狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • DN100的消防管穿越沉降縫的做法?

    本人設計的一幢房子有近100米長,是辦公樓(無中央空調),地上六層,高度小于24米,每層4500平方,地下室是停車庫分了兩個防火分區,我的設計想法是:地下室設置噴淋+消火栓系統,地上六層就設置消火栓系統,請大家看看這樣設置可不可以? 另外請問一下DN100的消防管穿越沉降縫的做法?(因房子太長了,中間設置了沉降縫)

  • 在線請教—電纜過沉降縫的做法

    在線請教—電纜過沉降縫的做法

    一個配電間3。6X6。6,高3。6米,毗鄰一個半地下室的設備間——地上部分為5。4米,地下3米。兩個房間之間有“縫”,走電纜怎么走?只穿鋼管保護可以嗎?如果不可以,過縫做法參照哪本圖集?附圖如下:

  • 請問過車廣場沉降縫的做法

    現有一個地下車庫約5000平米,有東西沉降縫一道,車庫頂部為停車廣場,請問該沉降縫的防水問題怎么能很好的解決呢(做過橡膠止水帶,效果不怎么樣呢)

  • 求教:制冷銅管穿沉降縫做法

    各位大師: 制冷銅管穿沉降縫如何做呀?我知道肯定要采取措施,但不知采取什么措施。是不是將銅管在縫處認為做一個彎,圖紙上文字怎么表述?

  • 沉降縫處止水帶做法帶來的問題

    兩棟樓均采用筏板基礎,相鄰處設有沉降縫,如按建筑圖集上的中埋式橡膠止水帶施工,則止水帶將縫兩側基礎梁的箍筋全部打斷了,如選用可卸式鋼板止水帶,則很多人都反映防水效果很差,不知大家遇到類似問題是如何處理的?請高手指點,謝謝!

  • 雙柱的沉降縫怎么作?謝謝

    請問一下 我現在作畢業設計一個18,9層的酒店式公寓我是L形的平面布局但是因為兩部分存在高差 所以在結構老師的建議下設了沉降縫 并且是框剪結構的一邊是19層大概60米的樣子 一邊是大概50米請問一下 雙柱的沉降縫要怎么坐 柱子間距離多大比較合適 我的柱網是 8100×6000

  • 采暖管穿越沉降縫的問題

    我剛剛學搞采暖設計,現在有一學生公寓,采用下供下回,室內地溝,該樓有沉降縫,請問采暖供回水管穿越沉降縫時是否要加伸縮節?

  • 關于沉降縫的一個問題,很棘手!!!

    做畢業設計,是一個U字型的局部2層主體6層,要做沉降縫,但做逢的位置連個房間挨著,兩個主挨著那么做老師又說基礎打架,挑出來怎么做,請老師指導下,先謝謝了

  • 求助框架結構沉降縫雙柱懸挑的具體做法,在線等~~

    求助框架結構沉降縫雙柱懸挑的具體做法,在線等~~

    我畢業設計做的是一個物業綜合樓,為了不擋陽光,在二層以上有退層。這樣的話兩側相差4層,需要設沉降縫。我想設雙柱懸挑,但是不明白怎么做,這里懸挑指的是兩個柱子分別懸挑出一段梁,然后梁之間做縫嗎?還是別的做法。求各位指教~

  • 管道過沉降縫、伸縮縫的作法

    管道過沉降縫、伸縮縫的作法,不知道同行們在設計中是文字說明的還是圖示的,有那幾種作法?消防直線管道過長又怎樣考慮伸縮呢?請告之!謝謝!附圖請發至wangqinlyqq@sina.com

  • 如何處理相鄰建筑山墻沉降縫

    如題,http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1576916&page=1&fromuid=3825908#pid16231588

  • 請教磚混結構沉降縫問題

    最近做了個磚混結構三層,由于結構比較長,故設置沉降縫但是我查了下,設置沉降縫時基礎要分開,可是我這個沒有分開,總共說可以說明:9mX68m,層高3.6m,在中間設置縫隙

  • 求助-雙柱沉降縫基礎怎么處理

    我在設計一個五層的框架商住樓,底層商場面積比上四層住宅面積多兩品框架,所以用雙柱做了沉降縫,但住下的基礎會(huì )沖突,該怎么處理呢? 用什么樣的基礎比較好呢

  • 這種情況沉降縫.和基礎怎么處理?

    這種情況沉降縫.和基礎怎么處理?

    現在遇的要設沉降縫的難題.前提是一定要設縫.縫左邊的是廠房.右邊是辦公樓.左邊的基礎在2400mm寬.右邊的做條基在3000mm寬.現在問題是基礎相碰.且無法錯開布置.要滿足<<地基規范>>的基礎最小間距怎么處理才行啊?有縫的2個軸線間距只有2500mm.

  • 一個關于基礎沉降縫的設置問題

    最近我做了一個六層住宅工程,樓長120多米,樓寬12米,墻體有兩道伸縮縫,地基承載力對于這種長高比過大的建筑,基礎是否應設沉降縫?為13噸,如果不設沉降縫,設基礎后澆帶可以嗎?

  • 關于沉降縫建模的問題~ 求助大家!!

    小弟做的是一個2層的商鋪,因為建筑比較長,設了好幾個沉降縫,我在建模計算的時候,是在沉降縫的地方分開建模?還是一起建模? 注:是砌體結構的,下面是磚基礎的條基!沉降縫邊上的兩道墻這么近 ,條形基礎還要分開嗎? 麻煩各位朋友指點一下!!謝謝!!

  • 求助!關于沉降縫處的套管問題。

    有個問題向有經驗的大俠請教:現一給水系統穿地下室外墻,該處為沉降縫,設計院兩側墻各設計了一個剛性套管,而根據02S404中提到柔性套管具有承受管道伸縮變形的能力,大家探討一下,該處是應該設剛性套管還是柔性套管,兩墻是應該共用一個套管還是應該每一側墻都應該設套管。

  • 關于排水橫管空沉降縫的問題

    建規規定:排水管道不得穿過沉降縫,伸縮縫,變形縫,煙道等。當排水管道必須穿過沉降縫、伸縮縫時應采取技術措施;現在我畫的一幅圖有一個排出管必須穿過覺降縫,要不無法排出。請問,在穿過沉降縫時,應如何采取相應的技術措施?

  • 淺談如何處理基礎沉降縫(轉)

    論文簡介:建筑物在錯層部位,荷載相差較大;在地基不均勻,土層坡度較大或長高比太大,超過規范規定的容許值時,必須設置沉降縫。沉降縫處理的合理與否,關系到工程的經濟與安全。 投稿網友:marlin12928 上傳時間: 2013-09-13

點擊加載更多

沉降縫的做法

沉降縫的做法專題,為您提供沉降縫的做法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沉降縫的做法 相關的專業交流討論,更多沉降縫的做法相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

沉降縫的作用

沉降縫多寬

久久九九精品国产综合喷水| 熟女天堂| 灵丘县| 日女人b| 成人99| 国语自产精品视频在 视频| 欧美色成人综合天天影院| 激情少妇| 亚洲日韩欧美另类人人澡| 四虎影视欧美| 国色天香还是天香国色| 亚洲爆乳一区二区三区| Av午夜一区| 久久国产亚洲精品无码| 欧美疯狂做受bbbbbb| 我与三黑人4P| 国产在线精品成人一区二区| xgua99| 深夜福利一区二区| 久久首页| 国产精品亚洲а∨无码播放| 777米奇久久最新地址| 久久久一区二区三区蝌蚪| 微博| 情侣偷拍一区二区| 久久久久视| 亚洲日韩国产综合av| 国产人人插| 99精品国产一区| 无码无卡中文字线看| 久久久久久久国产| 国产精品久久久尹人香蕉| 飘花影院在线观看| 亚洲熟妇av一区二区三区漫画| 日韩欧美精品一区二区三区四区| 夜夜嗨| 91视频欧美| 中文天堂在线8| 综合三区韩| 四虎成人精品无码永久在线| 欧美字幕一区二区|