變頻電機的散熱風扇需要單獨配電,大家知道散熱風扇的電壓等級是220V還是380V嗎?另外想請教一下散熱風扇的開停與變頻電機如何配合?
由電機特性分析可知,均勻改變電機供電頻率F,就可以平滑地改變電動機的轉速,從而改變泵機的轉速;結合泵機特性分析,降低電動機轉速,電動機輸入功率也隨之減少,泵機軸功率就相應減少。這就是變頻器控制水泵的節能原理。 在一般情況下,水泵采用恒速交流電動機拖動,而用水量卻是變化的,為了保證水池的正常供水,工人要在現場經常調節擋板或閥門開度大小來控制水泵的抽水量,或者將水池中用不完的水白白流掉。這樣做不僅增大了工人的勞動強度,而且有大量的電能浪費在水泵閥門阻力的損失上。因此就要求水泵處于變工況運行,若利用變頻器進行調速,以調節電動機轉速的方法取代調節擋板或閥門,則不僅可以減輕工人勞動強度,還能達到節約電能目的,對提高企業經濟效益有重要意義。 另外,水泵起動時的急扭和突然停機時的水錘現象往往容易造成管道松動或破裂,嚴重的可能造成電機的損壞,水泵采用變頻器調速以后,可以根據工藝的需要,實現泵機的軟啟和軟停,從而使急扭及水錘現象得到解決。而且在用水量不大的情況下,可以降低泵機的轉速,這樣不僅避免了水泵長期工作在滿負荷狀態,造成的電機
變頻器控制柜的設計思路眾所周知,變頻器已經廣泛應用各行各業。但變頻控制系統如何設計,變頻控制柜設計與制造對實際應用具體要求,是許多電氣工程師及制造商,客戶想明確了解的。本章從實際設計及應用案例中,總結設計要點,寫出拙見,供同行參考 根據實際及客戶要求進行設計 在變頻控制系統設計前,一定要了解系統配制,工作方式,環境,控制方式,客戶具體要求。 具體系統分新設計系統還是就設備改造系統。 對舊設備改造,電氣工程師應該確切知道如下技術參數及要求。 1. 電機具體參數,
圖紙簡介: ACS800變頻1拖多電機控制原理圖,采用DP通訊控制 投稿網友: wljwlj123 上傳時間: 2013-07-26 圖
圖紙簡介: ACS800一拖一變頻控制原理圖,圖紙內容詳細,歡迎大家下載,希望對大家有幫助. 投稿網友: sol5566 上傳時間: 2013-05-13
變頻控制柜主要表現在風機、水泵的應用上。為了保證生產的可靠性,各種生產機械在設計和配備動力傳動時都留有一定的余量。變頻控制柜是利用功率半導體器件的開關功能,將電源頻率電源轉換成另一個頻率的電力控制裝置。實現了交流異步電動機軟起動、變頻調速、提高運行精度、改變功率因數、過流/過電壓/過載保護等功能。以下是一般變頻控制柜調試的基本方法。
摘 要 本文從實際角度,如何設計變頻控制系統,及如何設計變頻控制柜關鍵詞 變頻器控制系統 主回路 機械負載特性 電磁 設計 問題提出眾所周知,變頻器已經廣泛應用各行各業。但變頻控制系統如何設計,變頻控制柜設計與制造對實際應用具體要求,是許多電氣工程師及制造商,客戶想明確了解的。本章從實際設計及應用案例中,總結設計要點,寫出拙見,供同行參考。 根據實際及客戶要求進行設計 在變頻控制系統設計前,一定要了解系統配制,工作方式,環境,控制方式,客戶具體要求。 具體系統分新設計系統還是就設備改造系統。 對舊設備改造,電氣工程師應該確切知道如下技術參數及要求。 1. 電機具體參數,出廠日期,廠商(國產,進口) 2. 電機的額定電壓,額定電流,相數。 3. 電機的負載特性類型,工作制式。 4. 電機起動方式。 5. 工作環境。如現場的溫度,防護等級,電磁輻射等級,防爆等級。 6. 配電具體參數。 7.
富士變頻器
談談變頻控制柜的設計事項 眾所周知,變頻器已經廣泛應用各行各業。但變頻控制系統如何設計,變頻控制柜設計與制造對實際應用具體要求,是許多電氣工程師及制造商,客戶想明確了解的。本章從實際設計及應用案例中,總結設計要點,寫出拙見,供同行參考。 根據實際及客戶要求進行設計 在變頻控制系統設計前,一定要了解系統配制,工作方式,環境,控制方式,客戶具體要求。 具體系統分新設計系統還是就設備改造系統。 對舊設備改造,電氣工程師應該確切知道如下技術參數及要求: 1. 電機具體參數,2. 出廠日期,3. 廠商(國產, 進口) 4. 電機的額定電壓,5. 額定電流,6. 相數。 7. 電機的負載特性類型,8. 工作制式。 9. 電機起動方式。 10. 工作環境。如現場的溫度,11. 防護等級,12. 電磁輻射等級,13. 防爆等級。 14. 配電具體參數。 15. 變頻柜安裝位置到電機位置實際距離。(變頻柜到電機距離是非常重要的參數) 16. 變頻柜拖動電機的數量及方式。 17. 變頻柜與舊的電氣系統的切換關系。一般為Δ-
電動機是變頻的,頻率升高,則轉速升高,水泵轉速升高,則抽出去的水多,水壓就會(huì )提升。 通常在出水側,會(huì )安裝一個壓力傳感器,測出當前水的壓力值,可以以電信號反饋到PLC中,與PLC中的設定值做比較,水壓低了,PLC就會(huì )執行相應的程序,提高變頻器的輸出頻率,則電機的轉速提高,水壓可以恢復,同樣水壓過高了,PLC得到信號后,執行另一段程序,可以降低變頻器的輸出頻率,從而使水壓回到設定值,從而實現恒壓供水,也是一個閉環控制
U-flo變頻恒壓供水根據用戶用水量變化自動調節運行水泵臺數和一臺水泵轉速,使水泵出口壓力保持恒定。 當用戶用水量小于一臺水泵出水量時,控制系統根據用水量的變化讓一臺水泵變頻運行,當用水量增加時管道系統內壓力下降,這時壓力傳感器把檢測到的信號傳送給微機控制單元,通過微機運行判斷,發出指令到變頻器,控制水泵電動機,使轉速加快以保證系統壓力恒定。反之當用水量減少時,使水泵轉速減慢,以保持恒壓。 當用水量大于一臺泵出水時,第一臺泵切換到工頻運行,第二臺泵開始變頻運行,當用水量大于兩臺泵出水量時,第一和第二臺泵切換到工頻運行,第三臺泵開始變頻運行,當用水量僅大于一臺泵出水量時,將自動停止一臺或二臺泵運行。在整個運行過程中,始終保持系統恒壓不變,使水泵始終工作在高效區,既保證用戶恒壓供水,又節省電能。 U-flo變頻恒壓供水更具有以下性能優點:
變頻器應該安裝在控制柜內部,控制柜在設計時要注意以下問題:
變頻控制柜的價格及選型知識 變頻控制柜的型號種類很多,價格差異也非常大,從幾百到幾十萬的都有。主要是看具體的型號和用途,比如節水灌溉類變頻控制柜價位在1-2萬左右,如果的工業上用的話,都會(huì )在2萬以上,質量很重要的。 博海變頻控制柜充分吸收國內外水泵控制的先進經驗,經過多年生產和應用,不斷完善優化后,精心設計制作而成。產品具有過載、短路、缺相保護,電機超溫及漏電等多種保護功能及齊全的狀態顯示,并具備單泵及多泵智能控制的工作模式。 變頻控制柜用途廣泛,對于各種場合,如生活給排水、消防、噴淋、增壓、空調冷卻循環、工業控制用泵、污水排放……都有相應的專用型號規格。
圖紙簡介: 本圖紙為真空泵變頻控制原理圖,共兩張圖紙,分別為原理圖和端子圖。圖中真空泵能實現就地控制和DCS遠程起-停控制。并能在變頻器上實現手動給定輸入和正反轉控制等。是一份工業電氣中常見的控制原理圖。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。 投稿網友: yangjingfei521
做了一臺生活變頻恒壓供水控制柜,一拖四(三臺主泵一臺輔泵),主泵11KW,輔泵5.5KW,這樣的柜子銘牌怎么做,型號怎么標?
變頻控制柜可以節約能源,使運行成本降低并且延長電機的使用壽命,因此受到很多客戶的青睞,變頻控制柜的控制方式有哪些呢? 變頻控制柜的控制模式可分為:一用一備,二用一備,三用一備(根據設計需要選用)。而根據控制方式類型不同,變頻控制柜的控制方式可分為:液位控制,壓力控制,溫度控制,時間控制,空調聯合控制,潛污泵控制以及消防控制。河北瑞馳電氣(www.rcdqkj.cn)簡單介紹如下。
http://www.rcdqkj.cn/html/news/35.html 變頻控制柜主要表現在風機、水泵的應用上。為了保證生產的可靠性,各種生產機械在設計和配備動力傳動時都留有一定的余量。變頻控制柜是利用功率半導體器件的開關功能,將電源頻率電源轉換成另一個頻率的電力控制裝置。實現了交流異步電動機軟起動、變頻調速、提高運行精度、改變功率因數、過流/過電壓/過載保護等功能。以下是一般變頻控制柜調試的基本方法。 一、變頻器柜空載試驗 1、將變頻器的接地端子接地。 2、第二步。通過漏電保護開關將變頻器的電源輸入端連接到電源上。 3、檢查變頻器顯示窗口的出廠顯示是否正常。如果不正確,則應重置。否則,需要退回。 4、熟悉變頻器的操作鍵。通用變頻器有六個按鍵:RUN,STOP,PROG,DATAPENTER,UP(UP),DOWN,D
ZP系統中60馬系統為二次側區域冰水泵變頻控制系統,以三臺泵浦ZP1、ZP2與ZP3并聯運作,本系統可選擇〝盤控〞或〝遠控〞來啟動變頻系統,使冰水經由此變頻系統加壓,提供到負載所須之冰水量,系統運轉系依壓差傳感器測得之現場值與壓差設定值間之差量,經PLC- PID的計算,輸出速度控制信號,控制馬達轉速,提供最佳運轉速度,以保持系統穩定及節約能之目的。40馬為DCP泵浦變頻系統,也以三臺泵浦DCP1、DCP2與DCP3并聯運轉,30馬則為HWP系統,方式都與二次側區域冰水泵浦變頻控制系統相同,也是依壓差現場值與壓差設定值間之誤差由PLC之PID運算,控制馬達轉速以保持系統穩定及節約能源
大家好!初次涉及PLC控制,還請多幫忙!一臺FX2N控制4臺55KW污水處理廠水泵,每臺都有變頻器,可實現4臺水泵根據液位高度和時間進行起動和切換。