西安商貿中心展銷大廈位于南郊電視塔東側,建筑面積4.7萬m2,地下一層,地上三層,主展廳(中廳)建筑面積4700m2,為無柱通高27m,跨度為78.3m,屋面為鋼管結構空間桁架,是典型的超大空間民用建筑,也是西安的標志性建筑。 對于這樣的大空間民用公共建筑,在建筑方案設計階段,由于主展廳為單層,圍繞主展廳的周邊為三層,根據《建規》總則的規定,建筑高度超過24m的單層公共建筑屬《建規》設計范疇。但消防部門持不同意見,堅持按《高規》執行。這樣,給設計帶來了許多制約,尤其在防火分區上,后經與消防部門多次磋商,并召開了專家論證,最后得出如下結論,兩翼側廳最高處降至23.71m,主展廳最高處27.0m,并增設水量大、射程遠的消防水炮給水系統。 由于該建筑特有的超高,超寬的內部空間條件所限,在室內消防設計時帶來了一定的困難,由于四周外墻均為玻璃幕墻,而室內多為大空間或簡易隔墻,布置消火栓十分棘手,局部地方難以保證兩股水柱
橡膠接頭種類繁多,性能特點也各不相同。橡膠接頭可以用在各種泵上,不同泵用的橡膠接頭是不一樣的。不同的橡膠接頭也用于輸送不同的介質。這是因為它們是為耐腐蝕、耐摩擦、耐高低溫而準備的,也是為正常使用而準備的。它能用在消防泵上嗎?你知道安裝前需要滿足什么技術要求嗎? 消防系統使用的橡膠接頭應有產品合格證和質量經驗及技術文件,尺寸、承壓法蘭規格和螺栓位置應符合設計要求。安裝時注意各種細節,比如配件是否齊全,遠離熱源,不使用不合格品進行安裝。遠離含有強酸強堿的東西,因為橡膠接頭由天然橡膠和合成橡膠制成,有一定的使用壽命,時間長了可能會(huì )老化。因此,需要定期維護消防泵房的工作環境,放置在陰涼干燥、陽光無法照射的地方。 水泵出口處安裝的橡膠接頭具有減震、熱脹冷縮的功能,便于閥門的拆卸抄取和維修。實際安裝順序應為:橡
圖紙簡介: 工程為廣東某國際大酒店消防設計,設計較為全面。歡迎大家下載,希望能對大家有所幫助 投稿網友: fy215314 上傳時間: 2013-02-16
請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,且產品出廠時就是這樣的連接方式。可在驗收時驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,不知道國家規范是怎么規定的,規范的具體條文是怎么說的?我代表八輩祖宗感謝大家!
摘要:超高層建筑高度高,功能復雜,消防滅火立足于自救。消防給水設計是超高層建筑設計中的一個重要環節,供水方式的選擇又是其中的關鍵。結合杭州國際機場大廈消防設計,強調設計時要根據技術的可靠性,選擇安全,可靠的供水方式。 關鍵詞:超高層建筑 消防給水設計 供水方式 杭州國際機場大廈位于慶春廣場東側,慶春東路與新塘路交叉口。工程用地面積約一萬平方米,總建筑面積約7.2萬平方米,地下2層,主樓為36層,建筑主要屋面高度為143.70米,其中五層和二十一層為避難層。裙房為四層,建筑高度為21.6米,一至四層為票務中心、餐飲和娛樂(lè )等綜合用房。主樓五至十九層為辦公,二十二層至三十五層為商務辦公,三十六層為西餐廳。 1、 消防用水量 本工程為高度大于100m的一類綜合樓,按一類超高層建筑進行消防設計。 2、室外消防 本工程所在區域有完善的城市基礎設施,有可靠的城市消防保證體系,供水可靠,水質良
如果是室外埋地的給水、消防公用管道,采用柔性接頭時,可以用卡箍連接嗎,用橡膠圈接頭還是用卡箍好些呢,橡膠圈接頭能否達到消防管道的壓力要求呢
1、 消防用水量 本工程為高度大于100m的一類綜合樓,按一類超高層建筑進行消防設計。 2、室外消防 本工程所在區域有完善的城市基礎設施,有可靠的城市消防保證體系,供水可靠,水質良好。水源為城市自來水管網。從西側市政道路和東側新塘路市政供水干管各引一條DN200毫米的自來水管,在本大樓沿周邊道路設DN200毫米的生活、消防合用的給水環管,在環管上設置地上式室外消火栓5只。 3、消火栓系統 3.1消火栓給水系統。消火栓系統分高、中、低三區,低區為地下二層~四層;中區為五層~二十層;高區為二十一層~到
1、 消防用水量 本工程為高度大于100m的一類綜合樓,按一類超高層建筑進行消防設計。 2、室外消防 本工程所在區域有完善的城市基礎設施,有可靠的城市消防保證體系,供水可靠,水質良好。水源為城市自來水管網。從西側市政道路和東側新塘路市政供水干管各引一條DN200毫米的自來水管,在本大樓沿周邊道路設DN200毫米的生活、消防合用的給水環管,在環管上設置地上式室外消火栓5只。
某國際機場大廈位于慶春廣場東側,慶春東路與新塘路交叉口。工程用地面積約一萬平方米,總建筑面積約7.2萬平方米,地下2層,主樓為36層,建筑主要屋面高度為143.70米,其中五層和二十一層為避難層。裙房為四層,建筑高度為21.6米,一至四層為票務中心、餐飲和娛樂(lè )等綜合用房。主樓五至十九層為辦公,二十二層至三十五層為商務辦公,三十六層為西餐廳。 1消防用水量 本工程為高度大于100m的一類綜合樓,按一類超高層建筑進行消防設計。 表1 消防用水量 消防系統 消防用水量(l/s) 延續時間(h) 用水量m3
1 現場為鍍鋅鋼管,本人以前未接觸過消防專業(水消防),施工及驗收規范是哪本?消防規范套太多了,是自動噴水滅火系統施工及驗收規范 ?2 螺紋連接的外露絲扣的驗收允許的外露絲扣是幾個?溝槽連接的驗收有什么注意事項? 謝謝大家了 真的比較急
1.可拆卸接頭必須按ANSI B16.34、GB/T12465-2009 、B31.1、API、FCI及ASTM等相關標準設計、選材、制造及實驗,質量管理及保證應遵循ISO9001國際標準。 2. 所有可拆卸接頭均具有良好調節性能和低流阻系數。 3.可拆卸接頭的設計應滿足介質溫度,壓力、流量、流向以及嚴密性要求。傳力接頭應動作靈活,無卡澀現象,密封可靠。4.可拆卸接頭的運行壽命應保證30年(易損件除外)。5. 可拆卸接頭泄漏等級應按MSS-SP-61標準的要求。 6.可拆卸接頭表面應進行加工,保證外型美觀。 7.可拆卸接頭采用法蘭連接方式,應配供反法蘭及連接螺栓、螺母、金屬石墨纏繞墊片等連接附件。法蘭規格應與連接管道完全匹配。8.可拆卸接頭本體采用碳鋼材料。
菜鳥求救,我現在在做一個消防泵房,剛開始管道用的柔性接頭全部采用橡膠材質的,業主驗收時要求我方改為四節卡箍與短管連接做成的金屬伸縮節,不知道這樣做是否合理,本人也是剛開始接觸,不是很清楚,希望各位大俠多多指教。
大空間公共建筑的消防設計,要根據不同的使用功能要求,有針對性地采用不同的消防方式。在火災發生時能確保人員的快速疏散和生命安全,及時有效地控制并最終撲滅火災,盡最大的可能減少由此帶來的各種損失。 到目前為止,我國還沒有專門的針對大空間公共建筑的消防法規。按現有的建筑防火規范,又不能滿足建筑物在使用功能方面的要求。由于大型的公共民用建筑本身的特點——建筑空間高大、人員流動性強,如何保證消防系統的安全性和可靠性,是一項具有探討性意義的工作。廣州新白云國際機場航站樓的消防設計,以我國現有的消防法規為依據,由廣東省消防局組織國內著名的消防專家,召開了專門的消防論證會(huì ),在肯定初步設計的基礎上,對航站樓的消防設計提出了中肯的修改意見。本文就不同于常規的消防設計作較詳細的介紹,以饗讀者。 1 工程概況 廣州新白云國際機場是繼北京首都國際機場、上海浦東國際機場之后興建的又一大
威海國際商品中心高大空間建筑消防設計---磨石建筑培訓轉載,分享與學習
消防給水系統需要通水管道連接組成,把短的管道接長需要使用連接件,主來管道往多個不同方向送水需要分配連接件,管道上安裝消防設備依據接入形式也需要各種不同的連接件。另外還需要在管道上使用柔性接頭來起到減震、防晃和后期維修截取和安裝方便等作用。由此我們要通過各種連接件使用原理、安裝方式的不同來學好這部分內容,了解各部分柔性材料在實際使用當中的意義。一根管道與另外一根管道連接,使得整段管道變長這種是最常見的方式,連接方式也有很多如螺紋式、承接式、法蘭盤、溝槽式等,需要注意的是如使用了焊接和摳槽,例如管道的端口處焊接法蘭盤或者管道上摳槽用來使用溝槽式對接件,則需要對開槽部位和焊接部位進行防腐處理。重點說一下分配式接入件(一對多)。有兩種方式,一種是把需要連接的管道在分配點截斷,然后端面與端面用構筑件連接,常用的構筑件為同徑(三通、四通)連接件。如下圖:另外一種方式是在需要分配的點上,在管道上鉆孔,然后鉆孔處使用一種卡扣接入另外一根管道。如在管道上鉆一個孔,使用的卡扣叫機械三通。在
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
圖紙簡介: 本工程為地下一層、地上22層的建筑,建筑高度為98.15米,一類高層建筑。內附詳細的設計說明、工程量統計、平剖面圖、系統圖及大樣圖,此酒店建筑部分由國內著名大師操刀設計,酒店外觀高端大氣! 投稿網友: fengcheng_111 上傳時間:
我施工的#3轉運站斜橋面兩側的35乘400的梁搭到次梁上的應該,因為施工錯誤上面放了兩跟鋼筋,下面放了六跟,圖紙上設計的是上下各四跟。我這樣施工了可以不?!我把上面在加兩跟1/3長的鋼筋彎到地梁上是不是會(huì )好些啊?因為支坐的部位受剪力比較大!
簡要說明:火災自動報警及控制系統的指導預埋、預埋管檢查、清管、穿線、校線、測絕緣電阻、探測器、手報、消火栓按鈕、模塊、聲光、主機等設備的安裝、調試以及聯動控制對象的聯動接線。文件格式:Word文件大小:6.52 M
消防國際通岸接頭
消防國際通岸接頭專題,為您提供消防國際通岸接頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防國際通岸接頭 相關的專業交流討論,更多消防國際通岸接頭相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量