我是幾天前剛接手我們公司消防管理這一塊的,這幾天有兩個煙感被檢測到故障,設備-火災報警控制器(上海松江),煙感--撥碼地址離子感煙報警器。具體故障:煙感的地址撥碼是6回路91和92。但是主機檢測故障的時候顯示的是6回路119和120,DC24V正常。以為故障原因找到了,但是我把地址分別改為119和120后,故障依舊!還有通過比較檢測兩個煙感都是好的。這我就不明白了。希望高手指點。如果明天查出原因,我再告知大家。
單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,消火栓直接接市政管網,如整棟建筑內無別的消防風機,消防卷簾等設備是否就不用再設置消防報警控制系統?如果有消防風機,消防卷簾等設備是否就要設消防報警控制系統?我遇到過面積3000一下的,但有一個排煙風機,沒有做消防報警系統,就直接配電箱手動啟動,但消防通不過,理由是:原則上單體建筑小于3000平方,不設噴淋,無消火栓泵,可不設消防報警系統,但只要有一個消防風機,防火卷簾等就要設置報警系統。請大家說說,你們在遇到這樣的情況是怎么做?
刪除了監管信號的定義;增加了按鍵與指示燈設置要求;增加了控制器的通信線路要求;增加了外殼防護要求。
根據規范規定建筑高度沒有超過24米,每層建筑面積不超過2000平米的建筑是不需要上火災自動報警控制器,但是此建筑又有防火卷簾,試問如何達到它的聯動控制;現有如下方法不知道是否可行:將無編碼探測器(報警電流為10mA-30mA)的Z1、Z2點接到放大電路的輸入端,經過放大電路的放大來驅動電磁繼電器控制卷簾的觸點,達到控制卷簾的功能。現問題是:1.這種方法是否可行?2.還有沒有比它更好的方法?3.規范內是否還有其它可推翻此做法的要求?望請賜教!!!
用了很長時間才弄明白二總線是什么意思~~~但我想問一下,控制器可以根據返回信號來聯動 相應的其它設備 ~例如通過探測器啟動消防警鈴,消火栓按扭啟動消防泵等 ~
SAN030B報警控制器概 述SAN030B類比式火災報警控制器是北京立安山雀公司最新推出的小型火災報警控制器,可與SAN系列的其它總線制產品組成火災自動報警系統。由于采用先進的模擬量控制技術和類比分析法,使得系統的可靠性大幅度提高,并大大減少誤報的發生。同時在原系統產品功能基礎上(如:二次編碼,運行記錄器等),又增設了探測器的清洗預報,單獨設定探測器靈敏度等功能,操作更為靈活、簡便。基 本 功 能火災報警當配接的探測器監視的區域內有火情時,經控制器認定達到報警值后發出聲光報警(救火車聲),并告知報警位置及報警探測器的數量。清洗預報本系統在出廠時,已設定每個月30日上午9點對所有探測器進行清潔檢查,如發現探測器受污染程度超出預定范圍時,清洗預報燈亮,并發出聲音報警(單鍵長聲“滴”),并告知報警位置及報警探測器的數量。交流故障報警交流停電、交流電源插頭接觸不良、交流保險絲熔斷及交流電源線被損壞,控制器發出聲光報警(“嘟┈嘟”)。備電故障報警如備用電池
火災報警控制器國家標準
請教各位高手,一個編碼模塊最多能帶幾個探測器和其他警報設備?還有就是如果一個模塊地址帶幾個探測器的話那這幾個探測器是不是算是一個點啊,也就是說報警控制器的容量為242地址編碼點,是指最多可以帶242個編碼模塊嗎
有一中學食堂,400多平米,上了自動排煙窗,做了火災自動報警,采用壁掛式報警控制器。食堂內沒有辦公室,請問火災報警控制器設在什么地方?食堂距學校 收發室能有1000米。食堂晚間沒有人,還能為這個壁掛式報警控制器設一間值班室嗎?再配上兩個值班員?
本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2015-5-23 10:14 編輯 火規報警形式分為三種系統形式:區域報警,集中報警,控制中心報警。 14X505-1P16 集中報警系統圖中區域報警主機接入E2設備
區域報警系統形式和區域報警控制器有什么關系?看新圖集里說區域報警控系統只能連接手報、煙感、溫感、聲光報警器,如果是區域報警控制器呢?是不是也是只能控制手報、煙感、溫感信號?還是還能接其他消防設備,比如消防廣播?
能否用火災報警控制器代替聯動控制器?除了手動控制外火災報警控制器也是可以輸出的,如:火災報警控制器直接用輸出模塊啟動消火栓泵。
火災報警控制器通用技術條件.pdf
我們做火災報警的時候,區域報警控制器(二總線制)接受到報警信號,發出控制信號,我想問,聯動控制信號又哪條線發出?(有報警線,24V電源線)~~~~~~~~~~ 我概念不清楚,我一直認為電源線只為控制模塊提供電,區域火災報警控制器通過報警線可傳輸報警和控制信號?大家指教一下?
誰知道以下型號火災報警控制器的生產廠家。JB-TB(G)Z2L-RH8142該廠生產的感煙探測器型號為:JTY-LM-8043
煙感報警控制器
煙感報警控制器專題,為您提供煙感報警控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與煙感報警控制器 相關的專業交流討論,更多煙感報警控制器相關內容請訪問