狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 剪力墻施工縫超限如何處理??

    抗震等級為一級或特一級框架-剪力墻結構或剪力墻結構中施工縫超限大家通常如何處理??

  • pkpm2010.09.30剪力墻施工縫嚴重超限

    本工程為12層框剪結構 8度0.30g 第三組 剪力墻施工縫驗算pkpm08計算結果除了地下室外墻局部墻體超限 其余層均未出現超限現象 之后用pkpm2010.09.30計算發現 剪力墻施工縫驗算超限竟然在地上5-6層還出現 不知道這是pkpm2010按照規范編制本來就存在的問題還是別的什么BUG 搞得人很蛋疼啊 放眼看去 剪力墻全部都紅著呢 看著真不舒服

  • PKPM 剪力墻施工縫抗剪超限怎么復核?

    根據高規7.2.12條中的公式進行復核,規范中說明N受壓取正受拉取負。但根據PKPM計算結果只有取N為負值才能復核,但計算結果給出的N=584。取rRE=0.85,還有V= 1267這個值怎么來的,謝謝!以下是計算結果:三、構件設計驗算信息N-WC= 25 (I= 8622 J= 8628) B*H*Lwc(m)= 0.30* 4.35* 3.30 aa= 217(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 300. Fyw= 300. Rwv= 0.30 RLIVE= 1.00 混凝土墻 Nu= -1779. Uc= 0.064 ( 30)M= 2730. V= 1054. Rmdw= 0.626 ( 38)M= 2993. N= 584. As= 1021. ( 38)V= -1354. N= 412. Ash= 150.5 Rsh= 0.25 抗剪承載力: WS_XF = 0.0 WS_YF = 1857.7

  • 關于剪力墻施工縫驗算的解釋

    求大神解釋下為何要對一級抗震等級剪力墻進行施工縫驗算,二級為何就不需要?還有就是施工縫驗算的位置是不是在墻和板的連接處,還是什么位置?謝謝大神們發表下自己的見解:handshake

  • 剪力墻豎向施工縫的留設?

    幾棟剪力墻塔樓,地下室以上不需后澆帶,地下室連為一體,需設后澆帶,但兩個單元緊貼60m長,剪力墻很密,后澆帶需穿過剪力墻 ,這樣設好不好?

  • 請教大師框架剪力墻結構施工縫驗算超限

    此工程為抗震8度(0.2),第三組,框架抗震等級為二級,剪力墻抗震等級為一級。麻煩大師們幫幫忙看下,加地下室一共12層。施工縫驗算超限如何調過去啊 第 8 層配筋、驗算 | ---------------------------------------------------------- ** 施工縫驗算超限 ( 38)V= 1817. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 1631.N= -414. Ast= 4887.5 N-WC= 4 (I= 1660 J= 1687) B*H*Lwc(m)= 0.20* 6.60* 3.00 aa= 330(mm) Nfw= 1 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 270. Fyw= 270. Rwv= 0.30 ---------------------------------------------------------------------------- -----------

  • 【刀哥論項目7】剪力墻施工縫超限處理的更優方法

    【刀哥論項目7】剪力墻施工縫超限處理的更優方法

    剪力墻超限的調整,詳圖第11條。若是施工縫超限,建議附加短筋并上下滿足錨固長度而非提高整體墻的配筋,否則不合理也不經濟。原因如下:1、此處有縫似無縫,縫的留置據施工:施工縫者就是因設計要求或施工需要分段澆筑,而在先、后澆筑的混凝土之間所形成的接縫。這與現場施工的安排有關系,而規范是按不利的確定的,實際的施工縫并不一定在不利處。2、好鋼用在刀刃處,附加短筋施縫處:施工縫處驗算不過,就在施工縫處附加短筋,只要縫上下滿足相應的錨固長度就可以了。這樣不但用鋼量少,還施工方便,經濟合理。3、縫的抗剪全豎鋼,甲方發怒且浪費:只因為施工縫驗算不過而提高全部豎向鋼筋,會(huì )造成很多的

  • 求助:一級抗震剪力墻施工縫超限,配筋怎么配

    小弟最近做了一個8度區的小高層,出現了這么個情況還強高手指教,情況如題施工縫超限,我在看構件信息的時候發現程序輸出的N是正的但是它帶入公式是按負的計算的,而且我如果手算附件短鋼筋的話剪力墻的配筋應該怎么配?程序里給出的配筋是不是考慮了施工縫超限后的配筋呢? 請各位給指點一下,你們遇到這狀況都是怎么弄的。

  • 剪力墻施工縫驗算示例說明

    剪力墻施工縫驗算示例說明

  • 救命啊!請問剪力墻施工縫驗算不過怎么辦啊?

    最近手上有個框剪高層,由于建筑關系剪力墻只在樓梯間和端頭布置了剪力墻!計算結果是有很多墻體施工縫驗算超限,請問小弟我該怎么調整啊!!靜候高手的指點....THANKS先了!

  • 有關剪力墻豎向施工縫的留設問題

    本工程為框架剪力墻結構,為避免剪力墻施工過程中產生裂縫(一般為收縮形成的豎向通縫),應采取哪種措施。現在想到幾種措施,如果有其它好的施工措施請各位告知!謝啦!!!: 1、設豎向裂縫,規范中只是對于水平施工縫有留設的要求,對于豎向施工縫的能否留設留設雖然沒有否定,但是怎么留豎向施工縫沒有做出詳細要求;煩請哪位大神介紹下有關標準、規范。 2、混凝土中若加膨脹劑效果如何不能確定,該如何加?

  • 剪力墻厚度不夠怎么施工。

    高層剪力墻結構,由于戶型變化,有個別剪力墻(包括兩個一字型)在底部三層厚度由200mm變厚到250mm和300mm,但是現場施工仍然施工的200mm,如何補救?

  • 這樣的剪力墻如何施工才好?

    這樣的剪力墻如何施工才好?

    如圖:... 如何進行施工工序,以及采用何種施工辦法。

  • 剪力墻結構中樓梯如何留施工縫

    我監理的一個工程為框剪結構,施工單位想在樓梯間周邊剪力墻采用大模板支撐體系,樓梯休息平臺先不施工。樓梯的施工縫如何處理比較好?

  • 求關于“剪力墻施工縫預留位置”的規范或者標準!

    現在正在施工4座27層的樓房,剪力墻施工縫預留位置的問題上與監理發生了沖突,急切需要一本介紹此問題的規范或者標準解救~~~(監理也拿不出什么規范,我們都是憑自己的經驗說話...)哪位大俠給介紹一本,最好給個連接,謝謝啦!!!

  • 剪力墻施工縫設在什么地方比較好?

    廠房是框架剪力墻結構的,現在要分段澆筑剪力墻,垂直施工縫應該設在什么地方比較好?另外板梁也要和剪力墻、柱分開澆筑,水平施工縫留在暗梁底還是暗梁頂?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-5-10 10:48 編輯 ]

  • 請問高手剪力墻的施工問題

    大家好,我今天在工地上看剪力墻施工,看到剪力墻模板里面有放方形的泡沫和長條形的砂漿塊貌似還有一些管子,請問高手這些東西是為什么啊?謝謝[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-30 17:29 編輯 ]

  • 請問此工程剪力墻超限如何處理

    請問此工程剪力墻超限如何處理

    工程為7層鋼框架+剪力墻標準層除頂層基本相同剪力墻混凝土等級C50外圍墻體400MM內墻300MM工程為改造工程,8度抗震等級二級墻體已建好1年,400MM墻體配筋為水平C18@150豎向C14@150位移比X向1/1200 Y向1/1800(沒看錯的確是Y向剛度比X向大)1懷疑剪力墻過剛導致地震力過大改成200mm厚,水平筋幾乎沒改變,位移比稍微加大2刪除一字型剪力墻,部分墻體刪除改連梁只有內部墻體可以起到效果外部長墻改變不大3墻體開洞越開越糟,水平鋼筋面積更大4調整系數,放大地震作用1.5倍結果更糟希望高手能告訴我這個紅色到底代表什么,為什么會(huì )這樣面對已經建好的墻體我能做些什么

  • 關于多層剪力墻穩定超限的問題

    在satwe計算中 出現了有墻肢穩定超限的信息 ** 穩定驗算超限 ( 1)q= 1195. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 888. N= -2150. N-WC= 71 (I= 1373 J= 1388) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.80* 5.20 aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30而經過手算 和 satwe中的剪力墻穩定驗算全部都是過的,分析后發現satwe計算中把墻分成好幾段計算,沒過的只是整片墻的一段,而我的墻是大T字形墻,為什么會(huì )不過? 還有 多層剪力墻是否要考慮墻肢穩定性?請各位高手解答,萬分感謝!

點擊加載更多

剪力墻施工縫超限

剪力墻施工縫超限專題,為您提供剪力墻施工縫超限相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻施工縫超限 相關的專業交流討論,更多剪力墻施工縫超限相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

11g101圖集剪力墻

水泥剪力墻

另类AV一区二区| 久综合华人| 少妇借种高潮hd电影 | 精品国产精品久久一区免费式| 亚洲日韩国产精品乱-久| 日韩欧美亚洲一本| 久久国产亚洲精品赲碰热| 日本本道一区| 亚洲成人精品一区在线观看| 精品国产精品久久一区免费式| 毛片在线一区二区观看精品| 日韩亚洲一区无码| 久久精品国产一区二区免费|久久 91国偷自产一区二区三区老熟女 a级片免费视频 | 久久凹凸狠狠操欧美视频| www亚洲精品| 南皮县| 亚洲www| 国产妇女乱一性一交| av男人天堂网| 特大黑人与亚洲娇小| 日韩欧国产精品一区综合无码 | 最近最新的日本字幕MV| 国产制服丝袜亚洲日本在线| 精品秘 无码一区二区三| 色综合天天综合网国产成人网| 成人女同av免费观看| 无码天堂亚洲国产AV| 视频久久669988| 国产一区 欧美性爱| 丁香五月高清| 欧美激情视频二区| 亚洲一线产区和二线产区的 | 亚洲欧美激情精品一区二区| 五月丁香久久无码精品| 亚洲老司机综合网| 六枝特区| 欧美日韩激情无码专区| 久久久性爱视频| 久操综合| 国产成人精品一区二三区在线观看| 欧美人与禽zoz0善交|