僅僅是調查一下~~~~~看看個位對建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~現在努力學習ing^^^^
結構外行看建筑-長見識了
由于我是搞工業建筑的,最近想學習了解下民建高層建筑的施工,哪位朋友能發給主體結構與建筑的施工方案給我學習參考想啊,謝謝大家了!郵箱:scu04531@163.com[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-14 09:33 編輯 ]
建筑主體及承重結構由其他設計單位修改后,還需要原設計單位確認嗎?
現在建筑的都怎么了?暈.方案定下來就該這樣做,也不考慮結構上的不方便,隨便一根線,結構就一身汗啊..反正我們單位經過這么多年來的習慣,到了最后搞結構的都懂建筑了快,但是搞建筑的永遠都不理解結構?你們感覺呢?沖突老是有,建筑怕改圖?咱們怕樓出問題,哪個更重點考慮點,真搞不清楚.說實話,我感覺結構設計比較重要,畢竟一出錯樓都塌 了,還談個什么建筑美觀啊.都以建筑為主?太把自己當回事情了吧,老大,是合作的關系,不是沖突的關系...
現有一建筑物,梁底標高與此層的窗頂標高相同。因此造成水暖橫管從梁底下而過,因甲方嫌丑,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),經核算,不行。且考慮建筑立面,窗頂標高不降,結構梁高度也到了最小(極限),水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,請高人賜教!
《建筑結構》贈刊-2008.01。
來設計院一段時間了,和本單位一個做建筑的同事合作過2次,可是他做圖總是改來改去,并且好多問題自己不能拿定主意總要去問頭,甚至連目錄都對不清楚,而且習慣把責任推給別人,真的很郁悶,本應該好好合作的,可是這樣......無語
什么是抗震設防烈度抗震設防烈度是指對建筑物進行抗震設計,并采取一定的抗震構造措施,以達到結構抗震的效果和目的。抗震設防的依據是抗震設防烈度,地震烈度按不同的頻度和強度通常可劃分為小震烈度、中震烈度和大震烈度。所謂的小震烈度即為多遇地震烈度(眾值烈度),是指在50年期限內,一般場地條件下,可能遭遇的超越概率為63%的地震烈度值,相當于50年一遇的地震烈度值;中震烈度即為基本烈度,是指在50年期限內,一般場地條件下,可能遭遇的超越概率為10%的地震烈度值,相當于474年一遇的地震烈度值;大震烈度即為罕遇地震烈度,是指在50年期限內,一般場地條件下,可能遭遇的超越概率為2%~3%的地震烈度值,相當于1600~2500年一遇的地震烈度值。由烈度概率分布可知,基本烈度與眾值烈度(即多遇地震烈度)相差約1.55度,而基本烈度與罕遇烈度相差約為1度。例如,當基本烈度為8度時,其眾值烈度(多遇烈度)為6.45度左右,罕遇烈度為9度左右。抗震設防烈度是按國家批準權限審定的作為一個地區抗震設防依據的地震烈度。一般情況下可采取中國地震烈度區劃圖的地
我的總工告訴我,在沒有地下室的時候,室內地面處,屋面處建筑標高=結構標高!可我看03G101圖集,柱屋面頂部標高不完全是整數,我感覺應該去掉拉建筑做法!求高手能給我解釋!
如題 我在一個超級迷你的設計公司工作 有一年半的時間了由于是在太小 人員偶爾流動都會(huì )導致公司某些專業缺人于是就由我這個剛畢業的來左右搖擺解決結構——建筑——結構這段期間我得CAD 天正 PKPM等軟件用的是比較熟練了 至少跟我們公司這些人比 要強很多 PS:我比較喜歡找捷徑 也喜歡膚淺的研究點軟件)當然跟“如夢無痕”這樣的高手比還是很菜啦我是CAD相當熟練了 小工具 小技巧也比公司的其他人都熟練于此相對應的 我對建筑 或者結構理論知識又是知之甚少關于 建筑設計學結構出身的 又沒怎么去過工地 對建筑構造什么的 還有什么建筑物理 采光保溫的真的是不怎么知道也就只能跟著別人做小區的關于 結構設計上學的時候就不是什么好學生 但也不是搗蛋的學生 (都怪現在的學校太好畢業了)基礎太 差 本來我得記性就不大好 本來就不會(huì )多少 又忘了不少 書本上的和實際工作上的又不能直接對接所以對結構設計一直是非常吃力
本帖最后由 dbjlsxz 于 2013-4-19 20:31 編輯 給家供一個 建筑工程的技術資料。希望能給大家一點幫助。
如附件所示, 該建筑高200m,56層,水平力與整體坐標夾角約30度,在該夾角作用下,x方向的剛度很差,整體的扭轉也不是很好~請各位多多發表自己的意見,如何調整結構方法,才有較好的效果。謝謝了
本帖最后由 vigorengineer 于 2014-6-21 10:15 編輯 這個建筑的結構可以通過,太牛了吧,好像要倒的樣子
主體結構工程施工高層建筑論文 論文欄目:高層建筑論文 1鋼筋工程鋼筋工程是高層建筑主體結構施工中的重要組成部分,對建筑結構的穩定性有很重要的影響。只有在鋼筋選購、加工、存放、安裝等環節中確保其質量,才能為建筑主體結構施工提供便利,確保建筑主體結構施工的質量。對于鋼筋加工、存放階段,第一,需要確保鋼筋原材料的質量,做好鋼筋原材料的驗收工作。在進場過程中,對其產品合格證、型號、強度等進行嚴格的檢查,避免不合格或不符合工程施工要求的鋼筋材料進場;鋼筋的存放必須整齊,同時由于鋼筋具有容易生銹的問題,需要做好必要的防銹保護措施。在鋼筋的加工方面,應該結合工程施工圖紙的具體要求,根據工程設計的結構形狀等進行加工。同時將加工好的鋼筋配件進行合理存放,并做好相應的防護措施。對于鋼筋安裝,第一需要將安裝過程中必備的工具準備妥當,然后合理配置施工人員,做好技術交底。同時加強對鋼筋安裝人員的培訓,使其嚴格按照
首層地面標高為正負零,那么結構標高為-0.05。第二層層高4.8米,第三層層高3.6米。第二層窗臺高度1米,窗戶1.8高,第三層梁高0.8米,那么第三層樓面的建筑標高,和結構標高分別是多少?
第一次發帖子
麻煩請教一個問題 有一個山地上的框架結構 地下一層4.5米 地上2層共10米 建筑西側及北側室外地面10米 東側及南側無覆土室外地面為0 現如果將擋土墻算作結構一部分 必造成剛度不均勻 扭轉不規則 所以是否可以把擋土墻與整體結構脫開 節點又該如何處理呢
建筑主體結構
建筑主體結構專題,為您提供建筑主體結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑主體結構 相關的專業交流討論,更多建筑主體結構相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題