狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 關于變頻水泵和變頻電機的問題

    求教,我理解變頻水泵是安裝變頻的電機的水泵,那么普通水泵加變頻器是否就等于變頻水泵呢?好像普通水泵安變頻機有燒機風險,造成這一點的原因是什么? 另外,普通冷機是否可以加裝外置的變頻器進行變頻控制,如果可以的話,控制依據是什么參數?

  • 水泵電機的起動要注意些啥

    電機的降壓啟動一般來說是施工的事情,電機一般都有控制柜的,要么自己接線要么就是電氣廠家接好.一般水泵廠家不給弄這些的.水泵電機的起動要注意些啥

  • [換熱站]水泵電機的問題

    我設計的建筑面積二十萬平方米的換熱站,水泵三臺,俺選30KW,而施工用了37KW,Q=187T/H,H=44M,工作中電機過熱,換了兩臺電機,目前用戶十萬平米,僅用一臺水泵,供回水閥門調節僅能開啟1/3,如全部開啟則電機電流過大,電機燒壞了。供回水溫度為58-44,請指教燒電機的原因

  • 220V電機如何星三角啟動?

    一臺日產45KW電機,220V,三角接法。想星三角啟動運行,考慮把電機內部繞組重接,重新分配繞組電壓,以適應380V中星三角啟動運行,不知能行否?

  • 關于電機與水泵的匹配問題

    請教一下如果水泵的參數定了,除了選和其一樣的功率、轉速以外,還應該注意什么呢?我這里有個90kw 的電機,帶著一個90kw的水泵,功率和轉速都一樣,但是電機轉了兩個小時就整體熱,測得電流只有額定電流的80%,電壓正常,不存在不平衡,馬達保護器無報警,絕緣正常,機械部分也正常,軸承沒有問題,也不掃膛,我現在不知道到底是什么原因導致電機發熱呢?環境溫度是15度,電機本體溫度已經是70度了。出口閥開在75%.

  • 單相的變頻器,電機是三相220V

    單相的變頻器,電機是三相220V

    單相的變頻器,電機是三相220V,怎樣接線?有知道的嗎

  • 水池滿了,水泵電機還在運行

    如圖,以星三角轉換啟動的方式控制水泵電機,打在自動檔的時候,水滿了,控制柜不跳閘。經檢查,液位傳感器完好,請高手指點!是我電路設計的有問題嗎?若是問題出在哪?注:因現場條件有限,我把中間繼電器用接觸器代替使用。

  • 220KW水泵電機又一次燒掉

    我廠的220KW水泵電機又一次燒掉。上次是電機內部進水燒掉。只后是電機內部擊穿。現在都不可以正常啟動了。現在情況是這樣。。在30秒的啟動中電流達到(550A)轉速變慢。正常運轉電流達到(1400)A。請問是不是自藕變壓器壞了。要是不是的話應該是什么問題。。謝謝大家了。。

  • 水泵用電機是Y還是Y2系列?

    水泵用電機是Y還是Y2系列?

    我看了一下建筑電氣常用數據,不知道水泵用電機是Y還是Y2系列,它們之間有什么區別???

  • 水泵電機軸功率與計算負荷

    我想請教下面幾個問題: 1、一般的水泵用電機,為什么要提軸功率。 2、軸功率與電機的Pe和Pjs是什么關系。 3、電機的計算電流和同時系數kd怎么計算。謝謝各位親們!

  • 關于電機、水泵就地控制,異地控制問題!

    本帖最后由 wxs801020 于 2015-3-26 11:10 編輯 以前一個的報價,現在在核價,沒有圖紙了,報價清單是3個信號燈2個按鈕,端子,然后就是箱體了,但是配電箱的名稱是風機控制箱,就覺得有點奇怪了,風機控制箱應該有一次元件斷路器、接觸器、熱繼電器這些的,但是清單就是信號燈按鈕端子,難道是異地控制?還是就地控制單獨做的一個箱子?像這樣的情況,大家分析下是什么情況呢!一般什么情況下需要異地控制呢?還有就是斷路器、接觸器、熱繼電器、信號燈、按鈕裝在一個箱子里的叫就地控制?斷路器、接觸器、熱繼電器裝在一個箱子,信號燈按鈕裝在一個箱子,這樣分開裝的叫異地控制?

  • 歐洲220v三相電機 到中國

    求助 : 因需要 現我們歐洲分公司 將大型設備搬到中國來使用 但是設備上的轉動電機是 SEW三相星形220v的1.5kw電機 而國內三相電是380v 分析后決定選用 同功率的 sew的電機 但是用380v的電機 現在有以下問題 1 換了電機后 轉矩會(huì )不會(huì )變 T=9550P/n 轉矩不變 能理解為速度不變嗎 2 還能不能帶動原來的負載呢 ?3 電流比原來變小了 ? 還是按照 P=UI 根號3 來計算電流嗎?4 如果不買新電機 除了 增加變頻器 增加小型變壓器外 還有其他的方法來實現功能嗎 ?謝謝

  • 水泵不同流量和揚程下電機功率問題

    本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,假如有一臺水泵,配用的電機已定的情況下,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,電機實際耗用的電能是不是不一樣?貌似電機的電磁轉矩會(huì )根據負載自動變化,這是不是實際功率是根據負載變化的?具體如何計算?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎?與功率因數有沒有關系? 非電氣專業出身,使用泵的時候產生的疑問,請各位壇友不吝賜教,感激不盡。

  • 80KVA的變壓器能帶55KW的水泵電機嗎

    離變電所比較遠的現場有個55KW的水泵,現在考慮送一路10KV過去,設80KVA的專用變壓器,不知道有沒有問題?規范或者手冊上給出的數據都是從母線壓降的角度算的,直啟電機不能超過變壓器容量的20%,水泵屬于輕載,這種不怕壓降的情況應該怎么考慮?

  • 電流偏高水泵電機跳閘現象

    水泵偏離高效區工作時,為何會(huì )出現閉閥啟動電流正常但當出水閥稍微開啟(流量很小)就出現電流偏高電機跳閘現象?特請教各位大蝦?

  • 水泵的軸功率與配電機功率??

    看水泵的樣本時有一個軸功率、一個配電機功率一般我都是按配電機功率來算的我對軸功率沒什么概念誰能幫我詳細解釋一下軸功率??先謝了

  • 三相220V的電機和三相380V的電機?(轉)

    我提出這一問題的根源在于先一項目中想用一小功率交流電機加變頻的方法取代舊設備中的一臺140W的直流電機。初步設想選用三菱FR-S520 0.2KW變頻器。但該變頻器為單相220V輸入,三相220V輸出。而我們通常使用的電機為額定電壓為三相380V。并且在論壇whjuli兄所寫的“變頻器基礎知識講座6”中提到對于三相220V輸出的變頻器須使用三相220V的電機。所以引出上述問題與大家探討。我這兩天也查看了一些資料,得出以下結論,不知對否,寫出來與大家再進一步討論,請各位高手繼續指教。 1、在國內,大部分電機為額定電壓380V,這一參數的實際含義是指電機所接三相電源的線電壓。對于3KW以下的小功率電機而言,三相繞組通常接為星形,所以當接入線電壓為380V的電源時,每項繞組所承受的電壓為220V,而對于3KW以上的電機,三相繞組通常接為三角形,各項繞組所承受的電壓為380V,以獲取較大的轉距。基于此,所以論壇中有帖子提到當電機功率遠大于實際需求時,可將電機繞組的接法由三角形改為星形,以達到節能的目。 2、那么對于我前面所提出的三相220V輸出的變頻器如何

  • 水泵電機的防護等級及絕緣等級的疑問

    各位大蝦,請問安裝在地下室空調泵房及生活加壓泵房的水泵電機的防護等級及絕緣等級,國家規范規定分別是多少?對于IPxy中的y,我看了有關條文,還是如入云里霧里,不知這個防水特性和絕緣等級是不是一回事?請教各位專家了!!!

  • 3相220V供22KW電機問題,急!

    我想問下,3相220V供電22KW的電機,三角型接線,接出3條線出來之后用萬用表測的每2條線之間的電阻不超過1歐姆,直接啟動(一接觸器),還有電機的6條出線及6條出線和電機外殼(除3個繞組之外)用搖表搖過都沒問題,絕緣電阻都顯示為無窮大,開關當時是選用的63A空開,問題就是電機一啟動就跳閘,問下是電機的原因還是空開的原因!![ 本帖最后由 liqiunai 于 2008-9-13 13:08 編輯 ]

點擊加載更多

220v水泵電機

220v水泵電機專題,為您提供220v水泵電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與220v水泵電機 相關的專業交流討論,更多220v水泵電機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

工業自吸泵

軟雕塑制作

欧洲中文字幕精品| 在线精品在线你懂的| GOGO高清大胆全人艺术| 亚a天堂| chinese一区| 播种欧吉桑与人妻ntr性连结| 久久国产乱子伦精品免费午夜| 免费激情网站| 经典AV在线| 亚洲国产av无码综合原创国产| 欧美久久综合| 天堂久久| 欧美综合亚洲综合| 日韩人妻喷水| 欧美成人免费一区二区| 狠色狠色狠狠色综合久久| 高潮| 久久综合| 久久久久亚洲AV无码专区电影| 99久久夜色精品国产亚洲| A级99久久久毛片老师| 久久情亚洲图片视频图片| 一级午夜福利电影| 亚洲六月丁香色婷婷综合久久| 亚洲中文久久精品无码| 在线观看网址你懂的| 狠狠操2021| 欧美久久久噜噜噜久久| 国产在线校园春色| 成人亚洲天堂| 日韩一级片大黄片| 亚洲婷成人| 黄片视频在线播放| 人妻丝袜AV影音精品| 国外视频一区二区三区| 国产牲交视频| 鲁丝一区二区二区四区| 视频你懂的| 伊人一二三四视频| 一级a性色生活片久久无| 乱人伦亚州欧美一区二区|