建規上8.7.2說防火卷簾和防火幕上部應設水幕系統。高規5.4.4中說防火卷簾門達不到要求就的兩側設獨立的閉式自噴系統。說明達到要求的話就不用設了!究竟按建規的還是高規的如果設閉式噴淋系統,是不要是獨立的報警閥和水流指示器,消防水池用水量也的考慮(是按閉式的1小時考慮還是按水幕系統3小時考慮),能不能跟自噴共用消防泵。
第一次遇到這種問題,要用到電動卷簾門,建筑專業初步提出是2.4m寬,2.7m高,但是提不出功率我在網上查了一下,一般都提供的是電機因為電機要做啟動,應該和其功率匹配,但是網上提供的電機功率有大有小,無法確定想請教一下,這種情況一般說來,應該如何處理才好呢?不勝感謝!
我是做甲方的,防火卷簾門布線做成如圖樣子的放射式的是不是有點浪費電纜呢?
現做一商場裝修,總共有14個防火卷簾門圍了半圈,我想做一個雙電源切換箱統一配出,可以嗎?還有:要一個門一個回路嗎?可不可以一個回路帶幾個門?
根據《建筑設計防火規范》8.7.2條的規定,防火卷簾上部應設水幕設備。是卷簾門兩端設置呢,還是只在一邊設置?另外有沒有強度的規定呢?
我做的倉庫中,沒有設置火災報警系統(面積沒達到設置要求),但是有防火卷簾門,已經在設計中設計了雙電源切換箱,審圖的意見是加遙控措施,我不知道該如何設計,肯請大家幫我出出主意。
現有一工程,一只控制箱,控制設備為電動消防卷簾門,圖紙中配置為1開關+1接觸器+1熱繼電器,以前沒做過,現向各位急求此控制原理,并向提供者表示不甚感激!
事情其實很簡單,一個住宅小區的地下車庫,分割成若干個防火分區,每個防火分區有防火卷簾門,有單位提出必須要帶手動的控制方式,就是能用葫蘆拉的,請問,就消防范疇考慮,是否必須要帶手動功能。
重慶芳誠卷簾門卷簾門是一家生產、安裝、維修于一體的商家. 重慶芳誠主要生產、銷售及安裝遙控車庫門、抗風卷簾門、不銹鋼碟片門、不銹鋼網狀門、透明水晶門、鋁合金型材門、彩鋼卷簾門、工業平移門、工業提升門、工業透視門等各類工業門,批發及零售以上各式手動電動門全套配件以及重慶卷簾門安裝及重慶卷簾門維修等業務.是集自動、手動門設計、卷簾門安裝、重慶卷簾門維修的專業性服務團隊.各類卷閘門配件、伸縮門配件, 重慶芳誠卷簾門規格齊全,歡迎訂購.
緩啟緩停:緩速開啟,緩速關閉。出廠設置:0.5秒緩啟,1.1秒緩停。啟閉速度:開啟速度較快,關閉速度較慢(通稱“快開慢關”)。出廠設置:開門方向的運行頻率為60Hz,關門方向的運行頻率為30Hz或35Hz。調試速度:調節行程限位時,須先將主控電路板上的S1開關全部撥置ON位(執行最低運行頻率),行程限位調節完畢后,將S1開關復位。自動控制傳感器的功能(如地磁):自動開啟、不倒計時關門、關門反彈。安全保護傳感器的功能(如紅外):不倒計時關門、關門反彈。倒計時關門的動態顯示:標配,在電控箱的上蓋表面可見。運行頻率的動態顯示:標配,在電控箱的上蓋表面可見。計數器:標配,在電控箱內部顯示,在上蓋表面不可見。運行噪音:根據GB3096-1993《城市區域環境噪音標準》,能達到3類白天的標準(65dB)。快速離合功能:標配,通過電磁制動電機的離合拉桿實現。
單位倉庫有個卷簾門,卷簾門設獨立空開保護,但是空開在室內,假如是門關著空開跳閘了,那么門就很難打開,請教大神有沒有什么好的解決方法,既能夠很好的保護又能不影響使用。
在預埋階段關于防火卷簾該預埋些什么東西~卷簾門兩側的按鈕盒是預埋86盒嗎??jì)蓚鹊?6盒子對通嗎?對通所用的管子規格應為多大。兩側86盒子對通后,需要向上引出一根管子至電控箱位置嗎?圖中的電控箱與按鈕盒需要預埋電線管嗎?
08CJ17_快速卷簾門、提升門國標圖集
最近一改造工程進行二次裝飾,原用于防火分割的消防卷簾門卷筒在石膏板吊頂內,無卷簾箱設置。可是這次改造后原卷簾門及吊頂位置都沒有變動,消防驗收卻要求在吊頂增加卷簾箱。工程都結策了,吊頂內又無法施工。。各位高手幫我出出主議。。到底需不需要改?
我現在作了一個五層辦公樓,15.4m高,每個樓層有一個防火卷簾,請教一下防火卷簾怎么配電啊?辦公樓室外排水量是,<=15L/s。另外需要做火災自動報警嗎?謝謝大家的幫助,我是個新手。。。
希望能給大家提供幫助
現有一改造項目,由于功能發生變化,需要將原建筑的防火門改為防火卷簾,不知道消防上能通過不???希望懂建筑的大俠指點現有防火門旁邊已有一卷簾門,如下圖
今日看到有人需要防火門和卷簾門的技術規范,我這里正好有,已備共享
請問清水砌塊墻體中,卷簾門洞兩邊磚塊內灌注混凝土而不設置明構造柱是否能滿足消防卷簾門的安裝固定希望做過這方面的朋友幫個忙,非常感謝!
快速卷簾門的基本配置:門簾:采用比利時、法國或韓國進口高強度聚乙烯涂層織物。電機:采用德國SEW品牌 IP55制動電機 0.37千瓦到1.5千瓦安全性能:帶有雷達、氣囊、紅外安保裝置控制形式:按扭、拉繩、遙控、地磁環感應器、紅外線感應器、雷達感應器,可實現智能化控制。快速卷簾門根據要求可采用鋁合金型軌道,及PVC毛刷型快速卷簾門快速起降關閉、防止空氣及灰塵雜物流通,提升速度每秒為:0.8-1.5m(可調)、下速度為每秒0.5-0.8m(可調)門簾配有鋁合金抗風桿,按風壓大小來選抗風桿數量,抗風桿數量越多、抗風壓性能越強。日本產1.5mm厚全透明PVC軟片可視窗口,增加了安全性及管理方便性。 開啟與關閉速度:(0.8-1.5m/秒),可高頻開啟(1000-1500)次/天。分段式鋁合金具有加強抗風性能,同時還具備布簾分段抽換更新等功能。保護裝置:快速卷簾