各位大師: 制冷銅管穿沉降縫如何做呀?我知道肯定要采取措施,但不知采取什么措施。是不是將銅管在縫處認為做一個彎,圖紙上文字怎么表述?
本人設計的一幢房子有近100米長,是辦公樓(無中央空調),地上六層,高度小于24米,每層4500平方,地下室是停車庫分了兩個防火分區,我的設計想法是:地下室設置噴淋+消火栓系統,地上六層就設置消火栓系統,請大家看看這樣設置可不可以? 另外請問一下DN100的消防管穿越沉降縫的做法?(因房子太長了,中間設置了沉降縫)
一個配電間3。6X6。6,高3。6米,毗鄰一個半地下室的設備間——地上部分為5。4米,地下3米。兩個房間之間有“縫”,走電纜怎么走?只穿鋼管保護可以嗎?如果不可以,過縫做法參照哪本圖集?附圖如下:
現有一個地下車庫約5000平米,有東西沉降縫一道,車庫頂部為停車廣場,請問該沉降縫的防水問題怎么能很好的解決呢(做過橡膠止水帶,效果不怎么樣呢)
兩棟樓均采用筏板基礎,相鄰處設有沉降縫,如按建筑圖集上的中埋式橡膠止水帶施工,則止水帶將縫兩側基礎梁的箍筋全部打斷了,如選用可卸式鋼板止水帶,則很多人都反映防水效果很差,不知大家遇到類似問題是如何處理的?請高手指點,謝謝!
沉降縫隔墻兩側的防火閥設置,規范與圖集不一樣,如何解釋？見圖一截自“防火規范”
求支架做法《12YS10》圖集
我剛剛學搞采暖設計,現在有一學生公寓,采用下供下回,室內地溝,該樓有沉降縫,請問采暖供回水管穿越沉降縫時是否要加伸縮節?
請問一下 我現在作畢業設計一個18,9層的酒店式公寓我是L形的平面布局但是因為兩部分存在高差 所以在結構老師的建議下設了沉降縫 并且是框剪結構的一邊是19層大概60米的樣子 一邊是大概50米請問一下 雙柱的沉降縫要怎么坐 柱子間距離多大比較合適 我的柱網是 8100×6000
做畢業設計,是一個U字型的局部2層主體6層,要做沉降縫,但做逢的位置連個房間挨著,兩個主挨著那么做老師又說基礎打架,挑出來怎么做,請老師指導下,先謝謝了
我畢業設計做的是一個物業綜合樓,為了不擋陽光,在二層以上有退層。這樣的話兩側相差4層,需要設沉降縫。我想設雙柱懸挑,但是不明白怎么做,這里懸挑指的是兩個柱子分別懸挑出一段梁,然后梁之間做縫嗎?還是別的做法。求各位指教~
圖紙中只設計不銹鋼波紋軟管,設計說明并無具體參考圖集。請問,有沒有哪本圖集上有具體的設置要求、軟管的長度要求及具體的安裝方法等。見過多個工程實例,使用波紋伸縮器代替不銹鋼波紋軟管使用,根本無法起到作用。
圖紙簡介: 某院成套詳圖集成cad格式-建筑 變形縫,沉降縫 投稿網友: liweishijie 上傳時間: 2013-07-12 圖紙
歡迎討論以下為個人意見管道穿越沉降縫、伸縮縫、抗震縫,還有是否管道穿墻體,做法不同。1、若僅是伸縮縫,考慮好管道軸向補償即可,伸縮節及自然補償都可以。2、若是沉降縫,則考慮軸向補償的同時,還應考慮徑向的問題,這里又有是否管道穿墻的問題。2.1,穿墻,管道上下需留有150mm空間,2.2,不穿墻,考慮管道自然補償量能滿足兩墻體相對沉降的量。3、個人覺得13K204-P12頁,管道穿沉降縫墻體安裝示意圖有問題。兩墻體勢必沉降量不同,運用相對論原理,假設左側墻體靜止,右側墻體相對于左側墻體,無論向上,向下,均會(huì )把管道切斷。兩頭的金屬軟管起作用了嗎?<
pkpm對伸縮縫的處理,可以將上部結構按照兩個工程進行兩次輸入模型,也可以一次在在一個模型中輸入整個工程,然后進行多塔定義之后進行計算,兩種方法的計算結果不近相同,相比之下,分成兩個模型輸入更準確一點!而對于沉降縫的處理,基礎需要斷開,如何在一個模型中,pkpm會(huì )默認計算基礎連起來(對于柱下獨基而言),而分開建模的沉降縫處會(huì )出現基礎重合!請問如何處理?
23J909工程做法圖集
管道過沉降縫、伸縮縫的作法,不知道同行們在設計中是文字說明的還是圖示的,有那幾種作法?消防直線管道過長又怎樣考慮伸縮呢?請告之!謝謝!附圖請發至wangqinlyqq@sina.com
論文簡介:建筑物在錯層部位,荷載相差較大;在地基不均勻,土層坡度較大或長高比太大,超過規范規定的容許值時,必須設置沉降縫。沉降縫處理的合理與否,關系到工程的經濟與安全。 投稿網友:marlin12928 上傳時間: 2013-09-13
沉降縫做法圖集
沉降縫做法圖集專題,為您提供沉降縫做法圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沉降縫做法圖集 相關的專業交流討論,更多沉降縫做法圖集相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題