狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 急:消防水泵控制柜接線問題

    請問:兩臺消防水泵控制柜,一臺功率為90KW,一臺功率為75KW,與上一級雙電源控制柜用多大電纜連接?謝謝!另外還有一個問題請教:什么是星三角啟動?有些弄不明白,請幫助講解一下,謝謝!

  • 詳解消防水泵啟動控制柜功能

    1、多種啟動功能:具有中控室遠程啟停消防泵和消火栓按鈕啟泵以及消防水管網壓力(或水流指示器)啟動等多種啟泵方式,并祥泰電氣提示具有故障互投功能及報警功能; 2、啟動控制功能:每臺水泵的啟動運行的時間查詢(啟動運行主要有自動狀態啟動、手動狀態啟動、消火栓啟動。壓力低點啟動或者中控啟動等都具有相應記錄; 3、故障記錄功能:可記錄故障類別和發生時間等; 4、上位機具有以下功能:具有無線信息機數據傳輸功能;能遠程監視設備的運行及故障狀態;在本設備上能夠任意啟、停現場設備的運行及巡檢,并且祥泰電氣提示顯示各水泵運行性能曲線(型譜圖),并進行數據分析,出現偏差進行打印并報警。

  • 天水長城通用電器廠水泵控制柜原理及接線圖

    圖紙簡介: 本圖紙共3張,為水泵控制柜的原理接線圖及二次接線圖。圖紙包含:水泵控制箱、二次接線圖、電氣原理圖。元件包含:斷路器、接觸器、熱繼電器、熔斷器、按鈕、指示燈。 投稿網友: yeoking 上傳時間: 2014-08-07

  • 消防水泵控制設計的誤區

    目前很多的消防水泵控制箱設計都沒有按照GB16806標準執行,往往按照圖集、GB50974標準等,使得在安裝驗收時出現很多問題。 常見不符合GB16806標準的問題: 問題1:巡檢柜只能巡檢與巡檢柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一臺巡檢柜  問題2:沒有水流開關信息,不能用壓力信號代替。 問題3:工作電流達到正常值的150%必須在1分鐘之內停泵并報警,達到正常值的115%必須能長期工作。  問題4:二次圖不能參見圖集,按圖集接線,無法通過型式試驗。 問題5:不能加裝手動強制啟動裝置,目前還沒有加裝這個功能的3CF產品,設計了也是買不到有3CF認證的。

  • 學習水泵控制的二次接線圖看那些書呢

    請問要學習水泵控制的二次接線圖看那些書呢比如一個房間有幾個水泵,需要控制,咱們平常呢就是參照圖集就可以了,但有些控制水泵的控制不是典型的,需要自己設計象圖集上的那樣的二次接線圖,我是現在看不懂那些二次圖,因為在學校時,那方面學的少的可憐 請賜教

  • 消防水泵噴淋泵控制柜由水專業選型?

    畫一地下車庫,內設水泵間,有消防水泵一用一備,噴淋泵一用一備,水專業提供條件時平面無泵的控制柜。我在相應位置設置了各自的控制柜。建設單位進貨時從水泵廠家進了泵及其控制柜,又按電氣圖紙進了泵的控制柜,相當于多了一套控制柜。建設單位要求我們賠償多出的費用。同事說水泵廠家本身自帶控制柜(樣本上就有泵及其控制柜),不需要電氣再設置泵的控制柜。誰對?

  • 6KV消弧控制柜電氣原理圖及接線圖

    圖紙簡介: 該圖紙為6KV消弧柜電氣原理圖。圖紙主要包括一次原理圖及二次原理圖以及詳細的接線圖紙。消弧柜主要是針對中壓系統易發生弧光性接地而研發的設備,主要動作原理是利用開口電壓計相電壓幅值來確定的。 投稿網友: fifawang08 上傳時間:

  • 史上最全的電氣控制柜接線圖

    圖紙簡介: 史上最全的電氣控制柜接線圖,一百多張圖供您選擇!! 投稿網友: bxyzys 上傳時間: 2013-09-12 圖紙省份:<

  • 消防水泵控制柜需要單獨配巡檢柜嗎?

    請教:消防水泵控制柜需要單獨配巡檢柜嗎?以前一直都是控制柜自帶巡檢功能即能通過消防驗收,現在為何圖紙都設計單獨的巡檢柜了呢?是新規范要求的嗎?有沒有什么依據?

  • 如何用PLC來控制兩個水泵接線圖咋畫啊

    如何用PLC來控制兩個水泵接線圖咋畫啊

    就是這個圖 這個圖我是會(huì )的 但是如何變成用PLC來控制呢?   新手   完全不知道咋畫  只知道畫個PLC  然后輸入端接點開關 按鈕 繼電器什么的 輸出端接點水泵 燈泡什么的   但是沒邏輯實在無從下手  網上也沒查到相關的東西····有會(huì )畫的老師傅嗎····加Q私下教下我也行 謝謝啦  

  • 3個開關控制1個燈的安裝接線圖

    3個開關怎么能夠控制1個燈,要圖,

  • 請教消防水泵控制的問題

    請教消防水泵控制的問題

    如下圖中紅線框內部分(本圖來自圖籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2線圈得電后,KT3線圈失電,延時60S后KT3動合觸點閉合,但由于KA4-1或KA4-2的動斷觸點早一斷開,KA5中間繼電器的線圈不能得電.如果KA5線圈不能得電,在01D303-3P11圖中,似乎不能通過消火栓按鈕啟動消防水泵.這是為什么??我的理解錯誤么?/請高手解答一下,謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:17 編輯 ]

  • 14個消防電氣常用接線圖

    14個消防電氣常用接線圖

  • 三個地方及多地控制燈具接線圖

    市面好像沒有這種開關,需要自己改裝一下,請大家提出意見,謝謝!

  • 消防水泵及風機控制系統

    圖紙簡介: 消防水泵及風機控制系統二次設備電路圖 ,對于消防二次配線有幫助 投稿網友: cx_hfta 上傳時間: 2013-11-17

點擊加載更多

消防水泵控制柜接線圖

消防水泵控制柜接線圖專題,為您提供消防水泵控制柜接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水泵控制柜接線圖 相關的專業交流討論,更多消防水泵控制柜接線圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

走廊設計效果圖

水泵電機功率

久久频这里精品99香蕉| 塘沽区| 久久久亚洲熟妇熟女| AV电影网站在线观看| 欧美特黄视频一级| AV永久天堂一区二区三区| 日韩狠狠| 老色批中文字幕在线| 久久青青| 青青草草视频在线观看| 色综合久久网| 欧美精品亚洲| 欧美激情办公室一区二区三区| 首页无码高清 一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久免费樱桃| 亚洲香蕉频| 美日韩激情久久| 呦呦免费在线| 综合色图亚洲| 麻豆三级| 色无欲天天天影视综合网| 欧美一区二区三区综合| 攻演戏时真进去了h| 伊人超碰导航| 中文字幕熟女人妻另类癖好| 97超碰碰| 夜夜骑日本黄色成人免费网站| av一区 二区 三区| 欧美美女视频| 婷婷天堂网| 国产一区二区三区在线视頻| 被黑人巨大4P| 亚洲色av| 中国女人内谢69XXXX视频| 精品久久久久久久久久桃蜜| 国产一区9| 超碰100| 男人的天堂五月天| 久久午夜无码鲁丝片| 在线亚洲欧美另类| 久久成人一区|