額定變比為1:1的干式有載調壓變。猜猜多大容量? 外形圖 調壓機構箱1—分接抽頭箱
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
我廠一臺有220KV載調壓變壓器運行5年了,需要檢修哪些項目啊?有載調壓開關要吊芯檢查嗎?有沒有相關資料啊?謝謝!gdyy27@163.com
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
維修中的英國礦用變壓器
燃燒、耐熱、環境適應試驗
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請詳細解答其原理.多謝!!
現在要建一個電石廠,12萬噸的,3臺20000KVA,110KV/190V電爐變供電,現在搜集電爐變的調壓方式,降低電爐變的造價,不知道有沒有優化方案.調壓范圍84V-190V.
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少?還有5200KVA的油式變壓器多少錢? 謝謝!!~~~~
關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結
本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
為什么兩臺有載調壓變壓器并聯運行時,升壓操作,應先操作負荷電流相對較少的一臺,再操作負荷電流相對較大的一臺。降壓操作時與此相反。
GB1094.11-2007電力變壓器第11部分干式變壓器
王肇慶 遼寧省丹東市振安區農電局(118001) 實際工作中,常有不少農村電工弄不懂變壓器分接開關是怎么回事,要弄清這一問題首先要了解變壓器原理。 眾所周知,變壓器是根據電磁感應定律工作的,即: .(E1、 E2為一、二次感應電壓,W1、W2為一二次線圈匝數.K為變壓器變比)。 因為變壓器線圈電阻很小,一般可忽略不計。 所以得:U1≈E1.U2≈E2 也就是說,通過一、二次繞組匝數不同,把一種電壓轉變為另一種電壓。 在我們農村配電網中,大多是10/0.4kV配電變壓器。為使變壓器能有一個額定輸出電壓,就要通過改變一次繞組分接抽頭的位置實現調壓。也就是在變壓器10kV側的三相繞組中,根據不同匝數引出幾個抽頭。這些抽頭按一定接線方式接在分接開關上,開關中心有一個會(huì )轉動的觸頭。當變壓器需調壓時,改變分接開關的位置,即轉動觸頭改變線圈匝數,也即改變變比。 由 U2= ×U1可知,改變一次繞組匝數W1,
在廠家的推薦和網上搜索中,大概知道了SCB系列干式變壓器和SGB系列干式變壓器的優缺點,但不知道國家產業政策對這方面的要求,希望高手能給予說明。謝謝!
變壓器的無載調壓是指在切掉負荷之后改變變壓器分接頭的一種調壓方式,那么在工廠企業的實際生產過程中,是不是基本上不需要調壓?如果是這樣,如果是110kv變壓器,分接頭調節幅度為2.5%,那么在進行一些計算和校驗時,電壓是選取調壓后的最高電壓還是就是按照110?
各路電氣大俠:在最高55℃環境條件下,干式變壓器選用SG10還是SCB10,規格630KVA 35/0.4KV,放在室內,運行地區經常有沙塵暴。謝謝![ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-1-23 10:06 編輯 ]
干式變壓器調壓
干式變壓器調壓專題,為您提供干式變壓器調壓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干式變壓器調壓 相關的專業交流討論,更多干式變壓器調壓相關內容請訪問