國慶時我去修一臺廚房凍?壓縮機500W 的.現像制冷效果很差柜內化冰,只有在毛細管后30CM處有霜.其它均不結霜.經檢查發現毛細管與蒸發管焊接處開裂漏雪種.我采取換毛細管及過濾器的方法后.抽空加雪種.試機正常.低壓壓力1.0.剛用3天客戶來電說凍柜溫度降不下來維持在10度左右.低壓壓力負壓.我就又重新打壓檢測整機均沒發現漏.又重新抽空加雪種.一直用到現都正常.我就奇怪為什么會(huì )出現以上現像??????????聽說以前修這臺機時都是這樣.
目前北京地區高檔別墅林立,但始終不能很好的解決其制冷問題,要么只用通風解決,要么直接安裝空調(又存在機器腐蝕問題)制冷,真的沒有什么好辦法嗎?
工程上碰到這樣的問題,請諸位大俠幫我一下.一個五星級的賓館,是否一定要安裝中央空調系統.(聽說不安裝評級的時候有影響.)本工程廚房面積達400多平米,除冷庫之外,其余區域要求安裝中央空調.設計時由于沒有可以參考的廚房空調單位制冷量的標準,特請教高手!
夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?
隨著制冷行業的不斷發展,逐漸認識到某些制冷工質對環境的破壞,如R11,R12,R22等,慢慢的被代替,新的工質R407c,R410a等的不斷應用,可是在具體的工程中該如何替代工質這個問題呢?還有就是選擇什么工質替代較好呢?望各位朋友積極前來參與討論~~~
這是一個冷水機組加風機盤管系統!風機盤管的總冷量為500KW,冷凍水總流量為86.66立方米/小時;冷水機組的額定冷量為415KW,冷凍水量為71.4立方米/小時,冷卻水量為86.5立方米/小時;冷卻塔的水量為97.5立方米/小時。我個人認為系統的配置沒有什么問題,可是運行時,房間就是涼不下來!請各位大蝦幫忙分析分析,謝謝!
住宅廚房煙道是否要加止回閥以便于后期接管,止回閥是不是風速必須要大于8m/s 才能順利排風呢?請教一下各位大神另外:風機出口軟接是否能做變徑用?
我的廚房我做主33 我的廚房我
第二節 廚房風水 就風水而言,廚房具有一些先天的缺陷。因為,廚房在洗滌和烹調食物的過程中,會(huì )用掉大量的水,而水正是財富的象征,所以不利于財運的蓄積。但是另一方面,廚房又具有壓制兇方煞氣的功能。所以將廚房安置在無關緊要或兇方,反而對居住者有利。調整廚房的位置和廚具的設,去除其不利的因素,就能營造出良好的廚房風水。 怎樣才算 “ 吉 ”
西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,接觸了許多大大小小的設備故障問題,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,以及排除方法,希望對大家有所幫助。 1、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。 2、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3
廚房是家庭裝修中單位面積最花錢的空間之一,其實把『之一』去掉基本也成立。有些家庭就算平時下廚頻率比較小,還是會(huì )好好裝修廚房,感覺『吃得精致』這是做為中國人的特性。 說到廚房布局,我們最先考慮的肯定是做菜的順序,從冰箱拿取食材、到水槽洗菜、切菜備菜、炒菜、起鍋上菜,這整個動線越順越好。之前我朋友還專門給我畫了一個示意圖如下: 做菜順序 雖然我們知道了這個做菜的動線順序越順越好,但很多時候還是會(huì )限制于房子本身的戶型結構。 逯薇老師說U型廚房在臺面利用率以及動線布置上最合適,這個我很同意。當然,這樣的U型
離心制冷主機不太適合用于熱泵與冰蓄冷,這是為什么?如果說因為離心機的壓縮比較低,使蒸發溫度不能太低而不適合制冰的話,為什么離心機的壓縮比會(huì )比較低?
空調不制冷原因之一:氟利昂不夠(俗稱“雪種”不夠 環境溫度35攝氏度左右時1、低壓0.45MP2、高壓2.5MP以上3、靜止壓力1.1-1.2MP 這屬于正常的情況,一般是出現在使用了三到四年的老空調。空調沒有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。這是因為,老式空調都是使用氟利昂作為制冷劑,長時間的使用會(huì )揮發掉。因此用戶只要到正規的空調維修點添加一點就行了。此外不排除安裝不當造成氟利昂泄露和機器本身的問題。 空調不制冷原因之二:供電電壓不夠 空調正常啟動電壓是220V+-10%。在我國相電壓220V,線電壓在380V的供電系統中,200V以上幾乎所有的壓縮機都能啟動。在180V以上時,有70-80%可以啟動,在160V以上時,只有個別的能啟動。我本人親自做過實驗。低于160V幾乎沒有可能啟動。根據經驗,在190V以上時,壓縮機啟動電壓比較靠譜。 空調不制冷原因之三:空調功率不夠 一般的選擇原則為:制冷時150-250W/平方米,制熱時250-350W/平方
房子亮堂、溫馨,住著才舒服,廚房裝修不逼仄,使用起來才更得心應手。不同的房屋構造,留給廚房可發揮的空間不同,讓廚房空間變的更大,裝修使用更符合主要使用人的操作習慣,怎么改造廚房,空間不顯小呢?裝修廚房空間,樓蘭設計與您一起探討廚房裝修怎么改造升級的話題。 廚房裝修家,怎么設計不顯小 1、注意空間的合理設計和搭配 這個道理就如家庭干凈整潔空間更顯寬敞一樣,廚房空間裝修合理,各類廚具、碗碟、電器擺放各入其位,進入廚房整潔亮堂,餐飲制作起來才能舒心順手。
要說哪種裝飾風格最受歡迎,簡風格絕對是其中之一。但是,我喜歡它,我應該如何裝飾它,或者有多少人不理解它。下面,雙澤美麗家將向您介紹簡約歐式廚房的裝飾技術和裝飾點,希望對您有所幫助。 簡歐式廚房裝飾技巧 1.簡·歐式在家居裝飾墻體裝飾中,經常選擇一些獨特的裝飾材料來裝飾,如采用新型環保材料硅藻泥進行電視背景墻的裝飾。當然,也有更常見的條紋和破碎的花卉元素來裝飾,而且燈具和壁畫也可以修飾墻壁,但在選擇燈具產品時,我們應該選擇柔和的線條,溫暖的燈光,簡單的燈具造型。 2.在選擇家具時,簡約的歐式風格更傾向于使用具有古典魅力的深色或復古家具,簡歐風格在一定程度上符合現代的優雅感。因此,它被許多家庭裝修用戶所認可和青睞,為居住者帶來浪漫和經典的視覺體驗。 3。簡歐式風格在使用地面搭配時,可以使用大面積的地毯裝飾,會(huì )使整個裝飾空間更加舒適,建議選擇圖案地毯,增加空間的立體感。同時,還應注意地面的色彩搭配不應太不同,應協調統一。如果我們選擇地磚,我們建議我們選擇馬賽克大理石地磚,以提高整體空間質量。
1、制冷循環的壓縮過程: 壓縮過程: <
大家好,我是一名暖通新人,有一些疑惑始終百思不得其解。制冷的流程是,壓縮機----冷凝器-----節流閥------蒸發器-------壓縮機這樣循環,但是制熱是反向循環嗎?比方說家用空調,制冷的時候室內機是蒸發器,室外機是冷凝器,可是制熱的時候,室內機成了冷凝器,室外機成了蒸發器,這是怎么辦到的呢?蒸發器和冷凝器的構造不一樣,既然室內的是蒸發器,它在制熱的時候怎么會(huì )變成冷凝器呢?求教!
家里房子裝修的時候碰到如下問題,廚房的110的下水主管貼樓板的部位被原房主人為添加了一個小孔,據裝修工人分析可能是用來排除瓷磚和樓板之間可能存在的積水用,想清下一下各位,正規做法是這樣的嗎?這種情況下會(huì )不會(huì )出現排水管的水從孔中溢出的現象?發現這個現象之后我用堵漏王在周邊做了一下封堵,不知道能否確保不滲水,據觀察,封堵后地面在樓上正常用水的情況下可以保持干燥。主要擔心時間長了由于水泥和PVC管之間的不均勻熱脹冷縮會(huì )否造成滲水。請各位幫忙解惑,謝謝
論壇上真是臥虎藏龍人、人才濟濟啊,請問各位大俠,有做氟利昂制冷輔助設備的嗎? 氟用低壓循環桶和氨用的區別在哪里?氟用輔助設備有哪幾家做的啊?
廚房制冷