各位大師: 制冷銅管穿沉降縫如何做呀?我知道肯定要采取措施,但不知采取什么措施。是不是將銅管在縫處認為做一個彎,圖紙上文字怎么表述?
本人設計的一幢房子有近100米長,是辦公樓(無中央空調),地上六層,高度小于24米,每層4500平方,地下室是停車庫分了兩個防火分區,我的設計想法是:地下室設置噴淋+消火栓系統,地上六層就設置消火栓系統,請大家看看這樣設置可不可以? 另外請問一下DN100的消防管穿越沉降縫的做法?(因房子太長了,中間設置了沉降縫)
一個配電間3。6X6。6,高3。6米,毗鄰一個半地下室的設備間——地上部分為5。4米,地下3米。兩個房間之間有“縫”,走電纜怎么走?只穿鋼管保護可以嗎?如果不可以,過縫做法參照哪本圖集?附圖如下:
現有一個地下車庫約5000平米,有東西沉降縫一道,車庫頂部為停車廣場,請問該沉降縫的防水問題怎么能很好的解決呢(做過橡膠止水帶,效果不怎么樣呢)
兩棟樓均采用筏板基礎,相鄰處設有沉降縫,如按建筑圖集上的中埋式橡膠止水帶施工,則止水帶將縫兩側基礎梁的箍筋全部打斷了,如選用可卸式鋼板止水帶,則很多人都反映防水效果很差,不知大家遇到類似問題是如何處理的?請高手指點,謝謝!
做畢業設計,是一個U字型的局部2層主體6層,要做沉降縫,但做逢的位置連個房間挨著,兩個主挨著那么做老師又說基礎打架,挑出來怎么做,請老師指導下,先謝謝了
我剛剛學搞采暖設計,現在有一學生公寓,采用下供下回,室內地溝,該樓有沉降縫,請問采暖供回水管穿越沉降縫時是否要加伸縮節?
請問一下 我現在作畢業設計一個18,9層的酒店式公寓我是L形的平面布局但是因為兩部分存在高差 所以在結構老師的建議下設了沉降縫 并且是框剪結構的一邊是19層大概60米的樣子 一邊是大概50米請問一下 雙柱的沉降縫要怎么坐 柱子間距離多大比較合適 我的柱網是 8100×6000
我畢業設計做的是一個物業綜合樓,為了不擋陽光,在二層以上有退層。這樣的話兩側相差4層,需要設沉降縫。我想設雙柱懸挑,但是不明白怎么做,這里懸挑指的是兩個柱子分別懸挑出一段梁,然后梁之間做縫嗎?還是別的做法。求各位指教~
論文簡介:建筑物在錯層部位,荷載相差較大;在地基不均勻,土層坡度較大或長高比太大,超過規范規定的容許值時,必須設置沉降縫。沉降縫處理的合理與否,關系到工程的經濟與安全。 投稿網友:marlin12928 上傳時間: 2013-09-13
【摘要】:根據相鄰基礎相互作用的分析理論,發展了被沉降縫分隔的兩個建筑單元對傾、糾偏的計算方法。糾偏分析分以下步驟進行:糾偏前在有效荷載作用下作沒有樁支承的兩個相鄰單元基礎的相互作用分析;糾偏后在剩余荷載作用下作有靜壓樁支承的兩個相鄰單元基礎的相互作用分析;然后對兩個計算結果進行疊加;有效荷載相對總荷載的比例與根據沉降觀測資料推算的固結度相當。本文的計算方法可近似考慮單樁極限承載力的影響和沉樁產生的拖帶作用。最后對一個工程實例進行了分析,根據傾斜量與樁數的相互關系可確定控制傾斜和糾偏的最佳樁數。關鍵詞: 相互作用; 對傾; 糾偏; 沉降縫; 固結度收稿
pkpm對伸縮縫的處理,可以將上部結構按照兩個工程進行兩次輸入模型,也可以一次在在一個模型中輸入整個工程,然后進行多塔定義之后進行計算,兩種方法的計算結果不近相同,相比之下,分成兩個模型輸入更準確一點!而對于沉降縫的處理,基礎需要斷開,如何在一個模型中,pkpm會(huì )默認計算基礎連起來(對于柱下獨基而言),而分開建模的沉降縫處會(huì )出現基礎重合!請問如何處理?
建規規定:排水管道不得穿過沉降縫,伸縮縫,變形縫,煙道等。當排水管道必須穿過沉降縫、伸縮縫時應采取技術措施;現在我畫的一幅圖有一個排出管必須穿過覺降縫,要不無法排出。請問,在穿過沉降縫時,應如何采取相應的技術措施?
歡迎討論以下為個人意見管道穿越沉降縫、伸縮縫、抗震縫,還有是否管道穿墻體,做法不同。1、若僅是伸縮縫,考慮好管道軸向補償即可,伸縮節及自然補償都可以。2、若是沉降縫,則考慮軸向補償的同時,還應考慮徑向的問題,這里又有是否管道穿墻的問題。2.1,穿墻,管道上下需留有150mm空間,2.2,不穿墻,考慮管道自然補償量能滿足兩墻體相對沉降的量。3、個人覺得13K204-P12頁,管道穿沉降縫墻體安裝示意圖有問題。兩墻體勢必沉降量不同,運用相對論原理,假設左側墻體靜止,右側墻體相對于左側墻體,無論向上,向下,均會(huì )把管道切斷。兩頭的金屬軟管起作用了嗎?<
管道過沉降縫、伸縮縫的作法,不知道同行們在設計中是文字說明的還是圖示的,有那幾種作法?消防直線管道過長又怎樣考慮伸縮呢?請告之!謝謝!附圖請發至wangqinlyqq@sina.com
我在設計一個五層的框架商住樓,底層商場面積比上四層住宅面積多兩品框架,所以用雙柱做了沉降縫,但住下的基礎會(huì )沖突,該怎么處理呢? 用什么樣的基礎比較好呢
現在遇的要設沉降縫的難題.前提是一定要設縫.縫左邊的是廠房.右邊是辦公樓.左邊的基礎在2400mm寬.右邊的做條基在3000mm寬.現在問題是基礎相碰.且無法錯開布置.要滿足<<地基規范>>的基礎最小間距怎么處理才行啊?有縫的2個軸線間距只有2500mm.
涵洞沉降縫做法
涵洞沉降縫做法專題,為您提供涵洞沉降縫做法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與涵洞沉降縫做法 相關的專業交流討論,更多涵洞沉降縫做法相關內容請訪問