有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因為利用常高壓可以滿足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?
1、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,我的理解都是穩壓作用,但有什么區別呢?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,有些兩者都設置呢?2、在自噴規范中7.2條中,噴頭與梁、墻等距離,天正軟件有沒有考慮到呢,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎?3、在自噴規范中7.2.1 條中,b在設計中怎樣決定的,是不是先選擇噴頭的條件,定b的距離,然后按a的距離設置與梁的距離呀?但通常都沒有考慮這一點,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大小?我對這條規范不太理解。 望各位前輩指教!謝謝!
消防工程是增強各類大型或重要建筑物預防、抗御火災能力的安全工作。消防系統能否正常運行,將直接關系到國家和人民生命財產的安全。而要使整個消防系統維持長期可靠而穩定的運行,關健在于消防系統安裝調試的質量問題。本人通過近幾年來從事安裝工程的監督、監理,對消防系統的消防管網、設備、火災探測器、消防配管及配線等安裝調試中容易出現的通病,結合自己在實際工作中的心得,關于消防管網、設備安裝隱患分析。淺談自己的幾點體會(huì )。(1) 管網安裝當管道變徑時,宜采用異徑大小頭,在管道彎頭處不得采用補芯。當必需采用補芯時,三通上可用一個,四通上不宜超過二個,因為補芯會(huì )造成連接后增大水流的阻力,甚至造成堵塞,使噴頭不能保證足夠的噴水壓力。 <
高層建筑給水排水及消防系統設計
高層建筑消防系統設計嚴格執行現行《高層建筑防火設計規范》。根據建筑等級和功能要求進行消防系統設計(主要為建筑消火栓給水系統、噴淋給水系統、消防器材配置等,其它消防系統暫不考慮)。一、消火栓給水系統1、根據規范及建筑
雨淋系統為開式系統,噴曬范圍廣,水量一般較大。 適用范圍參照噴規等具體要求。 關于雨淋系統的作用面積問題:
我現在做一個小型化工廠的消防設計,廠區內有一個小罐區,按照石油化工企業設計防火規范關于泡沫消防的規定,上半固定式的應該就可以,可是看過別的一些院做的圖紙,他們用的都是固定式的,自己有點疑惑了!儲罐:350m3煤焦瀝青儲罐1座直徑為7.5米,
來自逃生系統整體解決方案的供應商
各機電專業的消防設計1、多層建筑和高層工業建筑各層的每個防火分區,當其通風、空氣調節系統均系獨立設置時,則被保護防火分區內的送、回風水平風管與總管的交接處可不設防火閥;2、火災事故照明和疏散指示標志可采用蓄電池作備用電源,但連續供電時間不應少于20min;3、火災照明應在下列設置封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室,消防電梯前室;4、按規定應設封閉樓梯間或防煙樓梯間建筑的疏散走道;5、疏散用的事故照明,其最低照度不應低于0.5lx。消防控制室,消防水泵房,
地鐵消火栓系統是地鐵安全生產、對災情進行有效控制、保護人民生命財產安全的一個重要措施,是地鐵設計的重要組成部分。地鐵消火栓系統設計應本著經濟、合理、及時有效的原則進行。以下從消火栓系統設置的范圍、消防泵、消火栓系統的控制等方面闡述消火栓系統設計時應考慮的一些要點。1 地鐵消火栓系統設置的范圍地下鐵道的消火栓系統是連接區間和車站的環網系統,車站和區間均需設置消火栓。目前我國的城市軌道交通線路常延伸至城市邊緣,根據經濟技術比較,地鐵線路中位于城市邊緣的部分常設計為高架或地面線。根據目前相關的設計規范,在地鐵車站、地鐵地下區間內應設置消火栓系統,對于地鐵的地面及高架區間沒有明確的規定,國內現有的大部分地鐵的高架區間均
7455_4175_06X701_體育建筑專用弱電系統設計安裝
二層建筑設有消火栓系統,有多根立管,有的立管只有一個消火栓(一層或者二層一個),這樣的消火栓系統閥門的設置需要每根立管上都設閥門嗎?(保證任何一個立管檢修不影響其它立管,即使立管上只有一個消火栓。)有這個必要嗎?
我遇到一個油品換裝場的消防系統設計,根據消防部門要求,做一個臨時高壓系統,因場子大,消火栓保護半徑為120m,這樣就有兩個問題:一個是如果考慮消火栓間距為120m,那么計算水頭損失時消火栓水龍帶應該考慮多長,是60還是120m或者還是別的數值?第二個問題是水龍帶太長水頭損失就大,為了滿足消火栓口的充實水柱,勢必造成管道內的壓力就大,這樣以來會(huì )不會(huì )造成水龍帶接口處、甚至水龍帶本身的爆裂?
在工作中,經常聽到權威部門的人說潔凈廠房一律要做噴淋,不然消防審核、驗收都很麻煩,但依據都眾說紛紜,不知標準 在那?大家討論一下吧
高層消防系統的主要特點是高層建筑的室外消防系統很難迅速啟用,所以應以市內消防系統為主要考慮的消防設計
本人新手,剛剛工作涉及消防系統的工程預算審核工作,拜托各位能否提供點設計\施工規范及相關產品的報價.另外那位能幫忙具體指教一下工程量的核算方法. 謝了!!11快點好嗎? 發郵箱吧 luckycdsm@163.com
丁類二級,鋁鍛造車間,面積小于1500平方如何設計消防?根據《建規》噴淋系統可以不做吧,還有排煙系統也可以不做吧項目在廣州,緊急求救!請大家一起出出主意!
我現在做一個海南項目,由于一些原因無法設置屋頂水箱,想用上海規范上說的那種穩高壓消防給水系統,那么該系統的穩壓罐大小怎么定啊?