室內給水系統的分類 室內給水系統按其用途可分為:生活給水系統,生產給水系統和消防給水系統三大類。若條件許可,采用生活、生產、消防共用給水系統較節省建設費用。對于高層建筑,消防要求高的某些公共建筑和生產廠房,若消防管道與其他管道合并,在技術和經濟上均不合理時,可設置專用的消防給水系統。 1、生活給水系統:生活給水系統主要供家庭、機關、學校、部隊、旅館等居住建筑、公共建筑以及工業企業內部的飲用、烹飪、盥洗、洗滌等用水。 2、生產給水系統:生產給水系統主要供車間生產用水。如設備冷卻用水、鍋爐用水等。生產給水的水質按生產性質和要求而定。
建筑內部 工程信息給水系統由下列各部分組成 1.引入管 對一幢單獨建筑物而言,引入管是室外給水管網與室內管網之間的聯絡(luò )管段,也稱進戶管。對于一個工廠、一個建筑群體、一個學校區,引入管系指總進水管。 2.水表節點 水表節點是指引入管上裝設的水表及其前后設置的閘門、泄水裝置等總稱。閘門用以關閉管網,以便修理和拆換水表;泄水裝置為檢修時放空管網、檢測水表精度及測定進戶點壓力值。水表節點形式多樣,選擇時應按用戶用水要求及所選擇的水表型號等因素決定。 分戶水表設在分戶支管上,可只在表前設閥,以便局部關斷水流。為了保證水表計量準確,在翼輪式水表與閘門間應有8~1
1、小區給水管網 接戶管:布置在建筑物周嚤接與建筑物引入管相接的給水管道。 給水支管:布置在居住組團內道路下與接戶管相接的給水管道。 給水干管:布置在小區道路或城市道路下與小區支管相接的管道。 2、貯水、調節、增壓設備 貯水池、水箱、水泵、氣壓罐、水塔等。 3、室外消火栓 布置在小區道路兩側用來滅火的的消防設備。 4、給水附件 保證給水系統正常工作所設置的各種閥門等。 5、自備水源系統 對于嚴重缺水地區或離城鎮給水管網較遠的地區,可設有自備水源系統,一般由取水構筑物(以地下式為多)、水泵、凈水構筑物、輸水管網等。
型號介紹消防給水系統相信大家都見過在公路邊上這些紅色的小樁子,這就是消火栓的一種,它屬于整個消火栓給水系統的一部分。消火栓是一個十分重要的消防產品,但是它不是獨立存在的,在它背后隱藏了許多大家平時看不到的東西,這些東西為消火栓能正常使用做出了重大貢獻。小編整理這些“幕后英雄”他們的名稱和分類。 室外消火栓1、按安裝場合分為:地上式、地下式2、按進水口連接形式分為:承插式(公稱壓力1.0MPa)、法蘭式(公稱壓力1.6MPa)3、按進水口的公稱通徑分為:100mm、150mm室內消火栓1、按出水口型分為:?jiǎn)慰诔鍪覂认鹚ā㈦p口出室內消火栓2、按栓閥數量分為:?jiǎn)嗡ㄩy室內消火栓、雙栓閥室內消火栓3、按結構型式分為:直角出口型室內消火栓、45°出口型室內消火栓、旋轉型室內消火栓、減壓型室內消火栓、旋轉減壓型室內消火栓、減壓穩壓型室內消火栓、旋轉減壓穩壓型室內消
也許這是個比較簡單的問題,但是我就是想不通!!請各位朋友幫忙!! 問題:一棟35層的高層建筑,層高2.8米。我采用的是3臺變頻泵分3個區供水!!1—11層為1區;12—23層為2區; 24--35層為3區;我不明白的地方是:規范規定,分區的依據是:以給水系統最低衛生器具的最大靜壓力值為依據,住宅為300-350kpa!!1區11層樓,即需要的靜壓力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用減壓!!但是2區和3區,第23樓和35樓的靜壓力分別是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的揚程最少要滿足這2個靜壓力才能把水供上去!那么12樓13樓14樓。。。24樓25樓26樓。。。不就超過了最低衛生器具的最大靜壓力值,但是為什么就不用設置減壓閥減壓???? 也許是我部分的概念的理解上有問題,但是我就是想不通,想各位朋友幫忙解決一下!!不勝感謝!!!祝工作順利!!
無負壓給水系統確有一些優點,在市政允許的情況下住宅給水適宜選用,敢為各位樓主,能不能為我們如何選用該系統提供一個標準?尤其是設計院的同僚,有好的經驗能否共享?
我在的這個大廈供水堅向分三個區,采用變頻供水,但每天每個區頂端的蹲便器(感應沖洗閥)都會(huì )產氣,無耐只好讓變頻連續運轉(以前到壓力設定值會(huì )停),但是在38-36Hz運轉,過一會(huì )因無人用水的原因,水泵內的水會(huì )發熱,有時連接水泵的管道內的水也會(huì )熱.請各位指點一下.
消防給水系統 相信大家都見過在公路邊上這些紅色的小樁子,這就是消火栓的一種,它屬于整個消火栓給水系統的一部分。消火栓是一個十分重要的消防產品,但是它不是獨立存在的,在它背后隱藏了許多大家平時看不到的東西,這些東西為消火栓能正常使用做出了重大貢獻。小編整理這些“幕后英雄”他們的名稱和分類。
i. 綜合生活用水,包居民生活用水和公共建筑及設施用水。ii. 工業企業生產用水和工作人員生活用水。iii. 消防用水。iv. 澆灑道路和綠地用水。v. 未預計水量及管網漏失水量。
臨時高壓消防系統,建筑是4層一個精神病院,設置屋頂消防水箱供前十分鐘用水,現在由于室外給水管道水量能夠滿足室內室外消防水量,并且認為消防車能在10分鐘內到達火災現場,是否可以不設消防水池和泵房,恩恩,有沒有這樣做過的?審圖過的了不?個人感覺消防水量和水壓都能滿足,不設可以省掉很多東西,但是設了的話在安全性上面會(huì )有很大的保證.
01 消防水池 有效容量偏小、合用水池無消防專用的技術措施、較大容量水池無分格措施。 02 消防水泵 流量偏小或揚程偏大,一組消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上無壓力表、無試驗放水閥、無泄壓閥,引水裝置設置不正確,吸水管的管徑偏小,普通水泵與消防水泵的偷梁換柱。 03 增壓設施 增壓泵的流量偏大。 04 水泵接合器 與室外消火栓或消防水池的取水口距離大于40m、數量偏少、未分區設置。 05 減壓裝置 消火栓口動壓大于0.5Mpa的未設減壓裝置、減壓孔板孔徑偏小。 06 消防水箱 屋頂合用水箱無直通消防管網水管、無消防水專用措施、出水管上未設單向
水源對給水系統布置的影響 給水系統,按水源種類,可分為地表水(江河、湖泊、蓄水庫、海洋等)和地下水(淺層地下水、深層地下水、泉水等)。 水源的分布、種類、水質條件等,對給水系統的規劃布置都有直接影響。 1 當地有豐富的地下水,可在城市上游或給水區內開鑿管井或大口井。 2 水源處于適當高程,能重力輸水,可省去泵站;有泉水的,可建泉室。 3 地表水為水源時,上游取水,加以處理。 4 水源豐富,隨用水量增長而發展為多水源給水系統。 5 枯水季節、地下水位下降、海水倒灌時,采用跨流域、遠距離取水方式。
知識點:高壓消防給水系統
知識點:臨時高壓消防給水系統
在所訴圖中,如何將給水附件的平面和系統樣圖改為自己的樣圖,變得美觀一些。請各位執教!在下先謝過!!
當消防水箱的設置高度不能滿足最不利點消防壓力時,應設置增壓設備。一種是增壓水泵加氣壓水罐,一種是單設增壓水泵,這兩種設備有什么根本的區別嗎?各自的適用條件是什么呢?如果沒有區別,大家一般用哪一種?
給水系統組成