最近做一個純剪結構,但底層的兩個墻肢總是穩定性超限,墻厚加到400了還是不行!樓總層數25層,地下一層。地下4.5米,一層4.8米,二三層4.3米,四層開始2.9米住宅!超限在地下一層和一層。:(
穩定驗算超限要怎么辦啊,加大了混凝土強度,稍微好一點了
在satwe計算中 出現了有墻肢穩定超限的信息 ** 穩定驗算超限 ( 1)q= 1195. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 888. N= -2150. N-WC= 71 (I= 1373 J= 1388) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.80* 5.20 aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30而經過手算 和 satwe中的剪力墻穩定驗算全部都是過的,分析后發現satwe計算中把墻分成好幾段計算,沒過的只是整片墻的一段,而我的墻是大T字形墻,為什么會(huì )不過? 還有 多層剪力墻是否要考慮墻肢穩定性?請各位高手解答,萬分感謝!
L形墻肢有長短,互為翼緣無腹板。 長度系數見公式,零點二五莫再貶。 參見JGJ3-2010《高層建筑混
現《高規》附錄D墻體穩定驗算一節中只是提到剪力墻墻肢的穩定驗算的要求,但是并沒有提到開洞剪力墻墻肢的穩定驗算,比如我一片剪力墻通過開洞處理,形成由強連梁連接的兩個剪力墻墻肢,此時按附錄D驗算該片剪力墻的穩定是按一片剪力墻驗算還是按兩片墻肢分別進行驗算?個人認為如果用強連梁連接的兩個墻肢應為一片剪力墻,因為強連梁無論在面外和面內對墻肢都有比較大的約束,但是目前PKPM中的驗算是分別進行驗算的,不知我的理解是否正確,望指教,謝謝!
結構布置在門洞處易形成小墻垛(另一方向為一般剪力墻),同時有樓面梁支撐在該小墻垛上,請教各位在設計中考慮過此處的局壓穩定問題沒有?又如何計算?謝謝!
請問大家:有端柱的剪力墻穩定性驗算沒通過應該怎么處理?satwe的計算結果如下:** 穩定驗算( 1)q= 2092. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3139.N-WC= 5 (I= 160 J= 168) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0----------------------------------------------------------------------------** 穩定驗算( 1)q= 2084. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3126.N-WC= 8 (I= 159 J= 167) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0-----------------------------------------------------
《高層建筑混凝土結構技術規程》附錄D中剪力墻墻肢穩定性驗算時,q為作用于墻頂組合的等效豎向均布荷載設計值,對于樓梯間外縱墻一字形剪力墻的情況,該剪力墻在進行穩定性驗算時,該墻高度應該取建筑物的總高度,但q應該怎么取? 該墻頂的荷載應該很小啊!穩定性沒問題?
可直接將PKPM的結果復制到里面即可,對于等效豎向均布荷載的理解,僅為作者自己的觀點,如有不同見解,歡迎提出。
此工程為抗震8度(0.2),第三組,框架抗震等級為二級,剪力墻抗震等級為一級。麻煩大師們幫幫忙看下,加地下室一共12層。施工縫驗算超限如何調過去啊 第 8 層配筋、驗算 | ---------------------------------------------------------- ** 施工縫驗算超限 ( 38)V= 1817. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 1631.N= -414. Ast= 4887.5 N-WC= 4 (I= 1660 J= 1687) B*H*Lwc(m)= 0.20* 6.60* 3.00 aa= 330(mm) Nfw= 1 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 270. Fyw= 270. Rwv= 0.30 ---------------------------------------------------------------------------- -----------
整片剪力墻開洞后PKPM居然將開洞后的墻單獨劃片這樣合理否?如此劃片造成的穩定驗算通不過如何處理?加厚還是不理會(huì )?理由?謝謝
工程為7層鋼框架+剪力墻標準層除頂層基本相同剪力墻混凝土等級C50外圍墻體400MM內墻300MM工程為改造工程,8度抗震等級二級墻體已建好1年,400MM墻體配筋為水平C18@150豎向C14@150位移比X向1/1200 Y向1/1800(沒看錯的確是Y向剛度比X向大)1懷疑剪力墻過剛導致地震力過大改成200mm厚,水平筋幾乎沒改變,位移比稍微加大2刪除一字型剪力墻,部分墻體刪除改連梁只有內部墻體可以起到效果外部長墻改變不大3墻體開洞越開越糟,水平鋼筋面積更大4調整系數,放大地震作用1.5倍結果更糟希望高手能告訴我這個紅色到底代表什么,為什么會(huì )這樣面對已經建好的墻體我能做些什么
抗震等級為一級或特一級框架-剪力墻結構或剪力墻結構中施工縫超限大家通常如何處理??
在單片一字形剪力墻用軸壓比限值求墻厚時,條件墻長5米,該墻肢的墻頂處的荷載效應和地震作用的標準值分別為:永久荷載作用下為2500KN/m,樓面活荷載作用下為600KN/m,水平地震多用下為1200KN/m,忽略自重在計算軸壓力時我看了下答案N=1.2*(2500+0.5*600),然后直接用這個壓力代入到軸壓比那個公式中去用了,為什么這個軸力不乘以墻長啊??有興趣的朋友給解釋一下,拜謝!!!!
---------------------------------------------------------- | 第 1 層配筋、驗算 | ---------------------------------------------------------- ** 穩定驗算超限 ( 31)q= 2225. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 2136. N= -2892. N-WC= 3 (I= 62 J= 63) B*H*Lwc(m)= 0.25* 1.30* 4.80 aa= 200(mm) Nfw= 2 Nfw_kzgz= 1 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30我知道報錯的是3號剪力墻和尺寸,可是不知道為什么會(huì )出現這個問題,請前輩們明示
求大神解釋下為何要對一級抗震等級剪力墻進行施工縫驗算,二級為何就不需要?還有就是施工縫驗算的位置是不是在墻和板的連接處,還是什么位置?謝謝大神們發表下自己的見解:handshake
北京交大的這位同仁的問題是:看了我的《高層與大跨—相遇在穩定》之后,聯想到高規附錄D剪力墻穩定的計算公式(圖1,圖2),問其關聯性?這真是個好問題,做學問就是要養成舉一反三的好習慣。
剪力墻連梁的剪壓比超限問題
SATWE超配筋信息中有一道剪力墻穩定性驗算超限了嚴重嗎?不修改的話會(huì )怎么樣?如下圖
剪力墻穩定驗算可否采用重力荷載代表值下的豎向力?
剪力墻穩定驗算超限
剪力墻穩定驗算超限專題,為您提供剪力墻穩定驗算超限相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻穩定驗算超限 相關的專業交流討論,更多剪力墻穩定驗算超限相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量