室外給水、排水安裝施工方案資料簡介(室外給水、排水安裝施工方案) 室外給水、排水安裝施工方案該方案為通用方案,編制方案時可以此為參考。本章適用于民用住宅小區和廠區內,室外給水(消防)管網、室外排水管網、消火栓和消防水泵接合器的安裝工程
室外綜合管道施工,拍了一些圖片,感覺有一些問題,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,管道接頭可以留在井里面嗎,這是承插式接頭。個人感覺接頭不應該留在井里面,不知是否正確,有無規范要求。2.管道閥門留在井里,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,個人感覺時間長了,閥門底部沒有底座容易在這下擾。不知道這個做法對不對。另外還有PVC管在里面,管道垂直之間無要求嗎,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
室外給水管網施工指引.pdf
1.工藝流程及施工準備 1)工藝流程: 安裝準備測量放線→管溝開挖→溝底找坡→溝基處理→管溝驗收→管道清理→支墩設
施工工藝流程:安裝準備→ 清掃管膛→檢查管子、閥門管件→處理管口、閥件、填料→檢查下管機具、繩索→管材、管件、閥門、消火栓等定位→ 下管→斷管→對口管道連接→養護→ 水壓試驗→ 管道沖洗鍍鋅碳素鋼管的安裝工藝流程:安裝準備→預制加工→干管安裝→支管安裝→管道試壓→管道防腐或保溫→管道沖洗→回填。3.2 操作細則3.2.1 根據施工圖檢查管溝坐標、深度、平直程度、溝底管基密實度是否符合要求。3.2.2 做好下管前的各項準備工作3.2.2.1 檢查閘閥、排氣閥的開關是否嚴密、吻合、靈活。直徑大于DN200以上閘閥必須更換填料。3.2.2.2 鋼管已按焊接規定進行了坡口等技術處理。3.2.2.3 鑄鐵管承口內和插口外的瀝青防腐層用汽焊烤掉,并用刷子清理干凈,飛刺等雜質已鑿掉,管腔內雜物被清除。3.2.2.4 準備好下管的機具及繩索,并進行安全檢查,管徑在125mm以下,可用人力下管,采用傳遞法
1、范圍 本工藝標準適用于民用建筑群(小區),工作壓力不大于0.6Mpa的室外給水和消防管網的給水鑄鐵管及鍍鋅碳素鋼管鋪設安裝。 2、施工準備 2.1材料設備要求 2.1.1給水鑄鐵管及管件規格品種應符合設計要求,管壁薄厚均勻,內外光滑整潔,不得有砂眼、裂紋、飛刺和疙瘩。承插口的內外徑及管件應造型規矩,并有出廠合格證。 2.1.2鍍鋅碳素鋼管及管件管壁內外鍍鋅均勻,無銹蝕。內壁無飛刺,管件無偏扣、亂扣、方扣、絲扣不全、角度不準等現象。 2.1.3閥門無裂紋,開關靈活嚴密,鑄造規矩,手輪無損壞,并有出廠合格證。 2.1.4地下消火栓,地下閘閥、水表品種、規格應符合設計要求,并有出廠合格證。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸鹽水泥和膨脹水泥(采用石膏礬土膨脹水泥或硅酸鹽膨脹水泥)。水泥必須有出廠合格證。 2.1.6其它材料:石棉絨、
一個工程是..農村自來水給水管線安裝...現在急需自來水管道給水施工組織設計.請教各位大師..qingliang_3889@163.com 小弟謝謝了..
收錄于話題
室外綜合管網涉及專業繁多, 施工要對管道進行合理的統籌安排, 綜合解決各專業管線布置及其相互間的矛盾。 本次系統性地分享室外綜合管網施工的原則, 以供參考實施。 室外綜合管網施工的“四讓” 原則: 1. 有壓管道讓無壓管道 2. 埋管淺的管道讓埋管深的管道 3. 單管讓雙管 4. 柔性材料管道讓剛性材料管道 工程管線豎向位置發生矛盾時應遵循以下原則: 1. 壓力管讓重力自流管線
某室外管網施工組織設計
一別墅群建在山坡上,靠水井供小區給水及室外消防,請教一下室外管網可以采用消火栓和給水共用管道嗎,泵房?jì)认篮蜕钣盟梢怨灿盟兀€是各是各的的水池
混泥土管700-200,雨水井深1.2m和3.1m,參見圖集06MS201-1,的11頁,誰知道700-200的管和井怎么計算啊
室外消防給水設計參數.doc
消防給水設備安裝施工措施 1、工藝流程 2、設備要求 ⑴自動噴水滅火系統報警閥、水流指示器、運傳式蝶閥、水泵結合器等主要組件的規格號應符合設計要求,配件齊全,表面光潔、無裂紋、啟閉靈活有出廠合格證。 ⑵噴灑頭的規格、類型、動作溫度應符合設計要求,絲扣完整,感溫包無破碎松動、易熔片無脫落和松動,有產品出廠合格證。 ⑶消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,箱體表面平整、光潔。金屬箱體方正,無銹蝕、無劃傷。栓閥外觀無裂紋、啟閉靈活、關閉嚴密、密封填料完好、有產品出廠合格證。 3、質量要求在消防管道驗收前,應對消防管道及其它設備部
03S401_管道和設備保溫、防結露及電伴熱的圖集我看了,都是寫室內管道保溫的。求助大家提供寫室外管道保溫方面內容一個規范或圖集或者說一下具體保溫的做法。謝謝大家了、
室外給水施工
室外給水施工專題,為您提供室外給水施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外給水施工 相關的專業交流討論,更多室外給水施工相關內容請訪問