  • 水泵的功率是如何判斷的?

    有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?

  • 水泵不同流量和揚程下電機功率問題

    本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,假如有一臺水泵,配用的電機已定的情況下,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,電機實際耗用的電能是不是不一樣?貌似電機的電磁轉矩會(huì )根據負載自動變化,這是不是實際功率是根據負載變化的?具體如何計算?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎?與功率因數有沒有關系? 非電氣專業出身,使用泵的時候產生的疑問,請各位壇友不吝賜教,感激不盡。

  • 水泵電機軸功率與計算負荷

    我想請教下面幾個問題: 1、一般的水泵用電機,為什么要提軸功率。 2、軸功率與電機的Pe和Pjs是什么關系。 3、電機的計算電流和同時系數kd怎么計算。謝謝各位親們!

  • 水泵的軸功率與配電機功率??

    看水泵的樣本時有一個軸功率、一個配電機功率一般我都是按配電機功率來算的我對軸功率沒什么概念誰能幫我詳細解釋一下軸功率??先謝了

  • 如何計算水泵軸功率及電機功率

    工程設計人員,在確定水泵,流量揚程之后,需要確定水泵的另外一個重要參數:水泵電機功率。很多時候只要按照樣本,根據流量,揚程參數就可以確定水泵的電機型號及電機功率,比如ITT的,SV,SH,CEA的;格蘭富的CR,CM之類,但是ITT水泵的GISO系列,格蘭富水泵的NBG系列,TP系列。就需要工程人員計算水泵的電機功率。 我們可以根據能量守恒原理,推導出水泵電機的技術公式。 水泵做的有效功W=Mgh(把一定重量的介質送到一定的高度h,h即為揚程) ——M為水的質量m=ρV(ρ是介質的密度,V介質的體積) V=Qt(Q表示水泵的流量,t表示水泵工作時間) 所以水泵做的有效功W=ρQtgH 水泵的有效功率P=W/t=ρQgH 水泵的軸功率(實際輸出功率)為P1=ρQgH/η ——η表示水泵的效率 實際電機功率P2=γP1 ——γ表示電機的安全余量(γ的取值范圍1.1—1.3,一般選1.2)

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 電機的星接及角接是功率

    對同一個電機來說,角接時功率是星接時的幾倍?都是380~220v電壓電源供電的,電源不變。我看書上是三相均衡負載的功率等于各相功率和而每一相的功率等于相電壓*相電流,星接就是220*I1角接時380*I2是不是根號3倍的?I2=根號3*I1?嗎?如果是,就是功率三倍了。

  • 可以按照電機的功率選擇浴霸嗎?

    一個窗戶沒能通向室外的衛生間需要換氣扇幫助換氣。我現在想購買融換氣于一體的浴霸進行換氣,但浴霸一般只標出電機的功率,不標換氣量,讓人擔心買了不能實現標準的換氣次數。請問一般正規企業換氣扇的電機功率與換氣量有對應關系嗎?謝謝。[ 本帖最后由 myserial 于 2009-11-10 16:08 編輯 ]

  • 已知水泵流量和揚程,如何選擇配套電機的功率?

    有5臺清水泵,參數分別為:Q=1487m3/h,H=37m,Q=2425m3/h,H=80m,配10kV電機Q=480m3/h,H=80m,Q=146m3/h,H=35m,Q=1085m3/h,H=140m,配10kV電機請問以上水泵應該配置多大的電機?謝謝

  • 求助:水泵新增備用發電機的功率大小

    我們單位有兩臺水泵一臺37KW(自偶降壓啟動)一臺15千瓦(直接啟動)平時使用市電,但是因為經常停電,造成管道里被沙子堵住,現想要添加一臺發電機備用,請問需要多少千瓦的發電機?能否在市電停電時,發電機自動啟動供電,從停電到正常供電這個過程不能超過五分鐘。

  • 關于變頻水泵和變頻電機的問題

    求教,我理解變頻水泵是安裝變頻的電機的水泵,那么普通水泵加變頻器是否就等于變頻水泵呢?好像普通水泵安變頻機有燒機風險,造成這一點的原因是什么? 另外,普通冷機是否可以加裝外置的變頻器進行變頻控制,如果可以的話,控制依據是什么參數?

  • 電機消耗的功率如何計算?

    我在一論壇上看見有人如下計算電機消耗功率: 1.當電機是星形接法時,如測得線電壓為U,線電流為I,則三相交流電機實際消耗的功率就等于P=1.732*U*I 2.如果電機是三角形接法,結果是一樣的!同上(U及I數值不一樣,差1.732倍,但結果是一樣) 上述計算我認為有誤!是否忘記了功率因素?大家認為如何呢?

  • 小功率電機導線的選擇疑問

    在很多圖紙上,發現1.1KW的電機選用4x4的銅芯導線,為什么不選取4x2.5的呢?在規范上也沒有找到相應的要求,請各位老師指教!

  • 水泵電機的起動要注意些啥

    電機的降壓啟動一般來說是施工的事情,電機一般都有控制柜的,要么自己接線要么就是電氣廠家接好.一般水泵廠家不給弄這些的.水泵電機的起動要注意些啥

  • 大功率電機一般怎樣啟動?

    80多kW的風機,還有250kW的某爐的一次風機,二次風機....這些大電機一般怎樣啟動啊?啟動電流大約是工作電流的幾倍啊?變電所里的給它供電 的短路器各電流怎樣整定啊?必須得用電動機型的嗎?普通配電型的可以嗎?

  • 求教電機功率與電壓的選擇

    遇到一個國外的公司,500kW以下電機的一概用380V電壓電機,1250kW電機用690V電壓電機,我認為有問題,請教各位專家,如何說服老外,特別是有什么規范或條文\還有什么認證可以作為依據,這老外很寧,請大家給點理由吧,我說電流大,變壓器啟動有問題,電纜截面大電纜與電機連接有問題,等等,他說他們一直這樣用,求大家幫忙了,急很急

  • [換熱站]水泵電機的問題

    我設計的建筑面積二十萬平方米的換熱站,水泵三臺,俺選30KW,而施工用了37KW,Q=187T/H,H=44M,工作中電機過熱,換了兩臺電機,目前用戶十萬平米,僅用一臺水泵,供回水閥門調節僅能開啟1/3,如全部開啟則電機電流過大,電機燒壞了。供回水溫度為58-44,請指教燒電機的原因

  • 關于水泵揚程、功率和流量

    從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會(huì )了將來一好好感謝師傅。

  • 關于電機功率和電流的問題

    本人以前在電氣成套公司搞設計,計算電流都是憑經驗,按電機功率X2得到它的工作電流,現在剛進設計院,發現這種算法不對,同事告訴我新方法---I=(P X K(X)/(1.732XcosφX0.38)(三相),I=(P X K(X)/(cosφX0.22)(兩相),但我覺得這種算法看不懂,6KW照明的電流算出來有27A,(其中KX為效率因素,cosφ取0.8),請哪位大俠指教

點擊加載更多

水泵電機功率

水泵電機功率專題,為您提供水泵電機功率相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵電機功率 相關的專業交流討論,更多水泵電機功率相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

消防水泵控制柜接線圖

飄窗護欄設計圖

色宗合久久久| www.欧美精品| 国产精品violeos天媒传媒| 日韩AV毛片精品久久久久| 国产二级一片内射视频播放| 成人av天堂| 久久精品男女视频| HEYZO少妇无码精品| 中文字幕在线观看毛片| 黑人管亚洲| 久久理论| 强睡邻居人妻中文字幕| 圖产精品推荐| 亚洲AV无码男人天堂| 日韩国产天堂| 牲欲强老熟女乱| 久久久久高潮毛片免费全部播放 | 色狠狠AV线不卡香蕉一区二区| 国产av电影网| 蜜桃av色偷偷av老熟女| 婷婷综合久久中文字幕| 欧洲肉欲K8播放毛片| 亚洲中文字幕无码中文字在线| 2020亚洲无码精品| 韩国一本大道无码| www.一区二区| 蜜桃网| 嫩草影视国产精品wwww人妻| 日韩h视频| 国产精品无码一区二区三区,| 成人高清无码| 外国黄片一级| 九九精品一二三区| 国产网站你懂得| 麻豆亚洲AV成人无码一区精品| 欧美精品一区二区三区色| 国产黄片一区| 天美传媒精品一区| 国产乱子伦无码精品小说| 欧美乱性| 伊人久久大香线蕉综合软件|