單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,消火栓直接接市政管網,如整棟建筑內無別的消防風機,消防卷簾等設備是否就不用再設置消防報警控制系統?如果有消防風機,消防卷簾等設備是否就要設消防報警控制系統?我遇到過面積3000一下的,但有一個排煙風機,沒有做消防報警系統,就直接配電箱手動啟動,但消防通不過,理由是:原則上單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,可不設消防報警系統,但只要有一個消防風機,防火卷簾等就要設置報警系統。請大家說說,你們在遇到這樣的情況是怎么做?
我給大家舉的例子:比如我設計一個地下車庫,車庫內的防火閥,感溫、感煙探測器以及水流指示器、濕式報警閥等一系列設備都通過設在車庫內的消防接線箱由控制及電源線纜接至消防控制室!請問下中間這根線咋選擇!!
請教各位高手,一個編碼模塊最多能帶幾個探測器和其他警報設備?還有就是如果一個模塊地址帶幾個探測器的話那這幾個探測器是不是算是一個點啊,也就是說報警控制器的容量為242地址編碼點,是指最多可以帶242個編碼模塊嗎
本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2015-5-23 10:14 編輯 火規報警形式分為三種系統形式:區域報警,集中報警,控制中心報警。 14X505-1P16 集中報警系統圖中區域報警主機接入E2設備
有一中學食堂,400多平米,上了自動排煙窗,做了火災自動報警,采用壁掛式報警控制器。食堂內沒有辦公室,請問火災報警控制器設在什么地方?食堂距學校 收發室能有1000米。食堂晚間沒有人,還能為這個壁掛式報警控制器設一間值班室嗎?再配上兩個值班員?
根據規范規定建筑高度沒有超過24米,每層建筑面積不超過2000平米的建筑是不需要上火災自動報警控制器,但是此建筑又有防火卷簾,試問如何達到它的聯動控制;現有如下方法不知道是否可行:將無編碼探測器(報警電流為10mA-30mA)的Z1、Z2點接到放大電路的輸入端,經過放大電路的放大來驅動電磁繼電器控制卷簾的觸點,達到控制卷簾的功能。現問題是:1.這種方法是否可行?2.還有沒有比它更好的方法?3.規范內是否還有其它可推翻此做法的要求?望請賜教!!!
火災報警控制器國家標準
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?
火災報警控制器通用技術條件.pdf
一個消防負荷定義為3級的普通工廠(15000平)含2層辦公區,火災危險等級為丁類。請問可不可以不上火災自動報警系統或者只上區域火災報警系統?主要是根據新版規范,如果采用集中式火災報警矽統的話,還得上應急廣播等。