狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 底層剪力墻端柱軸壓比超限怎調

    6層局部7層框架剪力墻結構,9度區,一層層高3.3,無樓板,經計算底層剪力墻端柱軸壓比和剪壓比都超限,剪力墻端柱超筋,這是什么原因,怎么調整?

  • 關于剪力墻的軸壓比問題

    本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會(huì )下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:

  • 10版PKPM剪力墻軸壓比超限的問題

    10版PKPM剪力墻軸壓比超限的問題

    如圖所示,同樣的軸壓比為什么有些紅有些卻顯示正常?是軟件的問題么?

  • 剪力墻軸壓比超限,底部剪重比調不過該怎么辦?

    已經把墻調到250厚,同方向也調了,用到了C50混凝土。

  • 關于聯支剪力墻軸壓比討論

    框架-核心筒結構,在核心筒上設備開有較多的孔洞,導致核心筒上有些剪力墻高厚比在5~8之間,軸壓比怎么來控制呢?請高手指點

  • 關于剪力墻軸壓比的問題

    關于剪力墻軸壓比的問題

    這個顯示紅的墻,系統默認為短肢剪力墻,但實際上應該不算是吧。

  • 關于剪力墻中的軸壓比問題

    《抗規》中6.4.5:對于抗震墻結構,底層墻肢底截面的軸壓比不大于6.4.5-1規定的一、二、三級抗震墻,墻肢兩端可設置構造邊緣構件。想問問各位大蝦們,有地下室的高層,軸壓比是看地下室這層的還是看地上一層的,地下室的軸壓比一般比地上一層小,如果三級抗震,地下室軸壓比位0.2,地上一層為0.4,那究竟是做約束邊緣構件還是構造邊緣構件呢?

  • 剪力墻軸壓比“N”的取值問題

    〈〈高規〉〉7。2。14條:N——重力荷載代表值作用下墻肢的軸向壓力設計值;而條文是“不考慮地震作用組合”;請問如何以公式明確表達之?多謝!

  • 柱和剪力墻軸壓比的差異

    柱和剪力墻軸壓比的差異

  • 三級剪力墻剪重比,軸壓比問題?

    6度區,29層住宅,剪力墻結構,抗震等級三級,剪重比按多少控制,有些資料上是按0.8%控制,該項目底部幾層剪重比均不到0.8%,同時,底部幾層部分墻柱的軸壓比也較大,0.7左右,如果底部加墻或者墻做厚的話,感覺有些不經濟了,請達人指教[ 本帖最后由 str_bud 于 2010-4-13 09:40 編輯 ]

  • 剪力墻連梁的剪壓比超限問題

    剪力墻連梁的剪壓比超限問題

  • 關于多層剪力墻軸壓比計算的問題

    關于剪力墻軸壓比計算的問題,在高層規范中明確指出應該用在重力荷載代表值下的軸壓力設計值計算,很明確。但在多層剪力墻計算依據抗震規范的時候,規范只是說使用重力荷載代表值計算,并沒有明確說是設計值。那么在解題的時候,多層剪力墻,題干明確給出重力荷載代表值為多少,那么是否要乘以1.2呢?

  • 剪力墻施工縫超限如何處理??

    抗震等級為一級或特一級框架-剪力墻結構或剪力墻結構中施工縫超限大家通常如何處理??

  • 關于剪力墻軸壓比軸力取值問題?

    《砼規》中取值為重力荷載代表值,但是《高規》上取得是重力荷載代表值作用下的設計值,即還要乘以系數1.2.請問各位那個為準?還是我理解錯了?

  • 請問此工程剪力墻超限如何處理

    請問此工程剪力墻超限如何處理

    工程為7層鋼框架+剪力墻標準層除頂層基本相同剪力墻混凝土等級C50外圍墻體400MM內墻300MM工程為改造工程,8度抗震等級二級墻體已建好1年,400MM墻體配筋為水平C18@150豎向C14@150位移比X向1/1200 Y向1/1800(沒看錯的確是Y向剛度比X向大)1懷疑剪力墻過剛導致地震力過大改成200mm厚,水平筋幾乎沒改變,位移比稍微加大2刪除一字型剪力墻,部分墻體刪除改連梁只有內部墻體可以起到效果外部長墻改變不大3墻體開洞越開越糟,水平鋼筋面積更大4調整系數,放大地震作用1.5倍結果更糟希望高手能告訴我這個紅色到底代表什么,為什么會(huì )這樣面對已經建好的墻體我能做些什么

  • 四級抗震剪力墻的軸壓比如何定?

    如題,規范規定了二三級抗震剪力墻的軸壓比,規范沒提四級的,今天看圖有人做到了0.74,覺得不合適,個人理解不應該大于0.7,大家如何理解?

  • 四級剪力墻軸壓比控制問題

    80米以下的剪力墻結構,剪力墻抗震等級為四級。此時軸壓比限值規范沒有明確。同事都比較保守的都按照三級的0.6控制,我問了下我院總工,又看了下網上大家的意見,基本表示可按照0.7控制。不知大家都是怎么理解的,四級軸壓比到底有沒有什么要求。另有一事想了一下午沒有想通:為何以80米為界限后,三級與四級剪力墻軸壓比一個規范要求0.6,而另一個則沒有任何要求。難道80米以下的剪力墻結構對延性便毫無要求?以前做的幾個四級高層局部墻肢軸壓比都接近了0.7,因此有些疑惑與不安,望高手解答。先謝過了!

  • 短肢剪力墻軸壓比的問題

    《高規》7.2.2規定:一字型截面短肢剪力墻的軸壓比限制應相應減少0.1。《高規》表7.2.15注2:剪力墻的翼墻長度小于翼墻厚度的3倍,按無翼墻查表。二注真題下午第36題解答中說翼墻長度大于厚度三倍,不需減少0.1。我的問題是:短肢剪力墻一字型也受這個限制嗎,有翼緣長度不夠就當做無翼緣,規范沒有明文規定啊

  • 關于多層剪力墻穩定超限的問題

    在satwe計算中 出現了有墻肢穩定超限的信息 ** 穩定驗算超限 ( 1)q= 1195. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 888. N= -2150. N-WC= 71 (I= 1373 J= 1388) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.80* 5.20 aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30而經過手算 和 satwe中的剪力墻穩定驗算全部都是過的,分析后發現satwe計算中把墻分成好幾段計算,沒過的只是整片墻的一段,而我的墻是大T字形墻,為什么會(huì )不過? 還有 多層剪力墻是否要考慮墻肢穩定性?請各位高手解答,萬分感謝!

點擊加載更多

剪力墻軸壓比超限

剪力墻軸壓比超限專題,為您提供剪力墻軸壓比超限相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻軸壓比超限 相關的專業交流討論,更多剪力墻軸壓比超限相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

怎么識別剪力墻

梁比剪力墻寬

欧美xxx视频| 免费看黄片视频| 国产精品看片观看av| 伊人久久亚洲综合网站| 色五月婷婷色| 亚洲欧美黄色片| 色婷婷五月综合久久一亚洲专区| 成人在线无码视频| 日韩AV福利电影| 国产l精品国产亚洲区在线观看| 精品第一国产综合精品蜜芽| 国产欧美激情| 丁香五月成人五月| 青青av| 人人香蕉| 亚洲成av| 狼友免费成人在线视频| 亚洲AV日韩AV无码偷拍| 熟女综合| 日韩免费网站日| 1级啊片| 久久久久久久一区| 大老色综合精品| av网址大全| 被窝AV| 伊人成人| 久久国产精品广西柳州门| se久久宗合久久| 国产激情久久久久久| 老熟女高潮一区二区三区| 五月 丁香 日本| 男人j插女人p| 亚洲区和欧洲区一二三四| 欧美三级韩国三级日本一级 | 国产微拍精品一区二区| 麻豆一区两区三区| 五月AV天堂不卡不卡| 久久99国产亚洲精品观看| 久久偷拍网| 九九| 亚洲激情av|