建規上8.7.2說防火卷簾和防火幕上部應設水幕系統。高規5.4.4中說防火卷簾門達不到要求就的兩側設獨立的閉式自噴系統。說明達到要求的話就不用設了!究竟按建規的還是高規的如果設閉式噴淋系統,是不要是獨立的報警閥和水流指示器,消防水池用水量也的考慮(是按閉式的1小時考慮還是按水幕系統3小時考慮),能不能跟自噴共用消防泵。
大體量商場,通過防火卷簾分隔防火分區,毫無疑問,給防火分區內的消火栓供水管道怎么穿過防火卷簾?是不是得穿梁不可?即在卷簾上方通過?
我是做甲方的,防火卷簾門布線做成如圖樣子的放射式的是不是有點浪費電纜呢?
請教各位,我最近在做一廠房,查了規范,好象不用做火災報警,但建筑上設有防火卷簾,請問防火卷簾可以就地手動操作,而不用消防報警系統嗎
請問,消防驗收防火卷簾時主要查幾個問題?還有,卷簾下降時,有遠程控制下降,有控制開關面板下降,有手動鐵鏈下降,還有什么方式可以讓卷簾下降?
根據《建筑設計防火規范》8.7.2條的規定,防火卷簾上部應設水幕設備。是卷簾門兩端設置呢,還是只在一邊設置?另外有沒有強度的規定呢?
現做一商場裝修,總共有14個防火卷簾門圍了半圈,我想做一個雙電源切換箱統一配出,可以嗎?還有:要一個門一個回路嗎?可不可以一個回路帶幾個門?
我做的倉庫中,沒有設置火災報警系統(面積沒達到設置要求),但是有防火卷簾門,已經在設計中設計了雙電源切換箱,審圖的意見是加遙控措施,我不知道該如何設計,肯請大家幫我出出主意。
現有一工程,一只控制箱,控制設備為電動消防卷簾門,圖紙中配置為1開關+1接觸器+1熱繼電器,以前沒做過,現向各位急求此控制原理,并向提供者表示不甚感激!
在預埋階段關于防火卷簾該預埋些什么東西~卷簾門兩側的按鈕盒是預埋86盒嗎??jì)蓚鹊?6盒子對通嗎?對通所用的管子規格應為多大。兩側86盒子對通后,需要向上引出一根管子至電控箱位置嗎?圖中的電控箱與按鈕盒需要預埋電線管嗎?
防火卷簾是一種適用于建筑物較大洞口處的防火、隔熱設施。常見的防火卷簾有:鋼質防火卷簾、無機纖維復合防火卷簾以及特級防火卷簾。與普通卷簾門不一樣的是,防火卷簾具有很好的防火性能,其耐火完整性遠大于普通卷簾門。特級防火卷簾除了耐火完整性以外,還具有隔熱和防煙性能。
現有一個多層建筑,按消防自動報警規范不需設消防自動報警,但是建筑圖樓梯間位置設有防火卷簾門。不設消防報警系統,能不能單獨控制防火卷簾門。如果能,怎么做?防火卷簾門還要不要雙電源。如果不能,只有叫建筑改成防火木門嗎?
消防風機、水泵、防火卷簾門控制圖大全消防風機、水泵、防火卷簾門控制圖大全,歡迎大家來下載啊!
我現在作了一個五層辦公樓,15.4m高,每個樓層有一個防火卷簾,請教一下防火卷簾怎么配電啊?辦公樓室外排水量是,<=15L/s。另外需要做火災自動報警嗎?謝謝大家的幫助,我是個新手。。。
現有一改造項目,由于功能發生變化,需要將原建筑的防火門改為防火卷簾,不知道消防上能通過不???希望懂建筑的大俠指點現有防火門旁邊已有一卷簾門,如下圖
今日看到有人需要防火門和卷簾門的技術規范,我這里正好有,已備共享
如果用防火門,正壓送風量有表好查,但是如果三面都用防火卷簾,應該如何算,如果按風速法算,應該按多大門算?規范上好像根本沒有提
最近一改造工程進行二次裝飾,原用于防火分割的消防卷簾門卷筒在石膏板吊頂內,無卷簾箱設置。可是這次改造后原卷簾門及吊頂位置都沒有變動,消防驗收卻要求在吊頂增加卷簾箱。工程都結策了,吊頂內又無法施工。。各位高手幫我出出主議。。到底需不需要改?
我們地下室車庫約16000平米,每個防火分區約4000平米,采用防火卷簾分隔防火分區,每個防火分區內的防火卷簾電源從一個配電箱里引出來,請問,消防聯動控制時能否只控制配電箱,而不用每個防火卷簾都配置一個控制模塊?這樣操作可行?
金屬管道和金屬橋架是否可以穿越防火卷簾門?可以的話該怎么防火處理