狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會(huì )不會(huì )能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 電流互感器準確等級5P20的含義介紹

    電流互感器準確等級中的5P20是什么含義?0.2級和0.2S級有什么不一樣? 對保護用電流互感器,準確級以該準確級在額定準確限值一次電流下的最大允許復合誤差的百分數標稱,其后標以“P”表示保護。額定準確限值一次電流是指電流互感器出廠時所標明的能保證復合誤差不超過該準確級允許值的最大電流,一般以準確限值系數標示,額定準確限值系數一般在其準確級后標出;所謂額定準確限值系數是指額定準確限值一次電流與額定一次電流之比。 5P20的含義為:該保護CT一次流過的電流在其額定電流的20倍以下時,此CT的誤差應小于±5%。0.2級和0.2S級圴是針對測量用電流互感器,其最大的區

  • 零序電流互感器怎么選?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

  • 有關電流互感器的變比問題

    小弟剛接觸電氣行業不久,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎?

  • 有關TA2電流互感器的選擇

    有關TA2電流互感器的選擇

    TA1為150/5,QF1為CM2-160M/3320 160A,想請教下各位大神,TA2是如何確定的?根據QF1確定的嗎?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV。

  • 對電流互感器線圈的疑問?

    對電流互感器線圈的疑問?

    本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,圈出來的互感器有兩個、三個、四個線圈,有什么區別?謝謝解讀

  • 請教有關電流互感器的問題

    有一商場,電流白天大多時為200A夏季用電高峰為200-400A,晚上電流5A,配200|5互感器1.5-6A電表,請問在400A時能準確計量嗎?(不考慮電表及互感器壽命的問題),如不準確是多計還是少計?

  • 關于零序電流互感器的討論

    關于零序電流互感器的討論

    零序電流互感器是什么選的?需要確家那些技術參數?保護裝置用的零序電流互感器的變比一般用多少的?保護裝置用的零序電流互感器與微機小電流接地選線裝置用的零序電流互感器有何差異?像下圖這樣的零序電流互感器應該如何選擇?

  • 如何確定電流互感器的變比?

    各位朋友,你們在設計時是如何確定電流互感器的變比?是根據計算電流選擇250/5、150/5、50/5的嗎?想了解下:loveliness:

  • 電流互感器的參數如何理解??

    我看到電流互感器有300-600/5的銘牌參數。這里有點不理解,前邊應該是一次額定電流。后邊應該是二次側的電流。可是生產的GIS母線是2000安的額定電流。這里的額定電流是怎么回事?電流互感器是進出線間隔上的。還有300-600是怎么回事?

  • 關于電流互感器變比選擇

    我見過電流互感器測量級有兩個,變比分別為600/5,800/5,應該接哪個?保護級變比是800/5。電流互感器測量級變比是200/5,保護級有兩個,變比分別是200/5,600/5,應該接哪個?

  • 這個電流互感器表示什么意思?

    這個電流互感器表示什么意思?

    如圖,其中的數字2和3代表什么?

  • 電流互感器二次負擔多少

    一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!

點擊加載更多

電流互感器5p20

電流互感器5p20專題,為您提供電流互感器5p20相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器5p20 相關的專業交流討論,更多電流互感器5p20相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

市政道路改造工程施工組織設計

電流互感器接地

日本一区| 国产中文区4幕区2021| 无码专区天天躁天天躁在线| 国产日产久久高清欧美一区ww| 婷婷精品| 综合精品网站| 人人妻人人澡人人| 国产乱人伦偷精品视频免下载| 天堂影音| 伊人久艹| 久久99深爱久久99精品| 日韩+无码+影片| 免费在线你懂得| 久久久三级影视| 99久久精品国产一区二区三区| 9久9久9久女女女九九九一九| 中文字幕有码无码人妻在线| 黄片欧美一区| 亚洲欧美久久精品一区二| 久久88中文| 99久久精品国产综合| 日韩和欧美一区| 国产在线拍揄自揄拍视频| 四虎影视免费永久在线| 久久久国产99| 激情官网| 久久免费精品视频| 一区二区三区日韩欧美久久| 66av 在线| 噼里啪啦国语版在线观看| 呦呦呦色| 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2014| 亚洲国产| 色淫视频| 色欲综合一区二区三区| 宁国论坛| 久热热热热热热久| 亚洲 欧美 日韩 第三区| 精品无码av一区二区| 中文字幕人妻无码精品一区二区| 亚洲91成人精品视频|