預應力混凝土橋梁錨下裂紋分析及處理
在施工中,經常遇到混凝土裂紋或空鼓的現象,維修費時費力,現在推出一種簡單高效耐久性的維修技術,如下面的視頻,http://v.youku.com/v_show/id_XNDMzODczODQw.html施工簡單,效果耐久
設計一座縱坡為4%的三跨橋梁,跨中設計一豎曲線,邊跨的橋板按4%斜置,這樣就出現支座與橋板不平行了,規范上規定需要采取措施保證支座和橋板接觸面水平,一般有采用在梁底設鍥形墊塊底,或采用坡型支座。采油哪種方式較合理? 就這個問題問主任,他說可以不采取措施,因為該橋等級較低,那這樣不是違反規范了嗎?請問高人是否不論什么等級的橋梁,只要坡度大于1%就必須采取措施? 另外,請問哪位有做鍥形墊塊的圖紙,供參考學習,將不甚感激。
橋梁常見病害及處理方法 張志堅 吳如軍 廣州市勝特建筑科技開發有限公司
有個3層的框架結構小房子,這是樓頂的圖紙(圖一),上面是平屋頂。 柱子和梁、樓板是同時澆筑的,施工完顏色都很不均勻,樓板有很多不規則裂紋、三根梁有豎向裂紋(圖二)、柱子呈蜂窩狀,懷疑振搗不到位,但選了幾個測試點測試下來只有柱子的混凝土強度不達標。 圖一中紅字標識了這根不合格的柱子,并且這幾個月測試發現這側樓板的高度降低了幾毫米,也就是柱子被壓扁了些。 三根梁(圖一中紅字有標識)的中間部位有豎向的裂紋,并且裂紋是側面和下面都有。 1.圖
拱橋,灌注樁基礎,拱圈跨徑7米,拱圈為C40砼,厚度40cm,拱圈底模拆模為12天左右,最近您發現半拱圈處裂縫,寬為1mm左右,如圖紅線位置,請大家分析下什么原因,怎么處理?不勝感謝!
期刊網文章
房子是平頂,到房頂上看了一下,表面有很多裂紋,房子倒是不漏雨,項目承建方的人說沒有問題。請教各位大俠,有沒有問題?該如何處理?
橋梁樁基溶洞處理論文幾篇
本人設計的一個河道上的生產橋,標準跨徑10m,樁和柱采用相同直徑。施工隊施工時時中孔位置有一個樁接柱時,不知道怎么回事澆筑傾斜了9cm,以前也沒有遇到過怎樣的問題,請問一下專家高手,怎么演算一下結構的安全性,有什么處理措施沒有?附上截面圖。
現有一老橋經檢測為危橋,擬拆除重建。老橋為3*13米簡支T梁結構。現在原橋位處重新建一中橋,請教有這方面經驗的前輩指教一下應該注意什么,新橋樁基與老橋樁基有無間距要求。
一橋梁需頂升6cm,頂升后支座和墊石間采用什么形式的墊塊比較合適呢?1、鋼墊塊。不過6cm厚的可能不是很合適。2、鋼筋混凝土墊塊。采用預制鋼筋混凝土墊塊,頂升后采用環氧砂漿找平后放置預制鋼筋混凝土墊塊,頂升周期較長。還有什么好的方法,謝謝各位大神。
鋼筋混凝土橋梁病害的發生,對混凝土橋梁產生不同程度的損傷,不僅影響橋體外觀、內部結構,而且影響橋梁的正常使用,乃至降低其使用性能及使用壽命。為了避免梁體裂縫的危害,在橋梁養護工程中需針對不同裂縫采用不同的施工技術進行修補,今天,小悍結合橋梁養護工程中的實踐經驗,專門就梁體裂縫的處理提出了具有針對性、實效性的施工意見和建議。
橋梁支座在使用過程中受到外界的影響會(huì )或多或少的出現一些問題,當這些問題變大時對橋梁產生不可以轉的損害,避免因支座原因影響到整座橋的使用,需要注意按時對支座進行檢查養護。 橋梁支座正確處理方法 1、活動支座位移超限 當出現這種情況,首先檢查支有無失效變形,制作的傾斜度是否在允許范圍之內,用千斤頂頂起橋梁,將制作的錨栓拆除,重新固定支座,將支座固定在亨氏的位置。 2、支座角(俗稱三條腿) 這種情況一般都是用楔形鐵墊板進行調整,將楔形墊板插入瘸腿的地方,進行調整是支座平整,不會(huì )出現一條腿落空的現象,這樣加固支座的穩定性,保證支座的正常使用,防止梁體變形。 3、支座翻漿冒泥 此時需要將墩臺上面部分的混凝土鏟去重新澆筑,并用樹脂進行封閉防水,如果經常積水可以將墩臺臺面設計成六棱錐體,雨水可以分散、避免積水現象再次發生。 4、支座因位置不正而滑行 先用千斤頂將梁體頂起,適當的矯正、修理或者重新