狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 主備用消防水泵控制原理圖

    我現在在做一個消防水泵的控制原理圖,要求在主用泵事故時備用泵自投,怎么實現呢?說明:平常兩泵都不開啟,只在火災和水位下降了最低點時才開啟其中一個泵

  • 急:消防水泵控制柜接線問題

    請問:兩臺消防水泵控制柜,一臺功率為90KW,一臺功率為75KW,與上一級雙電源控制柜用多大電纜連接?謝謝!另外還有一個問題請教:什么是星三角啟動?有些弄不明白,請幫助講解一下,謝謝!

  • 詳解消防水泵啟動控制柜功能

    1、多種啟動功能:具有中控室遠程啟停消防泵和消火栓按鈕啟泵以及消防水管網壓力(或水流指示器)啟動等多種啟泵方式,并祥泰電氣提示具有故障互投功能及報警功能; 2、啟動控制功能:每臺水泵的啟動運行的時間查詢(啟動運行主要有自動狀態啟動、手動狀態啟動、消火栓啟動。壓力低點啟動或者中控啟動等都具有相應記錄; 3、故障記錄功能:可記錄故障類別和發生時間等; 4、上位機具有以下功能:具有無線信息機數據傳輸功能;能遠程監視設備的運行及故障狀態;在本設備上能夠任意啟、停現場設備的運行及巡檢,并且祥泰電氣提示顯示各水泵運行性能曲線(型譜圖),并進行數據分析,出現偏差進行打印并報警。

  • 用消防水泵電器綜合控制柜代替水泵電器控制原理圖

    如題目:可不可以用消防水泵電器綜合控制柜代替水泵電器控制原理圖 現在好多的廠家都有消防水泵電器綜合控制柜,能滿足基本所有的功能.包括謠傳見控數據,自檢等等.是不是就不用在設計圖紙里面給出電器控制原理圖了呢?帶二次回路的那些?僅僅用一個框,筐里面寫"消防水泵電器綜合控制柜",然后對消防水泵電器綜合控制柜的功能說明和要求/?就是說我門設計方不用一線的了解如何內部電路實現這樣的功能/ 因為你想,我們做樓宇自控,或者是消防中心的時候,我們也是不可能把所有的人家控制臺的電路板都畫出來的啊 ?我們在這樣的設計中實際就是充當一個"設備集成商",相當與攢電腦啊. 希望各位前輩能解決我著才鳥的疑問.

  • 消防水泵控制設計的誤區

    目前很多的消防水泵控制箱設計都沒有按照GB16806標準執行,往往按照圖集、GB50974標準等,使得在安裝驗收時出現很多問題。 常見不符合GB16806標準的問題: 問題1:巡檢柜只能巡檢與巡檢柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一臺巡檢柜  問題2:沒有水流開關信息,不能用壓力信號代替。 問題3:工作電流達到正常值的150%必須在1分鐘之內停泵并報警,達到正常值的115%必須能長期工作。  問題4:二次圖不能參見圖集,按圖集接線,無法通過型式試驗。 問題5:不能加裝手動強制啟動裝置,目前還沒有加裝這個功能的3CF產品,設計了也是買不到有3CF認證的。

  • 消防水泵噴淋泵控制柜由水專業選型?

    畫一地下車庫,內設水泵間,有消防水泵一用一備,噴淋泵一用一備,水專業提供條件時平面無泵的控制柜。我在相應位置設置了各自的控制柜。建設單位進貨時從水泵廠家進了泵及其控制柜,又按電氣圖紙進了泵的控制柜,相當于多了一套控制柜。建設單位要求我們賠償多出的費用。同事說水泵廠家本身自帶控制柜(樣本上就有泵及其控制柜),不需要電氣再設置泵的控制柜。誰對?

  • 消防水泵控制柜需要單獨配巡檢柜嗎?

    請教:消防水泵控制柜需要單獨配巡檢柜嗎?以前一直都是控制柜自帶巡檢功能即能通過消防驗收,現在為何圖紙都設計單獨的巡檢柜了呢?是新規范要求的嗎?有沒有什么依據?

  • 請教消防水泵控制的問題

    請教消防水泵控制的問題

    如下圖中紅線框內部分(本圖來自圖籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2線圈得電后,KT3線圈失電,延時60S后KT3動合觸點閉合,但由于KA4-1或KA4-2的動斷觸點早一斷開,KA5中間繼電器的線圈不能得電.如果KA5線圈不能得電,在01D303-3P11圖中,似乎不能通過消火栓按鈕啟動消防水泵.這是為什么??我的理解錯誤么?/請高手解答一下,謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:17 編輯 ]

  • 消防水泵及風機控制系統

    圖紙簡介: 消防水泵及風機控制系統二次設備電路圖 ,對于消防二次配線有幫助 投稿網友: cx_hfta 上傳時間: 2013-11-17

  • 消防水泵如何選型、安裝、運行原理

    新手報到,想系統的學習消防水泵、污水泵等的詳細知識,比如如何選泵、安裝、運行原理,尤其是消防泵,從哪兒能學習這相關方面知識點,請指導,謝謝了!

  • 再談消防水泵可以采用變頻控制嗎?

    對于消防水泵是否能采用變頻調速控制?目前普遍的觀點是不可以,主要依據如下:  

  • 消防水泵星三角啟動一用一備控制原理圖

    小弟是電氣新手,胡亂畫了一個水泵星三角啟動一用一備的控制原理圖,不知道對不對,發上來給高手們點評一下,指出下錯誤。共同進步,謝謝。

  • 請問各位,消防水泵控制柜的總開關能用漏電開關嗎?

    請問各位,消防水泵控制柜的總開關能用漏電開關嗎?我認為不行,但是 我只看到火災自動報警系統規范有說主電源不能用漏電開關,哪條規范還有這個規定?

  • 消防水泵不是自灌式怎么辦?

    各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。

點擊加載更多

消防水泵控制柜原理

消防水泵控制柜原理專題,為您提供消防水泵控制柜原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水泵控制柜原理 相關的專業交流討論,更多消防水泵控制柜原理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

水泵控制開關

肉聯廠污水處理

囯产精品一区二区三区线一牛影视 | 免费激情网站| 国产人成无码视频在线观看| 亚洲免费视频网站| 成年女人碰碰碰视频播放| 亚洲一区 欧美 日韩| 精品欧美日韩| 亚洲国产三级| 国产高清无码不卡视频| 香蕉一区| 亚洲嫩草| 国产精品一区二区av| 国产精品爽黄69天堂a| 亚洲综合图片| 久久久久久久黄片毛片| 天天激情综合| 成人福利亚洲一区| 欧美日韩性爱有码| 欧洲色| 八一影院| 亚洲精品久久久久久久久久久| 你懂的在线观看精品| 欧美一区二区三区黄片大全| 欧美性久久| 99热伊人| 久久久无码精品亚洲日韩少妇按摩| 久久网av| 日韩不卡无码av| 欧美激情精品久久| 在线天堂8天堂在线| 久久精品亚洲| 小草影视| AⅤ天堂网| 精品少妇一区| 一本大道在线无码| 无码高清久久| 一本亚洲视频| 久久少妇a| 国产一级特黄大片色| 欧美日韩一码二码三区四区| 无码av免费一区二区三区|