深基坑深井降水的施工實踐摘要:本文介紹了在砂性土地區深基坑圍護采用深井降水取代止水帷幕的施工實踐,闡述了施工過程施工方法及出現問題的處理情況。關鍵詞:砂性土 深井 水位降不下時措施1.工程概況 杭州市鳳凰城工程地處秋濤路、飛云江路和中國針織城之間地塊,工程總用地面積15923m2,總建筑面積為129978m2,地下建筑面積為26314 m2,地上建筑面積為103664 m2。采用鉆孔灌注樁基礎、承臺、地梁、筏板形式,大樓地下為二層地下室,地下室一層樓面標高-4.95m,地下室底板板面標高為-8.45m,地下室地梁高1300,(地下室底板厚650,自板底下翻650),墊層厚100,本工程基坑面積為13500m2,大面積開挖深度達到7.5m,局部達10.2m,總計挖土方量約10萬m3。2.工程地質及水文條件根據浙江省工程物探勘測院提供的鳳凰城巖土工程勘察報告,鳳凰城工程地形地貌為:東部為老宅地基,西部為廢棄耕地,地形平坦,屬于錢塘江河口沖海積平原,沉積環境較動蕩。從上而下的土層為:1-1素填土,層頂標高7.39
《工程降水設計施工與基坑滲流理論》
基坑降水工程[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-6-11 18:48 編輯 ]
淺談管井降水在基坑施工中的應用 1工程概況及地質情況 某工程基坑開挖土質主要為粘性土,開挖邊坡為1:3,根據施工現場以上實際情況,開挖邊坡不進行支護。基坑的降排水為基坑開挖關鍵,開挖前,應降低地下水位,使其低于開挖面0.5m,嚴禁擾動天然地基,基坑底部預留30cm厚度保護層。基坑降水主要采用明溝排水及管井降水。 工程地質分為上中下三層:上部以人工堆積填土為主,中部為磚紅色網紋狀粘土,下部基巖以砂礫巖為主。 2材料及設備投入計劃 井管:采用砼井管,井管內徑φ300mm,管壁厚度50mm,其下部為1.0m的沉淀管,上部為無砂砼濾管。 水泵:明溝排水使用2臺22kW泥漿泵,每口深井內配置1臺150QJ20-26/4型深井泵,每臺水泵配置一個控制開關。 3基坑降水施工思路 3.1總體施工方法 開挖邊坡為1:3,這一階段土料含水量適中,基坑直接進行開挖。在第二階段52.0m
9.某基坑支護、井點降水施工方案.rar
工程降水設計施工與基坑滲流理論(吳林高)
最近工程中遇到了基坑排水問題,找了些文獻資料,不敢獨享。
本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,水位約2.5米,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,粗砂滲透系數為0.012cm/s。基坑周邊可以放坡,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水?謝謝大家!!!
地上:地上二十六層地下:地下4層建筑物檐高:74.70m結構類型: 主體采用框—剪力墻結構體系,標準層層高為2.75m。基礎為筏基礎。基礎底板頂標高-14.40m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 17:49 編輯 ]
《井點降水設計與施工》施工設計的好幫手
第一章、工程概況 工程名稱:xxxx公寓 工程地址:位于xxx市xx村東北側,xx路南面。西緊鄰xx大廈,北依xx里的xxx宅區、東接xxx里另一個住宅區。 業主:xxxx房地產有限公司 設計單位:xxx設計與顧問公司 建筑面積:78067m2 地上:地上二十六層 地下:地下4層 建筑物檐高:74.70m 結構類型: 主體采用框—剪力墻結構體系,標準層層高為2.75m。基礎為筏基礎。基礎底板頂標高-14.40m。 第二章、施工部署 2.1 工程目標 質量目標:本工程按照國家標準《 建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)的要求進行質量檢查評定。 工期目標:服務業主,滿足合同工
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-1 10:15 編輯 請哪位接觸過基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有沒有布置原則之類的經驗?如什么時候用深井降水?井徑一般有多大?多遠距離布置一個深井?占地面積一萬平的區域要布置幾個深井? 2、深井降水或者輕型井點降水時,我的井是布置在基坑的邊坡上還是布置在基坑內? 在下是個菜鳥,以前都沒接觸過,問題要是問到太白癡了請見諒!
一 工程概況 某辦公樓主樓基坑處需開挖至-5.73m,裙樓基坑處需開挖至-4.73m,局部最深處需開挖至-7.33m。結合當地地質情況,地下水位距離自然地坪約為1.5米左右。為保證開挖后基坑底干燥,須采取措施降低地下水位。根據地質勘察報告、施工現場實際情況及以往施工經驗,本工程擬采用深井井點降水,若開挖后發現效果不理想,則再輔助以一級輕型井點降水。 二 深井井點降水施工 (1)降水作用與適用條件 在地下水位較高的透水土層中進行基坑開挖施工時,由于基坑內外的水位差較大,較易產生流砂、管涌等滲透破壞現象,有時還會(huì )影響到邊坡或坑壁的穩定。因此,在開挖之前,采用人工降水方法,將基坑內外的水位降低至開挖面以下,本工程建議采用深井井點。所謂深井井點降水,是在深基坑的周囻置深于蛔的拒９地下栓過設置在井管內潛水電泵將地下水抽出,使地下水低于基坑底。通過降水,能有效防止地下水因滲流而產生流砂、管涌等滲透破壞作用。其次能夠消除或減少作用在邊坡或坑壁圍護結構上的靜水壓力與滲透力,提高邊坡或坑壁圍護結構的穩定性。深井降水,排水量大,降水深,井距大,對平
降水是地鐵車站基坑施工的最重要環節,如何進行行之有效的交底呢,請看本文
基坑施工封閉降水
基坑施工封閉降水專題,為您提供基坑施工封閉降水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與基坑施工封閉降水 相關的專業交流討論,更多基坑施工封閉降水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題