對于消防水泵是否能采用變頻調速控制?目前普遍的觀點是不可以,主要依據如下:
請問:兩臺消防水泵控制柜,一臺功率為90KW,一臺功率為75KW,與上一級雙電源控制柜用多大電纜連接?謝謝!另外還有一個問題請教:什么是星三角啟動?有些弄不明白,請幫助講解一下,謝謝!
1、多種啟動功能:具有中控室遠程啟停消防泵和消火栓按鈕啟泵以及消防水管網壓力(或水流指示器)啟動等多種啟泵方式,并祥泰電氣提示具有故障互投功能及報警功能; 2、啟動控制功能:每臺水泵的啟動運行的時間查詢(啟動運行主要有自動狀態啟動、手動狀態啟動、消火栓啟動。壓力低點啟動或者中控啟動等都具有相應記錄; 3、故障記錄功能:可記錄故障類別和發生時間等; 4、上位機具有以下功能:具有無線信息機數據傳輸功能;能遠程監視設備的運行及故障狀態;在本設備上能夠任意啟、停現場設備的運行及巡檢,并且祥泰電氣提示顯示各水泵運行性能曲線(型譜圖),并進行數據分析,出現偏差進行打印并報警。
目前很多的消防水泵控制箱設計都沒有按照GB16806標準執行,往往按照圖集、GB50974標準等,使得在安裝驗收時出現很多問題。 常見不符合GB16806標準的問題: 問題1:巡檢柜只能巡檢與巡檢柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一臺巡檢柜 問題2:沒有水流開關信息,不能用壓力信號代替。 問題3:工作電流達到正常值的150%必須在1分鐘之內停泵并報警,達到正常值的115%必須能長期工作。 問題4:二次圖不能參見圖集,按圖集接線,無法通過型式試驗。 問題5:不能加裝手動強制啟動裝置,目前還沒有加裝這個功能的3CF產品,設計了也是買不到有3CF認證的。
畫一地下車庫,內設水泵間,有消防水泵一用一備,噴淋泵一用一備,水專業提供條件時平面無泵的控制柜。我在相應位置設置了各自的控制柜。建設單位進貨時從水泵廠家進了泵及其控制柜,又按電氣圖紙進了泵的控制柜,相當于多了一套控制柜。建設單位要求我們賠償多出的費用。同事說水泵廠家本身自帶控制柜(樣本上就有泵及其控制柜),不需要電氣再設置泵的控制柜。誰對?
請教:消防水泵控制柜需要單獨配巡檢柜嗎?以前一直都是控制柜自帶巡檢功能即能通過消防驗收,現在為何圖紙都設計單獨的巡檢柜了呢?是新規范要求的嗎?有沒有什么依據?
如下圖中紅線框內部分(本圖來自圖籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2線圈得電后,KT3線圈失電,延時60S后KT3動合觸點閉合,但由于KA4-1或KA4-2的動斷觸點早一斷開,KA5中間繼電器的線圈不能得電.如果KA5線圈不能得電,在01D303-3P11圖中,似乎不能通過消火栓按鈕啟動消防水泵.這是為什么??我的理解錯誤么?/請高手解答一下,謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:17 編輯 ]
圖紙簡介: 消防水泵及風機控制系統二次設備電路圖 ,對于消防二次配線有幫助 投稿網友: cx_hfta 上傳時間: 2013-11-17
請問各位,消防水泵控制柜的總開關能用漏電開關嗎?我認為不行,但是 我只看到火災自動報警系統規范有說主電源不能用漏電開關,哪條規范還有這個規定?
各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。
2 消防水泵控制柜的設置要求 消
目前市場上的消防風機及水泵控制柜在驗收時發現存在非常大的問題。絕大部分都存在違反消防強條,其中大部分又是廠家原因造成的,部分是施工不到位造成的。
這幾天隨著強制性工程建設規范《建筑電氣與智能化通用規范》(以下簡稱“電規”)GB 55024-2022宣貫,學習新規范的熱潮再度掀起,在各個電氣專業群中大家展開熱烈討論。其中一個焦點問題是 消防水泵控制柜設置手動應急機械起動裝置 的要求,這條規定出現在另一部通用規范《消防設施通用規范》(以下簡稱“消規”)GB 55036-2022中。
我現在在做一個消防水泵的控制原理圖,要求在主用泵事故時備用泵自投,怎么實現呢?說明:平常兩泵都不開啟,只在火災和水位下降了最低點時才開啟其中一個泵
水泵變頻控制柜(含西門子變頻器、可編程控制器(PLC)、交流接觸器、空氣開關、熱繼電器等進口元件,)45KW*2需多少錢?
消防水泵變頻控制柜
消防水泵變頻控制柜專題,為您提供消防水泵變頻控制柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水泵變頻控制柜 相關的專業交流討論,更多消防水泵變頻控制柜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題