狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助:消防管道的試壓問題

    我想請問一下,消防管道在做壓力試驗的時候,是按照設計里的靜水壓力*1。5做嗎?也就是靜水壓力是等于工作壓力的嗎?如果不是的話,那做壓力試驗的時候工作壓力又是多少,強度試驗和嚴密性試驗的壓力又是多少,設計圖上只有一個靜壓是0.89Mpa,請大家告訴我一下

  • 關于管道試壓問題???!!~

    如果用氮氣進行管道試壓,一段100米的DN100管道試壓時要把壓力打到1.0MPA,那所需要多少氮氣量??請問怎樣計算啊???

  • 室外消防管道試壓的問題,請教各位大俠!

    我們做了一個藥廠,在廠房的四周埋設有DN250的消防管道,因為各種原因施工的時候沒有試壓就直接回填了.現在消防泵房還沒有做好.我擔心以后試壓的時候漏水怎么辦?大家都知道消防管的壓力一般都在10公斤左右壓力不小.請大家發表以下看法.

  • 請教:消防管道聯動試壓是這樣的嗎?

    我單位負責施工室外自動噴淋管道,采用De315 PE管,用柔性軟接頭連接閥門,室內管道由另外一家單位施工,采用卡箍式法蘭連接的鋼管,進倉庫處設一濕式報警閥.各方已施工完畢退場,現甲方要報消防局消防驗收,在驗收前甲方試了幾次壓(試壓時由泵房內壓力泵直接抽水到管道內，設定壓力為1.2MPa),第一次試壓無漏水情況,第二次試壓時室內管道已有水,且保持在1.2MPa(設計壓力),我方管道中水在試壓前已排空,所以試壓時柔性軟接頭處漏水,我查了一些資料,也向別人請教過,聽說消防聯動試壓時室內管道也要排空水再試,或者是室內、室外管道中都有水或都無水,否則如果室內管道中水壓為1.2MPa,則試壓時室外管道水壓要大于1.2MPA才能沖開濕式報警閥。請各位前輩指導!

  • 消防室外管道試壓出現的問題

    泵房距離1#地下室約有1000米的室外地埋消防管道 鍍鋅鋼管 DN150 每18m一對法蘭 中間3個明桿閘閥 自噴淋系統 泵房內有氣壓罐?。啟泵后 泵房?jì)葔毫Ψ€定在12公斤 30m不掉壓 一點都不掉 24h 也不掉。2。地下室內末端試水壓力最高10公斤左右 30m后穩定在8.5公斤左右 24h 穩定在8公斤左右。3。室內外管道,分段試壓 掉壓情況好于全段試壓 末端壓力穩定在9公斤左右。 何故?

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

  • 關于消防管道的施工問題

    各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝

  • 請問各位關于消防管道材質

    我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠

  • 討論關于管道試壓的問題

    最近同事寫說明時在寫管道試壓這一項時,看到規范上是這樣寫的:蒸汽、熱水采暖系統,應以系統頂點工作壓力加0.1MPa 作水壓試驗,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。請問這是為什么?為什么是以系統頂點的工作壓力作為基準?我認為系統頂點的工作壓力已經比較小了,這樣做水壓試驗的話,怎么知道管道是否能承受系統的工作壓力。比如系統工作壓力0.6MPa,試驗壓力0.3MPa,那如何保證管路能夠承受0.6MPa的工作壓力呢?望跟大家進行探討~~

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 消防管道試壓 很急!請高人指點!

    急!我是搞火車站室外給排水的,我這消防管道和生活用水是一個系統,壓力為0.45Mpa,PE管公稱壓力0.8Mpa,請教高人指點,消防管道試壓該怎么辦,是0.45×1.5呢,還按消防規范上的不大于1Mpa的按1.4Mpa試壓呢!!!

  • 地面下如何安裝消防管道

    請教大俠,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,水池距離大樓約50米,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,請問:1、需要挖地溝嗎?還是直埋?2、管道是溝槽連接、法蘭連接、絲口連接還是焊接?挖地溝的話,有什么標準?謝謝!

  • 請教消防埋地管道的問題

    8.2.5 埋地管道當系統工作壓力不大于 1.20MPa 時,宜采用球墨鑄鐵管或鋼絲網骨架塑料復合管給水管道;當系統工作壓力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 時,宜采用鋼絲網骨架塑料復合管、加厚鋼管和無縫鋼管;當系統工作壓力大于 1.60MPa 時,宜采用無縫鋼管。鋼管連接宜采用溝槽連接件(卡箍)和法蘭,當采用溝槽連接件連接時,公稱直徑小于等于 DN250 的溝槽式管接頭系統工作壓力不應大于 2.50MPa ,公稱直徑大于或等于 DN300 的溝槽式管接頭系統工作壓力不應大于1.60MPa 。……8.2.8 架空管道當系統工作壓力小于等于 1.20MPa 時,可采用熱浸鋅鍍鋅鋼管;當系統工作壓力大于 1.20MPa 時,應采用

  • 消防管道溝槽接口與連接

    管徑≥DN100的消防管,過去采用螺紋接口,施工難度很大,這是由于管徑較大,管道接口處的螺紋淺了,連接不牢固,容易漏水,而螺紋深了,接口螺紋處的管壁太薄,難以承受系統的工作壓力,容易破裂。

  • 關于消防管道閥門設置問題

    關于消防管道閥門設置問題

    《高規》7.4.4條,1、閥門的布置,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根:2、豎管超過4根時,可關閉不相鄰的兩根。(1)第二句話怎么理解?(2)后面的條文說明配了一張圖,上面設置的閥門不是很理解,感覺太多,如何看出第2點?

  • 關于室外消防管道的閥門選用

    關于室外消防管道室外閥門的選用、我強烈建議選用暗桿閥門、因為使用明桿閥門在消防井里潮濕的狀態下很容易讓閘閥明桿生銹、可是在實際施工時我們有些工程師不太在意這個問題、我覺不妥應該列入消防驗收明確范圍、為了解決明顯標識問題可用不銹鋼金屬牌標示即可、請各位工程師給與評價、

  • GB50268關于管道試壓的幾個疑問

    先說說項目的基本情況,本項目是個室外長輸水管線(以全部回填完畢)。4排DN800管道并排敷設的,共分三個標,我標為14.7km。管道最高點與最低點的高差為30米,管道的運行壓力為1.1MPa,實驗壓力為1.6MPa。單根主管線上共有8個可以控制的蝶閥,想依靠8個控制閥把單根管道分為8段來分開試壓,其中最長段為3km,其中每段最高點都有設計了DN150排氣閥。管道設計說明上要求要符合GB50268-2008,仔細研究規范后有幾個疑問想請教下各位。 1、9.2.1條的第一點,“后背及堵板的設計”中的“后背”的作用怎么理解,我對它的概念有點模糊。 2、9.2.1條的第三點,“加壓設備、壓力計的選擇及安裝的設計”中的“加壓設備”的選擇沒有具體的要求,需要參照那個規范?還有就是壓力計的位置選定,因為管道防腐都做好了,且8個分段打壓段都至少有2個排氣閥,當管道注水完畢后且排氣完成,能否把排氣閥拆掉通過排氣口的支管進行再次注水加壓直至到實驗壓力。壓力表也考慮安裝在排氣閥的支管上,由于壓力表是測管道最低點的壓力,排氣閥的位置再最高點,利用最高點的壓力值來?yè)Q算最低點的壓力值。即最低點

點擊加載更多

消防管道試壓報告

消防管道試壓報告專題,為您提供消防管道試壓報告相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管道試壓報告 相關的專業交流討論,更多消防管道試壓報告相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防管道工具

消防管道資質

91色在线观看| 欧美一二区| 久一成人在线视频观看| 色欧爱| 成人免费看黄网站yyy456| 欧洲熟妇色| 久久综合永久入口| 免费观看欧美猛交视频黑人| 国产一级做a爰片久久| 欧洲乱码| 丁香婷婷七月| 亚洲色图av| 好吊欧美日韩一区二区| 日本三四五区色| abilities| 咸阳市| 日韩久久毛片| 欧美一区二区三区日韩色| 久久午夜夜伦鲁鲁片免费无码影视| 五月网| 国产视频专区亚洲| 免费精品人妻一区二区三区| 杨浦区| 欧美 日韩 国产 精品| 亚洲三级片视频| 噜噜噜操操操| 国产精品视频免费观看| 成年人av网站免费在线播放| aⅴ色综合久久天堂av色综合| 91色精品入口| 久久热免费视频| 国产精品性爱| 亚洲精品区| 日韩一区二区无码黄片| 激情无码专区| 久久精品久久毛片| 亚洲欧美精品精品| 台湾省| 日韩青青草| 波多野结衣无码视频免费在线播放| 99re99视频在线免费观看|