狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑電氣施工安裝技術要點

    (1)電纜的敷設。應仔細檢查電纜的型號、規格等是否符合設計施工的基本要求,并經過嚴格的絕緣測試后方可進行電纜的敷設。敷設電纜時,盡量避免出現電纜交叉敷設的現象,應將電纜排列規整并加以穩固,在敷設電纜位置和接頭位置應設置醒目的標志。遵循由上而下的原則進行電力電纜和控制電纜的順序配置,一般在普通支架上設置的控制電纜,應該以敷設一層為宜,在橋架上設置的電纜應以不超過三層為宜。此外,進行電纜接頭的操作必須符合設計施工的要求,需要安裝人員具備熟練的技術水平,盡量避免在充滿塵土、污物的惡劣環境中進行,以防接頭污染。進行電纜接頭的操作確保一次完成,禁止將暴露的電纜接頭長期置于惡劣的環境中,避免發生受潮現象。

  • 建筑電氣施工規范及要點總結

    知識點:建筑電氣工程驗收規范

  • 建筑電氣施工安裝技術要點分析

    隨著我國建筑物的服務水平不斷提高,現代建筑朝著智能化,電氣化方向發展,這對我國建筑工程電氣安裝施工技術提出了更高的要求,為了確保建筑電氣安裝施工能夠順利完成,我們應該不斷改進和完善施工技術及施工工藝。本文從建筑電氣安裝施工的準備工作入手,針對各環節的安裝技術進行了詳細的闡述。

  • 電氣配管及管內穿線施工要點!

    電氣配管及管內穿線施工要點!

    (1)施工流程 a.暗管敷設的施工程序為:施工準備→預制加工管煨彎→測定盒箱位置→固定盒、箱→管路連接→變形縫處理→接地處理 b.明管敷設的施工程序為:施工準備→預制加工管煨彎、支架、吊架→確定盒、箱及固定點位置→支架、吊架固定→盒箱固定→管線敷設與連接→變形縫處理→接地處理 c.塑料電氣暗管敷設的施工程序為:施工準備→預制加工管彎制→測定盒箱位置→固定盒、箱→管路連接→變形縫處理 d.塑料電氣明管敷設的施工程序為:施工準備→確定盒、箱

  • 建筑電氣施工安裝的技術要點

    知識點:建筑電氣施工技術

  • 電氣安裝施工規范要點實例詳解!

    知識點:建筑電氣安裝規范

  • 電氣配管及管內穿線施工要點

    (1)施工流程 a.暗管敷設的施工程序為:施工準備→預制加工管煨彎→測定盒箱位置→固定盒、箱→管路連接→變形縫處理→接地處理 b.明管敷設的施工程序為:施工準備→預制加工管煨彎、支架、吊架→確定盒、箱及固定點位置→支架、吊架固定→盒箱固定→管線敷設與連接→變形縫處理→接地處理 c.塑料電氣暗管敷設的施工程序為:施工準備→預制加工管彎制→測定盒箱位置→固定盒、箱→管路連接→變形縫處理 d.塑料電氣明管敷設的施工程序為:施工準備→確定盒、箱及固定點位置→支架、吊架制作安裝→管線敷設與連接→盒箱固定→變形縫處理 e.管內穿線施工程序:施工準備→選擇導線→穿拉線→清掃管路→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→導線連接→導線焊接→導線包扎→線路檢查絕緣搖測 (2)主要施工方法和技術措施 1)暗管敷設 a.暗管敷設的基本要求為:敷設于多塵和潮濕場所的電線管路、管口、管子連接處應作密封處理;電線管路應沿最近的路線敷設并盡量減少彎曲,埋入墻或混凝土內的管子,離表面的凈距離不應小于1

  • 8大高層建筑的電氣設計與施工要點!

    8大高層建筑的電氣設計與施工要點!

    為了節省土地空間,現在很多建筑工程項目都被設計成為了高層建筑。高層建筑的優勢在于其能夠大大節省土地資源、方便人們使用,但同時也存在著一旦發生消防安全事故則逃生困難等缺點,而為了從根本上杜絕這一現象的發生,保障人民和國家的生命、財產安全,高層建筑必須要加強電氣施工質量。 1、照明系統設計 高層建筑電氣設備較多,為了避免電氣設備用電對照明系統電壓產生一定的波動影響,最好分開設計電力動力用電線路和照明用電線路,并且設置一般照明系統和應急照明系統,既能保證照明系統正常運工作,又能在特殊狀況下啟動應急照明系統,持續、安全的照明。此外,在照明燈源上應選擇發光效率高、顯色性好的環保節能型燈具,降低能源消耗。

  • 電氣安裝施工要點及實體質量要求(一)

    點擊免費試聽課: 2020年

  • 電氣工程開關插座施工要點

    摘要:本文簡要介紹了電氣施工過程中開關插座的施工要點及工藝流程簡述。 工藝要求: 1.施工人員必須持有國家有關部門發放的電工本。 2.安裝復雜電路前,應檢查樓房單元表及用戶電表負荷,以保證用電安全,并根據客戶要求和設計要求繪制線路圖,并標明線路的走向(包括高度)導線截面積和規格型號,完工后向客戶提交圖紙。 3.開關,插座安裝施工要點。 4.相線應經開關控制,開關的通斷位置應一致且操作靈活接觸可靠。 5.開關安裝的位置應便于操作,宜在門框邊緣。距地面高度宜為1.3m—1.4m且內有線盒,火線一定要進開關。 6.落地安裝插座宜選用三加二面板,距地面高度為300mm—400mm且內有線盒。 7.單相兩孔插座,面對插座的右孔或上孔與相線相接,左孔或下孔與零線相接,單相三孔插座,面對插座的右孔與相線相接,左孔與零線相接,接地線應接在上孔,插座的接地端子不應與零線端子直接連接。 8.并列安裝的開關,插座

  • 建筑電氣施工安裝技術要點分析(精品)

    建筑電氣施工安裝技術要點分析(精品)

    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-8-4 21:30 編輯 隨著我國建筑物的服務水平不斷提高,現代建筑朝著智能化,電氣化方向發展,這對我國建筑工程電氣安裝施工技術提出了更高的要求,為了確保建筑電氣安裝施工能夠順利完成,我們應該不斷改進和完善施工技術及施工工藝。本文從建筑電氣安裝施工的準備工作入手,針對各環節的安裝技術進行了詳細的闡述。

  • 電氣施工圖紙會(huì )審要點、細節匯總

    知識點:施工圖紙會(huì )審要點

  • 針對電氣施工和設計說點什么

    一段時間以來,論壇上勤學好問的人多了起來。有發帖表示對水電一知半解的(也許是謙虛)就搞設計,提出一些比較簡單或自己查看相關書籍就能知道的問題,還有一些懂點物理知識就想搞家裝干電工的。于是,論壇上有些人就熱心指點,怎樣干,如何換線,有的說的非常清楚,講解的非常徹底。有的講解的比較含糊。可是,諸位,你清楚他們是不是電氣專業人員呢,如果以后在干活時或使用過程中發生危險時,責任又是誰的呢?在我們這,確實就有木工或瓦工拿把鉗子和螺絲刀就捎帶干電工活的,也有雇主圖便宜雇他們的。于是護套線直埋墻里,塑料管煨死彎,為了省錢用小線徑的,隨便亂接線的。。。。我就曾經給一個房東干過全返工活的,房東直后悔,找的就是一個瓦匠干的,結果現在耽誤工期浪費了錢。所以,我想說的是,勸告諸位,如果不是電工,如果不懂電工,就不要去干,想動手,可以,找一個專業電工,跟他干,好好學學。朋友們發帖幫助別人時,一定要說清楚,講明白,有些自己明白,認為別人也可能清楚的問題,一定要講詳細。以免誤人誤己。電氣施工安全和使用安全是重中之重。一旦發生事故,后果不可想象。并不是隨便某些人想象的那樣簡單。需要有專業

  • 【電氣學院】電纜橋架的施工要點及安裝方法

    來源:云極安  如有侵權,請聯系刪除 電纜橋架施工順序如下: 進行測量定位→支吊架制作安裝→橋架安裝→接地處理  電纜橋架選型設計:強、弱電線路應分槽敷設,強、弱電在分線盒(箱)交叉時必須采用金屬分離板隔開,強、弱電的導線不得在線槽內直接接觸。地面線槽內的各種配線僅允許在分線盒出線口處接頭。地面線槽在施工安裝中,要求全部線槽管連成一個可靠的接地整體。   1、測量定位: 用彈線法標識橋架的安裝位置,確定好支架的固定位置,做好標記。豎井內橋架定位應先

點擊加載更多

電氣施工要點

電氣施工要點專題,為您提供電氣施工要點相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣施工要點 相關的專業交流討論,更多電氣施工要點相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電氣施工案例

雙導梁架橋機

丁香五月综| 日韩中文字幕无码直播| 亚洲国产另类久久久精品黑人| 老少配老妇老熟女中文普通话| 亚欧美精品| 无码国产69精品久久久久网站| 国产精品久久久一区麻豆最新章节| av动图| 色图av| 天堂欧美日韩| 成人无码区免费视频网站在线播放 | av人人| 欧美日韩不卡一区二区不卡| 九九九九九九真华液| 国产一区二区怡红院| 丁香五月激情婷婷| 人妻资源站| 国产一区二区三区久久综合| 亚洲成人A V .| 丝袜人妻系列12部| 伦乱一区二区三区| 涩爱综合人妻| 色噜噜狠狠色综合AV| 色综合久久久久| 国产精品国产三级国产专不? | 日韩一级日屄| 国产AⅤ无码专区亚洲AV| aaaaa久久久久久爱爱| 亚洲欧洲欧美第55页| A∨在线天堂| 国产精品久久久久久久AV福利| 亚洲精品国产一区二区精华液| 影音先锋每日av色资源站| 88久久国产综合久久88| 天长市| 人妻偷情自拍| 丰满人妻妇伦又伦精品国产| 国产亚洲视频在线播放| 欧美韩国产亚洲| 17无码| 日韩婷婷五月|