狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 電流互感器二次接地問題

    電流互感器二次接地問題。。。。1.二次接地是為了防止開路產生高電壓 可是為什么接地二次沒有與地形成回路呢2.二次為什么2點接地會(huì )出現上述回路現象呢

  • 求助!關于電流互感器的接地問題!!

    我是菜鳥。長期以來一直有一個問題困擾著我,就是電流互感器和電壓互感器的二次側接地的問題。是繞組的外皮接地阿,還是繞組的里面接地啊,還有如果是繞組的里面接地,那么不就是接地故障了嗎?還能反映出一次側的被測量嗎? 我急切的想知道。謝謝!!!!!!

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會(huì )不會(huì )能起過熱保護的作用了呢

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 有關10kV電流互感器二次測接地

    請教下,10kV電流互感器二次側的S2端,在互感器處接地,又在引至端子的位置,再次接地,這樣做有什么壞處? 為什么有地方不允許這么做?

  • 電流互感器二次接地屬于什么接地??

    在論壇上!我看見的都是保護接地!但是所有圖上的CT二次側一端經過負載(如繼電器線圈),另外一端接N線;這樣電流不是流回到N線去形成回路的嗎!那這不是工作接地?還是怎樣形成回路的?不解中!!望大家給出一個正確的結論!

  • 電流互感器一定要接地嗎?

    測量250kw電機電流,采用4-20mA變送器,變送器輸入0-5A(電流互感器800/5A),電流互感器不接地可以嗎?保證外接不開路。

  • 電流互感器二次側接地要求

    電流互感器二次側接地要求

  • 10kV接地變柜的電流互感器變比怎么選

    已知接地變容量為315MVA,求10kV接地變柜內的電流互感器的變比選擇。根據接地變容量可以求出315/10/1.732=18.18A,然后不知道怎么選變比了。

  • 電流互感器B相接地的原因及原理

    電流互感器B相接地的原因及原理

    如上所示,請幫忙解析下電流互感器B相為什么要和N線連接起來接地,

  • 電流互感器二次側接地的保護作用

    電流互感器二次側接地的目的是起保護作用,防止高壓側電壓串進低壓側。 電壓互感器二次接地也是這個原因。如果二次回路沒有接地點,則接在互感器一次側的高壓電壓將通過互感器一、二次線圈間的分布電容和二次回路的對地電容性成分壓,將高壓電壓引入二次回路,其值決定于二次回路對地電容的大小。如果電流互感器二次回路有了接地點,則二次回路對地電容將為零,從而達到了保證安全的目的。 為什么只能有一點接地: 因為一個變電所的接地網并非實際的等電位面,因而在不同點會(huì )出現電位差。當大的接地電流注入電網時,各點間可能有較大的電位差。如果一個電連通的回路在變電所的不同點同時接地,地網上的電位差將竄入這個連通的回路,有時還造成不應有的分流。在有的情況下,可能將這個在一次系統中不存在的電壓引入繼電保護的檢測回路中,使測量電壓數據不正確,波形畸變,導致阻抗元件和方向元件的不正確動作。 在電流二次回路中,如果正好在繼電器電流線圈的兩側都有接地點,一方面兩接地點和地所構成的并聯回路,會(huì )短路電流線圈,使通過電流線圈的電流大為減小。此外在發生接地故障時,兩接地點間的工頻地電位差將在電流線圈中

  • 零序電流互感器和小電流接地選線問題

    請教一個問題:現知道零序電流互感器(型號不詳)銘牌標明 二次額定電壓500V 二次并聯繼電器0.03A 在消弧線圈接地的小電流接地系統發生接地時,小電流接地選線裝置報告:零序電壓 實部-0.07 虛部 +0.3 幅值 +0.3 零序電流 實部+0.5 虛部 +0.2 幅值 +0.6我們怎么知道接地時零序電壓零序電流的一次值.......

  • 電流互感器K2要連起來再接地嗎

    電流互感器K2要連起來再接地嗎請教高手:安裝三相四線有功電表時,電流互感器K2按規定到底要不要連接在一起再接地啊,有人說要連,有人說不能連,電力局有沒有規定啊 謝了!!!!!!!!!!

  • 【請教】電流互感器的外殼需要接地嗎?

    在同一臺發電機的出口和中性點,電流互感器是不同廠家的,出口的外殼有接地螺絲,肯定要接地的!但中性點的除了固定互感器的螺絲外,沒有專門的接地螺絲,想向各位請教下,這種互感器外殼需不需要接地呢?

  • 有關電流互感器的變比問題

    小弟剛接觸電氣行業不久,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎?

點擊加載更多

電流互感器接地

電流互感器接地專題,為您提供電流互感器接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器接地 相關的專業交流討論,更多電流互感器接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

電流互感器5p20

電流互感器精度

亚洲精品波多一本成人| 91精品国产综合久久久亚洲日韩 | 亚洲小说综合久久| 国产一区二区中文字幕| 国产A级三级三级三级| 南召县| 亚洲一区黄片| 在线天堂中文在线资源网| 亚洲aⅴ无码专区在线观看q| 欧美午夜精品久久久久免费视| 第一页综合| 卢龙县| 无码人妻一区二区三区免费视频| 人妻少妇精品中文字幕AV| 亚洲国产精品热久久| 亚洲自拍欧美在线| 国产 精品 无码| 国产精品激烈高潮白浆| 色欲人妻久久99一线二线| 久久青青草原亚洲av无码app| 国产一区二区三区黄片| 一区二区色| 欧美啪啪网| h片免费看| 乌兰浩特市| 国产精品无码久久久久av性色| 久久久国产二区| 麻豆国产极品爆乳| 亚洲综合一区无码精品| 国产欧美日韩视频在线观看软件| 亚洲精品国产首次亮相| 亚洲12色吧| 在线国产精品青青| 色综合AV网| 成人熟女一区二区三区| 久久中文字幕亚欧精品无码AV| 久久成人人人人精品欧| HEYZ0无码少妇精品| 亚洲欧美精品123区| 国产精品人成在线播放新网站| 婷婷久久综合色五月|