計工程師,都說用蒸汽滅火系統的很少,我真不知道該怎么做,請知情者賜教。謝謝!
離子感煙探測器為幾線制?如果是二總線是什么線?在系統圖上怎么表示?是否是一個電源線、一個信號線?消火栓按鈕應該接幾根線?是哪幾根?
某工程中兩個建筑物分別高20米,12米。噴淋系統,消火栓系統均布到頂層。泵房據兩建筑物的水平最遠距離分別為200米,100米。 消防系統水泵揚程如何估算?
本人在工作中碰到一個問題經常困擾著我市政供水壓力0.3MPa,一座建筑高度為20m的教學樓,室內消火栓用水量10L/S,本人設置消防水箱貯存10min火災初期用水量,是否可以不設加壓設施,由消防車直接從水泵接合器補充消防用水有的審查師能通過,可有的通不過,以后碰到這種情況該怎么辦?焦急,焦急!!!!望各位同行大哥哥、大姐姐給點寶貴意見
技術措施提到:消防系統工作壓力超過1.2MPa時,選用加厚鋼管或無逢鋼管。試問系統上部未超過1.2MPa,可否采用普通鋼管?
我現在做的一棟綜合樓三層,每層建筑面積780平方米,一層為商鋪,二三樓辦公遇到的問題就是消防這部分 按照低規8.3.3 設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1 條規定規模的其它公共建筑宜設置消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2 的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 按規范要做消防軟管卷盤或輕便消防水龍,可是沒做過這個,不知道怎么辦,有沒有有經驗的你們給點建議!!急呀
消防系統調試
消防系統調試專題,為您提供消防系統調試相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防系統調試 相關的專業交流討論,更多消防系統調試相關內容請訪問