我現在在做一個消防水泵的控制原理圖,要求在主用泵事故時備用泵自投,怎么實現呢?說明:平常兩泵都不開啟,只在火災和水位下降了最低點時才開啟其中一個泵
如題目:可不可以用消防水泵電器綜合控制柜代替水泵電器控制原理圖 現在好多的廠家都有消防水泵電器綜合控制柜,能滿足基本所有的功能.包括謠傳見控數據,自檢等等.是不是就不用在設計圖紙里面給出電器控制原理圖了呢?帶二次回路的那些?僅僅用一個框,筐里面寫"消防水泵電器綜合控制柜",然后對消防水泵電器綜合控制柜的功能說明和要求/?就是說我門設計方不用一線的了解如何內部電路實現這樣的功能/ 因為你想,我們做樓宇自控,或者是消防中心的時候,我們也是不可能把所有的人家控制臺的電路板都畫出來的啊 ?我們在這樣的設計中實際就是充當一個"設備集成商",相當與攢電腦啊. 希望各位前輩能解決我著才鳥的疑問.
小弟是電氣新手,胡亂畫了一個水泵星三角啟動一用一備的控制原理圖,不知道對不對,發上來給高手們點評一下,指出下錯誤。共同進步,謝謝。
大家好,本人遇到一個情況是在做一個醫院的時候,遇到大空間,安裝自動的消防水炮。平面圖做好了,但是沒有可以參照的系統圖,如果哪位在可以發一個給我參考一下。成分感謝! 郵箱:237609344@QQ.COM
1、多種啟動功能:具有中控室遠程啟停消防泵和消火栓按鈕啟泵以及消防水管網壓力(或水流指示器)啟動等多種啟泵方式,并祥泰電氣提示具有故障互投功能及報警功能; 2、啟動控制功能:每臺水泵的啟動運行的時間查詢(啟動運行主要有自動狀態啟動、手動狀態啟動、消火栓啟動。壓力低點啟動或者中控啟動等都具有相應記錄; 3、故障記錄功能:可記錄故障類別和發生時間等; 4、上位機具有以下功能:具有無線信息機數據傳輸功能;能遠程監視設備的運行及故障狀態;在本設備上能夠任意啟、停現場設備的運行及巡檢,并且祥泰電氣提示顯示各水泵運行性能曲線(型譜圖),并進行數據分析,出現偏差進行打印并報警。
請問:兩臺消防水泵控制柜,一臺功率為90KW,一臺功率為75KW,與上一級雙電源控制柜用多大電纜連接?謝謝!另外還有一個問題請教:什么是星三角啟動?有些弄不明白,請幫助講解一下,謝謝!
傳2個消防水泵控制柜的原理圖,我對這個一竅不通,希望能看明白的朋友給點寶貴提示,無論什么意見,我先表示感謝了1運1備互投全壓?dòng)消防泵
本資料為常用消防排水泵控制原理圖,包括電機控制原理及外引端子接線圖。推薦資料:
目前很多的消防水泵控制箱設計都沒有按照GB16806標準執行,往往按照圖集、GB50974標準等,使得在安裝驗收時出現很多問題。 常見不符合GB16806標準的問題: 問題1:巡檢柜只能巡檢與巡檢柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一臺巡檢柜 問題2:沒有水流開關信息,不能用壓力信號代替。 問題3:工作電流達到正常值的150%必須在1分鐘之內停泵并報警,達到正常值的115%必須能長期工作。 問題4:二次圖不能參見圖集,按圖集接線,無法通過型式試驗。 問題5:不能加裝手動強制啟動裝置,目前還沒有加裝這個功能的3CF產品,設計了也是買不到有3CF認證的。
.水泵自動供水控制原理圖
請教:消防水泵控制柜需要單獨配巡檢柜嗎?以前一直都是控制柜自帶巡檢功能即能通過消防驗收,現在為何圖紙都設計單獨的巡檢柜了呢?是新規范要求的嗎?有沒有什么依據?
畫一地下車庫,內設水泵間,有消防水泵一用一備,噴淋泵一用一備,水專業提供條件時平面無泵的控制柜。我在相應位置設置了各自的控制柜。建設單位進貨時從水泵廠家進了泵及其控制柜,又按電氣圖紙進了泵的控制柜,相當于多了一套控制柜。建設單位要求我們賠償多出的費用。同事說水泵廠家本身自帶控制柜(樣本上就有泵及其控制柜),不需要電氣再設置泵的控制柜。誰對?
圖紙簡介: 本圖紙內容為各種水泵、風機等的二次控制設計,主要包括:生活及消防水泵一用一備,雙電源控制原理,冷卻塔原理,雙速排風機原理,空調系統控制等等,很齊全,希望對大家有所幫助。 投稿網友: zhang11h 上傳時間: 201
對于消防水泵是否能采用變頻調速控制?目前普遍的觀點是不可以,主要依據如下:
消防水泵控制柜原理圖
消防水泵控制柜原理圖專題,為您提供消防水泵控制柜原理圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水泵控制柜原理圖 相關的專業交流討論,更多消防水泵控制柜原理圖相關內容請訪問