我是做甲方的,防火卷簾門布線做成如圖樣子的放射式的是不是有點浪費電纜呢?
建規上8.7.2說防火卷簾和防火幕上部應設水幕系統。高規5.4.4中說防火卷簾門達不到要求就的兩側設獨立的閉式自噴系統。說明達到要求的話就不用設了!究竟按建規的還是高規的如果設閉式噴淋系統,是不要是獨立的報警閥和水流指示器,消防水池用水量也的考慮(是按閉式的1小時考慮還是按水幕系統3小時考慮),能不能跟自噴共用消防泵。
第一次遇到這種問題,要用到電動卷簾門,建筑專業初步提出是2.4m寬,2.7m高,但是提不出功率我在網上查了一下,一般都提供的是電機因為電機要做啟動,應該和其功率匹配,但是網上提供的電機功率有大有小,無法確定想請教一下,這種情況一般說來,應該如何處理才好呢?不勝感謝!
圖紙簡介: 某公司風機、水泵、防火卷簾門控制原理圖集,66張圖紙。分就地手動、就地+遠程控制、就地控制+欠電壓、就地控制+分勵、就地控制+再扣、單臺電機軟啟動控制、星三角減壓?dòng)等方案。 投稿網友: bxyzys 上傳時間: 20
重慶芳誠卷簾門卷簾門是一家生產、安裝、維修于一體的商家. 重慶芳誠主要生產、銷售及安裝遙控車庫門、抗風卷簾門、不銹鋼碟片門、不銹鋼網狀門、透明水晶門、鋁合金型材門、彩鋼卷簾門、工業平移門、工業提升門、工業透視門等各類工業門,批發及零售以上各式手動電動門全套配件以及重慶卷簾門安裝及重慶卷簾門維修等業務.是集自動、手動門設計、卷簾門安裝、重慶卷簾門維修的專業性服務團隊.各類卷閘門配件、伸縮門配件, 重慶芳誠卷簾門規格齊全,歡迎訂購.
單位倉庫有個卷簾門,卷簾門設獨立空開保護,但是空開在室內,假如是門關著空開跳閘了,那么門就很難打開,請教大神有沒有什么好的解決方法,既能夠很好的保護又能不影響使用。
在預埋階段關于防火卷簾該預埋些什么東西~卷簾門兩側的按鈕盒是預埋86盒嗎??jì)蓚鹊?6盒子對通嗎?對通所用的管子規格應為多大。兩側86盒子對通后,需要向上引出一根管子至電控箱位置嗎?圖中的電控箱與按鈕盒需要預埋電線管嗎?
緩啟緩停:緩速開啟,緩速關閉。出廠設置:0.5秒緩啟,1.1秒緩停。啟閉速度:開啟速度較快,關閉速度較慢(通稱“快開慢關”)。出廠設置:開門方向的運行頻率為60Hz,關門方向的運行頻率為30Hz或35Hz。調試速度:調節行程限位時,須先將主控電路板上的S1開關全部撥置ON位(執行最低運行頻率),行程限位調節完畢后,將S1開關復位。自動控制傳感器的功能(如地磁):自動開啟、不倒計時關門、關門反彈。安全保護傳感器的功能(如紅外):不倒計時關門、關門反彈。倒計時關門的動態顯示:標配,在電控箱的上蓋表面可見。運行頻率的動態顯示:標配,在電控箱的上蓋表面可見。計數器:標配,在電控箱內部顯示,在上蓋表面不可見。運行噪音:根據GB3096-1993《城市區域環境噪音標準》,能達到3類白天的標準(65dB)。快速離合功能:標配,通過電磁制動電機的離合拉桿實現。
08CJ17_快速卷簾門、提升門國標圖集
現做一商場裝修,總共有14個防火卷簾門圍了半圈,我想做一個雙電源切換箱統一配出,可以嗎?還有:要一個門一個回路嗎?可不可以一個回路帶幾個門?
根據《建筑設計防火規范》8.7.2條的規定,防火卷簾上部應設水幕設備。是卷簾門兩端設置呢,還是只在一邊設置?另外有沒有強度的規定呢?
我做的倉庫中,沒有設置火災報警系統(面積沒達到設置要求),但是有防火卷簾門,已經在設計中設計了雙電源切換箱,審圖的意見是加遙控措施,我不知道該如何設計,肯請大家幫我出出主意。
現有一工程,一只控制箱,控制設備為電動消防卷簾門,圖紙中配置為1開關+1接觸器+1熱繼電器,以前沒做過,現向各位急求此控制原理,并向提供者表示不甚感激!
事情其實很簡單,一個住宅小區的地下車庫,分割成若干個防火分區,每個防火分區有防火卷簾門,有單位提出必須要帶手動的控制方式,就是能用葫蘆拉的,請問,就消防范疇考慮,是否必須要帶手動功能。
《火災自動報警設計規范》4.6.3 疏散通道上設置的防火卷簾的聯動控制設計,應符合下列規定: 1 聯動控制方式,防火分區內任兩只獨立的感煙火災探測器或任一只專門用于聯動防火卷簾的感煙火災探測器的報警信號應聯動控制防火卷簾下降至距樓板面1.8m處;任一只專門用于聯動防火卷簾的感溫火災探測器的報警信號應聯動控制防火卷簾下降到樓板面;在卷簾的任一側距卷簾縱深0.5m~5m內應設置不少于2只專門用于聯動防火卷簾的感溫火災探測器。條文:地下車庫車輛通道上設置的防火卷簾也應按疏散通道上設置的防火卷簾的設置要求設置。那么-1F到-2F汽車坡道上的卷簾門屬于疏散通道上的卷簾門馬??
地下室面積2400平方米,內設有自動噴灑水系統\消火栓系統,,現在出入口只有一個,請問入口的卷簾門在防火上有什么具體的要求啊?請教大家!
我設計了一個單建式的地下車庫,只有一個防火分區,審圖的人說一個防火分區也應設置防火卷簾門,我就在車輛出入口那兒設了一個防火卷簾門,平時兼做車庫門,可是我想在出入口那兒設防火卷簾門,一旦著火了,車輛出不來,不是都燒了嗎?
金屬管道和金屬橋架是否可以穿越防火卷簾門?可以的話該怎么防火處理
安裝步驟如下: 1、依據大樣圖中卷軸的設計中心高度,在立柱或墻上定出主動 支承板的中心位置,放出膨脹螺栓的中心十字線。 2、以主支承板中心為基準,用水平塑料管找出對應的從動支承板 中心和從動膨脹螺栓孔十字線。 3、打孔:用沖擊鉆打膨脹孔要求鉆頭垂直于柱面,若個別螺孔碰鋼筋,鉆不進則可適當移動,但不能影響牢固和外觀。
車庫卷簾門圖集
車庫卷簾門圖集專題,為您提供車庫卷簾門圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與車庫卷簾門圖集 相關的專業交流討論,更多車庫卷簾門圖集相關內容請訪問