大家好: 我項目目前正在施工一個污水處理廠,水池主體已經完工,正在進行蓄水試驗,剛開始注滿的那段時間,沒有發現滲漏,注滿后第四天,發現伸縮縫處漏水嚴重,伸縮縫頂部漲開3cm左右,部分橡膠止水帶被拉裂,我方采取的措施是,將原伸縮縫內的聚苯板清理干凈,在伸縮縫迎水面,粘貼50cm寬的三元乙丙橡膠防水卷材,然后像縫內灌注雙組份聚硫密封膏。 施工完畢后,又開始重新蓄水,蓄滿后沒有發現滲漏,可是過了五六天,伸縮縫底部又發現滲漏。 各位,有沒有好的方法處理伸縮縫漏水現象呢? 在這里希望大家獻計獻策,幫助我們渡過難關! 謝謝 滲漏的是生物池,里面有厭氧池、曝氣池能,尺寸為70m×50m,深7.5m,沉降沒有問題,最大才2mm,為樁基礎,主要原因為伸縮縫處理不好。因水池要經常將水注滿,又排空,所以水池始終在變化,注漿后又變化,所以很難堵住。希望有經驗的朋友給予解決方法,謝謝
低壓管道輸水技術:低壓管道輸水灌溉技術簡稱“管灌”,是以管道代替明渠的一種灌溉方式,灌水時僅需較低的壓力,通過管道系統,將水直接輸送田間溝畦灌溉農田。低壓管道輸水灌溉系統一般由水源、輸配水管網系統和田間灌水系統等組成。由于水源不同,可分為井灌區管灌和渠灌區管灌。目前北方平原地區發展的管灌,絕大多數是以機井為水源的井灌區管灌系統。輸配水管網系統是管灌系統的主體,管道的投資約占整個系統投資的70%~80%,所用管材主要是塑料管和混凝土管,其中薄壁PVC管和雙壁波紋管,造價低、易于安裝。 與土渠輸水相比,低壓管道輸水灌溉主要優點是:1.省水。以管道代替土渠輸水,減少輸水過程中滲漏和蒸發損失。2.節能。由于提高了水的利用率,井灌區從井中抽取水量減少,因而減少了能耗,一般節能25%以上。3.節地。管道埋在地下,減少土渠占地,井灌區可減少土渠占地2%左右,水庫自流灌區和大中型機電揚水灌區可減少占地3%~5%。4.增產增收。節約的水量可擴大灌溉面積或增加灌水次數,改善田間灌水條件,縮短輪灌周期,有利于適時灌溉,提高了單位水量的產值,糧食作物一般增產10%~15%。我國現有井灌面積約1.8
五層教學樓,設置伸縮縫。我們處理后,現在伸縮縫全部漏水,諸位有什么好辦法處理嗎?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-24 08:34 編輯 ]
各位朋友,麻煩大家在此停留幾分鐘,幫我處理幾個問題 在下正在一個抽水蓄能電站進行尾水隧洞基礎處理,目前水庫已經蓄水,隧洞已完成澆筑和灌漿孔造孔,但是出現一個嚴重的問題:灌漿孔漏水。在按照規范完成灌漿后還是漏水,并且灌漿孔已經不再下漿,所以在下想請教一下這是怎么一回事,怎樣進行封孔呀!!!
目前正在做的工程是污水處理廠的改造工程,其中水解池為長方形半地上敞口水池,長60米,寬30米,水池底標高為自然地面以下2.2米,池底板厚400mm,池壁高度4.7米,地下水位為自然地面以下2米。因為需在池內增加導流墻(砼墻),所以須對水池內淤泥進行清理后方可施工,可清淤必須考慮池體的上浮,而且水池與周圍構诛間距較小,池體面積過大,采用井點降水無法滿足抗浮要求,請問各位高手:1、水池的抗浮計算應該怎么算呢?2、應該采取什么措施進行抗浮?3、水池的變形沉降觀測應該參照哪個規范執行?4、如何觀測地下水位?以上問題請有遇到過類似工程或者有相關施工方案的高手請多多指教~
圖紙簡介: 該地區地質結構非常好,池頂板距地面有1.05m的覆土,圖紙內容詳細,歡迎大家下載 投稿網友: lsshbgc 上傳時間: 2013-02-25
剛接觸到工程,在企業原先有兩棟廠房,但不是連接在一起的,后來在中間新增了一個車間,伸縮縫位置沒有處理好,總是漏水。后來在廠房上方及伸縮縫位置放的彩鋼瓦,四周用防水材料密封,可現在下雨還是漏水,求各位大神指教如何處理啊
目前在建的一個大水池,由于水池較高,所以在+0.500左右留有一條施工縫,在澆筑過程中已經設置了橡膠止水帶。但在水池建成試水試驗時候出現了在施工縫滲水甚至漏水的現象。由于是污水池,不允許污水外滲。不知道有沒有什么切實可行的止漏的措施? 另外由于設計院在圖紙中設置了加強帶,而不是后澆帶,設計院要求不允許橫向分次澆筑,所以在施工完成后在加強帶處就出現了溫度裂縫,且有小部分滲水現象。這個又該怎樣解決。 望各位大大賜教了!
江蘇新大堵漏工程有限公司.具備壹級化學堵漏施工資質的專業化公司。 新大公司三十多年來,專業致力于各類防水、堵漏技術的研究。采用國外先進技術,使得防水、堵漏施工技術更加完善、更加先進。公司擁有一流的工程技術人員、生產施工管理人員、施工隊伍和專業的施工設備。專業堵漏施工、治理各種建筑工程滲漏,管道泄漏。尤其對大體積砼裂縫、地下室、污水池、電纜溝、伸縮縫、施工縫、隧道、船塢等漏水有多年的成功處理經驗,施工業績遍布全國,施工技術處于國內領先。服務承諾:"廉價優質、定期回訪、實行三包" 歡迎社會(huì )各界朋友為本公司提供寶貴建議! 我司專利技術:高分子防水堵漏,本公司與專業防水材料廠家和多家國家級科研機構多年研發的技術結晶1、以多種進口化學材料,根據施工漏水壓力大小配比制成粘度幾乎與水相同的液體,滲透性好,能注入0.1毫米砼細縫中,在水壓和十分潮濕的環境下迅速凝聚。2、凝結時間可隨配比準確地控制在數秒種或幾分種內,在水速壓力大小、水流量多的情況下迅速凝結。3、抗滲性好、干縮后遇水膨脹、不溶于水、煤油、汽油等有機溶劑、能耐酸、堿、細菌的侵蝕,亦不受大氣后條件的影響,有一定強度、彈性和變壓。4、抗拉性強,
各位同仁,我司在高檔別墅做景觀工程的。現在有建完水池一個。水池的水源是自來水。可過了幾天。水就變綠了。水池以前種有水生。可現在沒有什么水生植物。為何出現這種情況。望高手指點。謝謝了!
因為工程中遇到不少隧道出現水害,要求對結構物作防水處理,我在網上收集了一些文獻資料。給大家分享一下。
現有個問題請教:壓力污水管道想通過溢水池,減慢水流速度,讓溢過的水流到鋼精水泥管中,誰做過或看過相近的設計啊?給我點想法啊。鋼筋水泥管是無壓力管,不能跟壓力污水管直接相接。
圖紙簡介: 某水處理鋼筋混凝土水池,水池形式較復雜,池蓋有設備,池壁有各種管道。水池詳細做法 投稿網友: sdgxh12 上傳時間: 2013-10-27
一、滲漏水原因分析 從滲水部位分析及現場調查,總結得出滲漏水大致有以下幾個原因產生: 1、地質原因:隧道滲漏水地段地質情況一般為節理裂隙發育,地下水發育,或地質受構造影響,局部分布裂隙節理發育帶,局部滲漏水較嚴重,地下水為基巖裂隙水發育。 2、光面爆破效果不好,造成隧道開挖輪廓凹凸不平,有菱角。初期支護噴射混凝土沒有把凹凸不平面補平,平整度達不到規范要求,容易把防水布刺破,出現滲漏水現象。 3、節理裂隙發育,
一、開挖是隧道施工的關鍵環節 開挖工作是隧道施工的第一流程,開挖工作的優越與否直接影響隧道施工的安全、質量和效益。提高光面爆破,可以減少對圍巖的擾動,減少應力集中,有利于自然拱的形成,便于噴砼工藝,因此,隧道施工安全的關鍵是開挖。良好的光面爆破可以減少超欠挖,這樣減少了欠挖處理及超挖石碴的外運量,減少襯砌時砼的回填量,而且砼襯砌厚度均勻減少了應力集中。因此,開挖也是影響隧道襯砌工作的關鍵。它還決定了隧道的初始幾何尺寸,表明了隧道的貫通及誤差,一旦開挖出了問題,其它后續工序也就失去了意義,以此同時施工安全就很可能得不到保障。從我公司的承建的項目施工中,把對開挖的重點放在爆破參數的控制以及鉆孔設備的選擇中,我們在施工作業
各位同仁,我司在高檔別墅做景觀工程的。現在有建完水池一個。水池的水源是自來水。可過了幾天。水就變綠了。水池以前種有水生。可現在沒有什么水生植物。為何出現這種情況。望高手指點。謝謝了!
河北唐山曹妃甸某污水池的伸縮縫處有滲水的情況,因為曹妃甸為吹沙填海而成,地質條件不好,所以初步懷疑是由于地基不均勻沉降止水帶撕裂,請問各位高手這種情況該怎么處理?
現有個問題請教:壓力污水管道想通過溢水池,減慢水流速度,讓溢過的水流到鋼精水泥管中,誰做過或看過相近的設計啊?給我點想法啊。鋼筋水泥管是無壓力管,不能跟壓力污水管直接相接。
現有個問題請教:壓力污水管道想通過溢水池,減慢水流速度,讓溢過的水流到鋼精水泥管中,誰做過或看過相近的設計啊?給我點想法啊。鋼筋水泥管是無壓力管,不能跟壓力污水管直接相接。